Auf welchen Druck sollte das Ausdehnungsgefäß eines Speichers eingestellt sein?

Kurzantwort

Stellen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf den Kaltwasserdruck ein, der den Speicher speist – die Einstellung des Druckminderers, bei einer Druckspeicher-Anlage typischerweise 3,0–3,5 bar. Prüfen Sie den Vordruck einmal jährlich bei abgesperrter und druckloser Wasserseite und füllen Sie über das Schraderventil mit einer gewöhnlichen Reifenpumpe nach. Ein Gefäß ohne Vordruck ist die mit Abstand häufigste Ursache für einen tropfenden Ablauftrichter (Tundish).

Titelgrafik: Auf welchen Druck sollte das Ausdehnungsgefäß eines Speichers eingestellt sein?

Auf welchen Druck sollte das Ausdehnungsgefäß vorgespannt werden?

Die Regel ist einfach: Der Vordruck entspricht dem Kaltfülldruck am Gefäß. Bei einem Druckspeicher (geschlossener Warmwasserspeicher) ist das die Einstellung des Druckminderers im Kaltwasserzulauf, meist 3,0 oder 3,5 bar; der richtige Wert steht in der Installationsanleitung des Speichers und auf der Sicherheitsgruppe am Eingang. Der Vordruck ist der Luft- (oder Stickstoff-)Druck hinter der Membran, gemessen ohne Wasserdruck auf der Wasserseite – die Messung an einer unter Druck stehenden Anlage zeigt fälschlich einen zu hohen Wert und ist der häufigste Wartungsfehler.

SystemEinbauort des GefäßesTypischer Vordruck
Druckspeicher für TWWTrinkwasserseite, nach dem DruckmindererGleich der Einstellung des Druckminderers, meist 3,0–3,5 bar
Geschlossener Heizkreis / PufferspeicherHeizungswasserseiteStatische Höhe ÷ 10 + 0,3 bar, oft 0,75–1,5 bar
Solarthermie-KreisKollektorkreisGesondert dimensioniert und eingestellt – siehe Solar-Ausdehnungsgefäß dimensionieren

Warum muss der Vordruck zum eintretenden Wasserdruck passen?

Weil das Ausdehnungsgefäß erst dann Wasser aufnehmen kann, wenn der Anlagendruck den Gasvordruck übersteigt. Wasser dehnt sich beim Erwärmen von 10 °C auf 65 °C um etwa 2 % aus, sodass ein 200-L-Speicher rund 4 Liter Ausdehnungswasser erzeugt, die nirgendwohin können außer in das Gefäß. Liegt der Vordruck weit unter dem Netzdruck, füllt das eintretende Wasser das Gefäß bereits im kalten Zustand zur Hälfte und verbraucht Aufnahmevolumen, bevor das Heizen überhaupt beginnt. Liegt er über dem Netzdruck, bleibt die Membran angepresst, und das Gefäß nimmt nichts auf, bis in der Anlage bereits Überdruck herrscht. Wenn der Vordruck dem Kaltfülldruck entspricht, ist das Gefäß im kalten Zustand frei von Wasser und nimmt das volle Ausdehnungsvolumen bei möglichst geringem Druckanstieg auf.

Wie prüfe und fülle ich ein Ausdehnungsgefäß nach?

Eine jährliche Prüfung dauert zehn Minuten und erfordert ein Reifendruckmessgerät und eine Pumpe:

  1. Sperren Sie die Kaltwasserzufuhr zum Speicher ab und öffnen Sie einen Warmwasserhahn, bis kein Wasser mehr fließt, um den Anlagendruck abzulassen.
  2. Schrauben Sie die Kappe vom Schraderventil des Gefäßes ab (identisch mit einem Autoreifenventil) und messen Sie den Vordruck.
  3. Ist er zu niedrig, pumpen Sie das Gefäß auf den Wert aus der Anleitung auf – eine Fußpumpe oder ein 12-V-Reifenfüller genügt.
  4. Spritzt Wasser aus dem Schraderventil, ist die Membran gerissen, und das Gefäß muss ersetzt werden.
  5. Schließen Sie den Hahn, öffnen Sie die Zufuhr wieder und beobachten Sie das Manometer während eines vollständigen Aufheizzyklus.

Membranen verlieren durch Diffusion dauerhaft etwas Luft – ein kleines jährliches Nachfüllen ist normal, ein Gefäß, das binnen Wochen wieder ohne Vordruck ist, ist defekt.

Warum lässt ein Ausdehnungsgefäß ohne Vordruck den Ablauftrichter tropfen?

Ohne Gaspolster hat das etwa 2 % große Ausdehnungsvolumen keinen Platz, sodass der Druck bei jeder Wiederaufheizung ansteigt, bis das Ausdehnungs-Sicherheitsventil öffnet und Wasser über den Ablauftrichter (Tundish) ablässt – klassischerweise ein Tropfen, der nur auftritt, während der Speicher aufheizt. Dieses Symptom, seine Diagnose und die Vorschriften für die Abblaseleitung behandelt Warum ein Druckspeicher über den Ablauftrichter ablässt. Manche Druckspeicher nutzen anstelle eines externen Gefäßes ein internes Luftpolster („Bubble Top“); diese werden wiederhergestellt, indem der Speicher kurz entleert wird, damit sich das Luftpolster neu bildet – nicht durch Aufpumpen. Läuft trotz korrekt eingestelltem Vordruck weiterhin Wasser ab, deutet das auf die anderen üblichen Ursachen hin, die unter Häufige Probleme bei Druckspeichern aufgeführt sind.

Wie oft sollte der Vordruck geprüft werden?

Einmal pro Jahr, zusammen mit den übrigen Sicherheitsprüfungen für Druckspeicher – das britische Bauordnungsrecht Approved Document G (G3) verlangt, dass geschlossene Speichersysteme von einer Fachkraft (competent person) installiert werden, Speicherhersteller schreiben eine jährliche Wartung vor, und EN 12897 ist die Produktnorm, nach der diese Speicher gebaut werden. Speicherhersteller knüpfen Garantiebedingungen typischerweise an diese jährliche Wartung, weil ein Gefäß ohne Vordruck das Sicherheitsventil unbemerkt ermüdet und bei jedem Heizzyklus jede Verbindung der Anlage belastet.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich ein Ausdehnungsgefäß mit einer Autoreifenpumpe aufpumpen?

Ja. Das Schraderventil ist derselbe Anschluss wie bei einem Autoreifen, und eine Fußpumpe oder ein kleiner elektrischer Reifenfüller erreicht problemlos 3–3,5 bar. Lassen Sie zuerst immer den Druck auf der Wasserseite ab, sonst ist der Messwert bedeutungslos.

Was passiert, wenn der Vordruck zu hoch ist?

Die Membran bleibt an den Wasseranschluss gepresst, und das Gefäß nimmt kein Ausdehnungswasser auf, bis der Anlagendruck den Vordruck übersteigt. Der Druck steigt dann bei der Wiederaufheizung sprunghaft an, und das Sicherheitsventil kann ablassen – genau wie bei einem Gefäß ohne Vordruck.

Woran erkenne ich, dass die Membran defekt ist?

Drücken Sie den Stift im Schraderventil: Es sollte Luft zischend entweichen. Kommt stattdessen Wasser heraus, ist die Membran gerissen und ein Nachfüllen sinnlos – das Gefäß muss ersetzt werden.

Wird das Gefäß bei anliegendem Wasserdruck geprüft?

Nein. Der Vordruck muss bei abgesperrter Kaltwasserzufuhr und geöffnetem Warmwasserhahn gemessen werden, damit der Druck auf der Wasserseite auf null fällt. An einer unter Druck stehenden Anlage zeigt das Messgerät lediglich den Anlagendruck an, nicht den Gasvordruck.

Quellen & weiterführende Literatur