Warum läuft mein Druckspeicher über den Ablauftrichter (Tundish) ab?

Kurzantwort

Ein tropfender Ablauftrichter (Tundish) bedeutet fast immer, dass das Ausdehnungsgefäß seinen Luftvordruck verloren hat. Das Wasser kann sich dann nirgends mehr ausdehnen, der Druck steigt über den Ansprechdruck des Ausdehnungs-Sicherheitsventils von etwa 6 bar, und der Überschuss fließt in den Tundish ab. Stellen Sie den Vordruck des Gefäßes bei entleerter Anlage auf den Eingangsdruck von 3–3,5 bar ein; hält es diesen Vordruck nicht, ist die Membran ausgefallen.

Titelgrafik: Warum läuft mein Druckspeicher über den Ablauftrichter (Tundish) ab?

Warum kommt Wasser aus meinem Ablauftrichter?

Weil eine vorgeschaltete Armatur Druck abbaut – und in vier von fünf Fällen steckt dahinter ein leeres Ausdehnungsgefäß. Werden 200 Liter Wasser von 10 °C auf 60 °C erwärmt, dehnen sie sich um drei bis vier Liter aus. Ein Druckspeicher ist ein geschlossenes System, das Volumen muss also irgendwohin: in das Ausdehnungsgefäß oder durch ein Sicherheitsventil nach draußen. Verliert das Gefäß seinen Luftvordruck, bleibt kein Polster mehr, der Druck steigt bei jedem Heizzyklus stark an, und das Ausdehnungs-Sicherheitsventil öffnet.

Das klassische Erkennungsmerkmal ist ein Tropfen, der beginnt, wenn der Speicher heizt, und aufhört, sobald er abgekühlt ist. Dieses Muster ist eindeutig: Ursache ist das Druckpendeln, nicht ein defektes Ventil.

Welche Armatur läuft tatsächlich ab?

Eine typische Druckspeicher-Installation hat drei Sicherheitseinrichtungen in Reihe, jede mit einem anderen Auslöser. Ordnen Sie das Symptom der Armatur zu, bevor Sie etwas anfassen:

Was Sie beobachtenArmaturWahrscheinlichste UrsacheMaßnahme
Tropft beim Heizen, hört auf, wenn kaltAusdehnungs-Sicherheitsventil (~6 bar)Ausdehnungsgefäß hat seinen Luftvordruck verlorenVordruck des Gefäßes wiederherstellen oder Gefäß ersetzen
Tropft ständig, heiß oder kaltAusdehnungs-SicherheitsventilKalk oder Schmutz am VentilsitzVentil reinigen oder ersetzen
Leitungsdruck steigt langsam über 4 barDruckmindererVerschlissene Kartusche, begrenzt die Zufuhr nicht mehrDruckminderer-Kartusche ersetzen
Sehr heißes Wasser oder Dampf, Speicher überhitztTemperatur- und DrucksicherheitsventilAusgefallener Thermostat oder SicherheitstemperaturbegrenzerWärmequelle sofort abschalten
Tropft, obwohl das Manometer Normalwerte zeigtAusdehnungs-Sicherheitsventil oder ManometerVentil undicht, oder das Manometer selbst ist ausgefallenDruck unabhängig überprüfen

Wie stelle ich den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes wieder her oder ersetze es?

Der Vordruck wird bei druckloser Wasserseite geprüft – die Prüfung eines unter Druck stehenden Gefäßes liefert einen unbrauchbaren Wert. Die Abfolge: Kaltwasserzulauf absperren, eine Warmwasserzapfstelle öffnen, um den Druck im Speicher auf null zu senken, dann das Schraderventil am Gefäß mit einem Reifendruckprüfer ablesen. Der Vordruck sollte dem vom Druckminderer eingestellten Eingangsdruck entsprechen, normalerweise 3,0–3,5 bar. Mit einer Fußpumpe auffüllen, verschließen und wieder unter Druck setzen.

Hält das Gefäß diesen Vordruck nicht einige Tage lang, ist die Membran gerissen und das Gefäß muss ersetzt werden. Für einen 200-Liter-Speicher bedeutet das ein Gefäß mit 12–18 Litern. Manche Speicher nutzen statt eines externen Gefäßes ein internes Luftpolster oder eine schwimmende Trennplatte; dort wird das Luftpolster durch Entleeren des Speichers wiederhergestellt – eine routinemäßige jährliche Wartungsaufgabe und kein Fehler.

In England und Wales fallen Druckspeicher-Warmwassersysteme unter die Building Regulations Part G3, und Arbeiten an ihren Sicherheitseinrichtungen müssen von einer sachkundigen Person ausgeführt werden. Im übrigen Europa stehen die Konstruktions- und Sicherheitsanforderungen in EN 12897, die indirekt beheizte Druckspeicher für Versorgungsdrücke von 0,5 bis 10 bar und eine Speicherung bis 95 °C abdeckt – einschließlich der Anordnung von Ausdehnungsgefäß und Sicherheitseinrichtungen.

Wann ist der Ablauf am Tundish ein Sicherheitsproblem und nicht nur lästig?

Wenn das ablaufende Wasser sehr heiß ist oder schlagartig verdampft. Das bedeutet, dass das Temperatur- und Drucksicherheitsventil geöffnet hat – die letzte Sicherheitsstufe – und in der Temperaturregelkette etwas ausgefallen ist: ein klemmender Heizstab-Thermostat, ein überbrückter Sicherheitstemperaturbegrenzer oder ein Fehler der Kesselregelung. Schalten Sie die Wärmequelle ab und rufen Sie noch am selben Tag einen Techniker. Ein Tundish, der während der Heizzyklen leise kühles Wasser tropft, ist ein Reparaturfall; ein Tundish, der heißes, verbrühendes Wasser ablaufen lässt, ist ein akuter Sicherheitsmangel.

Der Tundish ist genau dafür da, dies sichtbar zu machen. Die britische Praxis nach Approved Document G3 sieht den Tundish höchstens 500 mm vom Sicherheitsventil entfernt vor, wobei die Ablaufleitung dort endet, wo sie sichtbar ist und sich niemand verbrühen kann. Verlegen Sie einen Tundish niemals außer Sichtweite und verschließen Sie ihn nie – damit nehmen Sie sich das einzige Warnsignal der Anlage.

Wie verhindere ich, dass es wieder passiert?

  • Prüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes jährlich. Es ist eine Aufgabe von zwei Minuten und verhindert den häufigsten Ausfall von vornherein.
  • Prüfen Sie die Einstellung des Druckminderers, besonders wenn der Leitungsdruck hoch oder schwankend ist.
  • Entkalken Sie in Gebieten mit hartem Wasser. Kalk am Ventilsitz und am Elektro-Heizstab verursacht sowohl lästiges Tropfen als auch Überhitzungsfehler.
  • Wählen Sie eine vernünftige Speichertemperatur. Tägliches Aufheizen auf 70 °C führt zu stärkerer Ausdehnung, belastet das Gefäß stärker und beschleunigt die Verkalkung; 55–60 °C genügen für die Legionellen-Kontrolle mit einem thermostatischen Mischventil an den Zapfstellen.
  • Warten Sie die Magnesiumanode bei emaillierten Speichern beim selben Termin – ein korrodierter Speicher ist ein viel größeres Problem als ein nasser Tundish. Solimpeks baut seine emaillierten Speicher genau aus diesem Grund nach DIN 4753 mit zugänglichen Anoden.

Häufig gestellte Fragen

Auf welchen Druck sollte das Ausdehnungsgefäß eines Druckspeichers eingestellt sein?

Stellen Sie den Vordruck auf den vom Druckminderer eingestellten Eingangsdruck ein, normalerweise 3,0–3,5 bar. Prüfen Sie ihn immer bei vollständig drucklos gemachter Wasserseite – ein unter Anlagendruck abgelesener Wert sagt nichts aus.

Ist ein tropfender Tundish gefährlich?

Kühles Wasser, das während der Heizzyklen tropft, ist ein zu behebender Fehler, kein Notfall. Sehr heißes Wasser oder Dampf bedeutet, dass das Temperatur- und Drucksicherheitsventil geöffnet hat, weil ein Thermostat ausgefallen ist – schalten Sie die Wärmequelle ab und rufen Sie sofort einen Techniker.

Kann ich einfach das Ausdehnungs-Sicherheitsventil ersetzen?

Nur wenn das Ventil selbst wegen Kalk oder Schmutz undicht ist. Liegt die Ursache in einem leeren Ausdehnungsgefäß, spricht auch ein neues Ventil innerhalb weniger Tage wieder an. Diagnostizieren Sie zuerst das Gefäß; in den meisten Fällen ist es die Ursache.

Warum tropft mein Tundish, obwohl das Manometer null anzeigt?

Meist, weil das Sicherheitsventil auf einem verkalkten oder beschädigten Sitz undicht ist oder das Manometer selbst ausgefallen ist. Überprüfen Sie den Druck mit einem separaten Manometer, bevor Sie schließen, dass im System kein Druck herrscht.