Speicher

Welche häufigen Probleme gibt es bei Druckspeichern?

Kurzantwort

Sechs Störungen verursachen fast jeden Serviceeinsatz bei Druckspeichern: ein Ausdehnungsgefäß ohne Vordruck, ein defekter Druckminderer, ein verstopfter Eingangsfilter, ein verkalkter Heizstab, ein klemmendes Speicherthermostat und eine aufgebrauchte Anode. Fünf der sechs sind Wartungspunkte und keine Speicherdefekte, und eine jährliche Wartung – für den Erhalt der Garantie erforderlich – verhindert die meisten davon.

Titelgrafik: Welche häufigen Probleme gibt es bei Druckspeichern?

Was geht bei Druckspeichern am häufigsten schief?

Nicht der Speicher. In einer fachgerecht installierten Anlage überdauert der Behälter selbst alles, was an ihn angeschraubt ist; die Störungen liegen in der Sicherheitsgruppe, in der Regelung und im Heizelement. Diese Tabelle deckt die große Mehrheit der Serviceeinsätze ab.

SymptomWahrscheinlichste UrsacheAbhilfe
Wasser tropft am Ablauftrichter (Tundish)Ausdehnungsgefäß hat seinen Vordruck verlorenVordruck passend zum Druckminderer wiederherstellen oder Gefäß ersetzen
Plötzlicher Abfall des WarmwasserdrucksKartusche des Druckminderers ausgefallenKartusche oder Ventil ersetzen
Schwacher Durchfluss, warm und kaltEingangsfilter verstopftAbsperren, Sieb ausbauen und reinigen
Warmwasser nur lauwarm, Kessel läuftLufteinschluss im Wärmetauscher oder defektes UmschaltventilPrimärkreis entlüften, Mittelstellungsventil prüfen
Kein Warmwasser bei reinem ElektrobetriebHeizstab verkalkt oder ausgelöstSicherheitsabschaltung zurücksetzen, entkalken oder ersetzen
Wasser zu heiß, Thermostat schaltet nicht abSpeicherthermostat sitzt nicht in der TauchhülseFühler neu einsetzen, mit einem Thermometer gegenprüfen
Rumpel- oder KochgeräuscheKalk auf Heizstab oder WärmetauscherEntkalken; Enthärtung oder Dosieranlage erwägen
Rostiges Wasser, Speicher leicht undichtMagnesiumanode aufgebrauchtAnode ersetzen; Behälter prüfen

Warum kommt Wasser aus dem Ablauftrichter?

Weil das Ausdehnungsgefäß die Volumenzunahme des erwärmten Wassers nicht mehr aufnehmen kann. Wasser dehnt sich zwischen 10 °C und 60 °C um etwa 1,7 % aus, ein 200-Liter-Speicher erzeugt also bei jedem vollständigen Aufheizen rund 3,5 Liter Ausdehnungsvolumen. Ist der Vordruck des Gefäßes entwichen, steigt der Druck, bis das Ausdehnungs-Sicherheitsventil bei etwa 6 bar öffnet und der Überschuss zum Ablauftrichter läuft.

Tropft es nur beim Aufheizen, ist es Ausdehnung; ein dauerhafter Ablauf bei heißer Ausblaseleitung kommt vom Temperatur- und Drucksicherheitsventil und ist ein echter Sicherheitsfall. Die vollständige Diagnosefolge steht in warum ein Druckspeicher Wasser über den Ablauftrichter abgibt.

Warum sind Warmwasserdruck oder Durchfluss plötzlich schlecht?

Drei Bauteile stehen zwischen Netz und Zapfstelle, und jedes fällt auf erkennbare Weise aus. Der Eingangsfilter setzt sich nach Arbeiten am Netz mit Schmutz zu und verringert Warm- und Kaltwasserdurchfluss an jeder darüber versorgten Zapfstelle. Der Druckminderer fällt allmählich aus, der Druck sinkt also über Wochen und nicht über Nacht. Kalk verengt die Auslassarmaturen und den Heizstab-Stutzen und zeigt sich zuerst an der Dusche.

Prüfen Sie in dieser Reihenfolge: Filter absperren und kontrollieren, dann den Druck hinter dem Druckminderer mit dem ankommenden statischen Druck vergleichen. Ist das kalte Netzwasser am Küchenhahn kräftig, die Druckspeicher-Zapfstellen aber schwach, liegt die Störung in der Sicherheitsgruppe und nicht in der Zuleitung.

Warum gibt es kein Warmwasser, obwohl der Kessel läuft?

Die Wärme kommt nicht beim Wasser an. Bei einem indirekt beheizten System sind die üblichen Verdächtigen ein Lufteinschluss im Primärkreis, ein auf Heizen hängendes Mittelstellungsventil, ein defektes Speicherthermostat oder eine Pumpe, die läuft, aber nicht fördert. Fühlen Sie am Speicher an Vor- und Rücklauf des Primärkreises: Ist der Vorlauf heiß und der Rücklauf kalt, überträgt der Wärmetauscher nichts, und das Problem liegt im Speicher; sind beide kalt, liegt die Störung davor.

Bei einer Wärmepumpenanlage kommt eine weitere Möglichkeit hinzu – ein zu kleiner Wärmetauscher. Ein für einen Kessel gebauter Speicher kann die Leistung einer Wärmepumpe bei 50 °C nicht aufnehmen, und das Symptom ist genau dieses: Die Wärmequelle läuft, der Speicher erwärmt sich langsam, und dem Haushalt geht das Warmwasser aus. Dieser Fall wird in Kann ich meinen vorhandenen Warmwasserspeicher mit einer Wärmepumpe weiterverwenden erklärt.

Wie verhindere ich diese Probleme?

Fünf Routinen verhindern nahezu alles:

  1. Jährlich warten. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen, beide Sicherheitsventile betätigen, Filter reinigen. Das ist Bedingung der meisten Garantien und empfohlene Praxis für G3-Druckspeicher in Großbritannien.
  2. Die Anode alle zwei Jahre prüfen – bei einem emaillierten Stahlspeicher – und ersetzen, sobald etwa 60 % aufgebraucht sind.
  3. Bei 60 °C speichern, nicht bei 70 °C. Der Kalkausfall nimmt mit der Temperatur stark zu, und eine 1 mm dicke Kalkschicht erhöht die für dieselbe Wärmeleistung nötige Energie um rund 7 %.
  4. Ein thermostatisches Mischventil einbauen, damit ein 60-°C-Speicher an den Zapfstellen sicher mit 43–48 °C genutzt werden kann.
  5. Die Ausblaseleitung sichtbar halten. Ein in einem Schrank versteckter Ablauftrichter macht aus einer Frühwarnung einen überfluteten Fußboden.

Solimpeks baut seine emaillierten Speicher mit gut zugänglichen Anoden- und Fühleranschlüssen, damit diese Kontrollen eine Arbeit von fünfzehn Minuten bleiben.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange sollte ein Druckspeicher halten?

Fünfzehn bis fünfundzwanzig Jahre für den Behälter selbst, sofern bei einem emaillierten Speicher die Anode gewartet wird und das Wasser nicht aggressiv weich oder chloridreich ist. Die Sicherheitsgruppe ist eine kurzlebigere Baugruppe: Rechnen Sie damit, ein Ausdehnungsgefäß oder eine Druckminderer-Kartusche im Laufe der Speicherlebensdauer ein- bis zweimal zu ersetzen.

Müssen Druckspeicher jedes Jahr gewartet werden?

Ja. Eine jährliche Wartung prüft den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes, betätigt beide Sicherheitsventile und reinigt den Eingangsfilter. Sie auszulassen ist die häufigste Einzelursache für Wasser am Ablauftrichter, und die meisten Hersteller knüpfen die Garantie an eine dokumentierte Wartung.

Kann ich einen Druckspeicher selbst reparieren?

Sie können einen Filter reinigen und den Druck eines Ausdehnungsgefäßes nachstellen, doch in Großbritannien muss jede Arbeit an der Sicherheitsgruppe eines Druckspeichers von einer nach dem G3-Kompetenzschema registrierten Person ausgeführt werden. Sicherheitsventile dürfen niemals verstellt, verschlossen oder entfernt werden.

Warum macht mein Druckspeicher Rumpelgeräusche?

Fast immer ist Kalk auf dem Heizstab oder dem Wärmetauscher die Ursache, wodurch der Wasserfilm neben der Heizfläche örtlich kocht. Entkalken Sie den Heizstab und erwägen Sie eine Enthärtung oder Phosphatdosierung, wenn das Wasser mehr als etwa 200 mg/L Calciumcarbonat enthält.