Accumuli

Quali sono i problemi più comuni dei bollitori pressurizzati?

Risposta rapida

Sei guasti spiegano quasi tutti gli interventi su un bollitore pressurizzato: la perdita di precarica del vaso di espansione, un riduttore di pressione guasto, un filtro d'ingresso ostruito, una resistenza elettrica incrostata dal calcare, un termostato del bollitore bloccato e un anodo esaurito. Cinque su sei sono voci di manutenzione e non guasti dell'accumulo, e una manutenzione annuale, richiesta per mantenere valida la garanzia, ne previene la maggior parte.

Immagine di copertina: Quali sono i problemi più comuni dei bollitori pressurizzati?

Che cosa va storto più spesso nei bollitori pressurizzati?

Non l'accumulo. In un impianto installato correttamente il recipiente stesso dura più di tutto ciò che vi è avvitato: i guasti si trovano nel gruppo di sicurezza, nei comandi e nella resistenza elettrica. Questa tabella copre la gran parte degli interventi di assistenza.

SintomoCausa più probabileRimedio
Gocciolamento d'acqua dall'imbuto di scarico (tundish)Il vaso di espansione ha perso la precarica d'ariaRipristinare la precarica in base alla taratura del riduttore di pressione, oppure sostituire il vaso
Calo improvviso della pressione dell'acqua caldaCartuccia del riduttore di pressione guastaSostituire la cartuccia o la valvola
Portata scarsa, calda e freddaFiltro d'ingresso ostruitoIsolare, rimuovere e pulire la rete
Acqua calda tiepida, caldaia in funzioneAria nel serpentino o valvola deviatrice guastaSfiatare il primario, controllare la valvola a tre vie (mid-position)
Nessuna acqua calda con la sola alimentazione elettricaResistenza a immersione incrostata o termostato di sicurezza scattatoRiarmare il termostato di sicurezza, decalcificare o sostituire
Acqua troppo calda, termostato che non staccaTermostato del bollitore non inserito bene nella sua guainaRimontare la sonda, verificare con un termometro
Borbottii o rumore di ebollizioneCalcare sulla resistenza o sul serpentinoDecalcificare; valutare un addolcitore o un dosaggio
Acqua rugginosa, trasudamento del bollitoreAnodo di magnesio consumatoSostituire l'anodo; ispezionare il recipiente

Perché esce acqua dal tundish?

Perché il vaso di espansione non riesce più ad assorbire l'aumento di volume dell'acqua riscaldata. L'acqua si espande di circa l'1,7% tra 10 °C e 60 °C, quindi un bollitore da 200 litri genera circa 3,5 litri di espansione a ogni riscaldamento completo. Se la precarica d'aria del vaso è andata persa, la pressione sale finché la valvola di sicurezza dell'espansione si apre intorno a 6 bar e il surplus finisce nel tundish.

Un gocciolamento che compare solo durante il riscaldamento è espansione; un flusso continuo con la tubazione di scarico calda è la valvola di sicurezza temperatura e pressione ed è un vero evento di sicurezza. La sequenza diagnostica completa è illustrata in perché un bollitore pressurizzato scarica dal tundish.

Perché la pressione o la portata dell'acqua calda è improvvisamente scarsa?

Tra la rete e il rubinetto ci sono tre componenti, e ciascuno si guasta in modo riconoscibile. Il filtro d'ingresso si ostruisce con i detriti dopo i lavori sulla rete e riduce la portata di acqua calda e fredda a ogni punto di prelievo da esso alimentato. Il riduttore di pressione si guasta gradualmente, quindi la pressione cala nell'arco di settimane e non da un giorno all'altro. Il calcare restringe i raccordi di uscita e l'attacco della resistenza a immersione, e si nota per primo alla doccia.

Si controlli in quest'ordine: isolare e ispezionare il filtro, poi misurare con un manometro la pressione a valle del riduttore e confrontarla con la pressione statica in ingresso. Se l'acqua fredda di rete al rubinetto della cucina è forte ma i punti di prelievo del bollitore pressurizzato sono deboli, il guasto è nel gruppo di sicurezza, non nell'alimentazione.

Perché non c'è acqua calda anche se la caldaia funziona?

Il calore non arriva all'acqua. In un impianto indiretto i colpevoli abituali sono una sacca d'aria nel circuito primario, una valvola a tre vie (mid-position) bloccata sul riscaldamento, un termostato del bollitore guasto o un circolatore che gira senza far circolare. Tocchi le tubazioni di mandata e ritorno del primario in corrispondenza del bollitore: se la mandata è calda e il ritorno freddo, il serpentino non trasferisce nulla e il problema è dentro l'accumulo; se entrambe sono fredde, il guasto è a monte.

In un impianto con pompa di calore si aggiunge un'altra possibilità: un serpentino sottodimensionato. Un bollitore costruito per una caldaia non può assorbire la potenza di una pompa di calore a 50 °C, e il sintomo è proprio questo: il generatore funziona, l'accumulo si scalda lentamente e la famiglia resta a corto di acqua calda. È il caso spiegato in posso riutilizzare il mio bollitore con una pompa di calore.

Come si evita che questi problemi si presentino?

Cinque abitudini coprono quasi tutto:

  1. Manutenzione annuale. Controllare la precarica del vaso di espansione, azionare entrambe le valvole di sicurezza, pulire il filtro. È una condizione della maggior parte delle garanzie e una pratica raccomandata per gli impianti pressurizzati G3 nel Regno Unito.
  2. Ispezionare l'anodo ogni due anni su un accumulo in acciaio smaltato, e sostituirlo quando è consumato per circa il 60%.
  3. Accumulare a 60 °C, non a 70 °C. La precipitazione del calcare accelera bruscamente con la temperatura, e uno strato di calcare di 1 mm aggiunge circa il 7% all'energia necessaria per la stessa resa termica.
  4. Montare una valvola miscelatrice termostatica, in modo che un accumulo a 60 °C possa essere erogato in sicurezza a 43–48 °C.
  5. Tenere visibile lo scarico. Un tundish nascosto in un armadio trasforma un avviso precoce in un pavimento allagato.

Solimpeks costruisce i propri accumuli smaltati con attacchi per l'anodo e per le sonde facilmente accessibili proprio perché questi controlli restino un lavoro da quindici minuti.

Domande frequenti

Quanto dovrebbe durare un bollitore pressurizzato?

Da quindici a venticinque anni per il recipiente stesso, a condizione che l'anodo di un accumulo smaltato sia mantenuto e che l'acqua non sia eccessivamente dolce e aggressiva o ricca di cloruri. Il gruppo di sicurezza è un insieme con vita più breve: metta in conto di sostituire una o due volte nella vita dell'accumulo il vaso di espansione o la cartuccia del riduttore di pressione.

I bollitori pressurizzati richiedono manutenzione ogni anno?

Sì. Una manutenzione annuale controlla la precarica del vaso di espansione, aziona entrambe le valvole di sicurezza e pulisce il filtro d'ingresso. Saltarla è la singola causa più frequente di scarico dal tundish, e la maggior parte dei produttori subordina la garanzia a una manutenzione documentata.

Posso riparare da solo un bollitore pressurizzato?

Può pulire un filtro e ripristinare la pressione di un vaso di espansione, ma nel Regno Unito qualsiasi intervento sul gruppo di sicurezza del bollitore pressurizzato deve essere eseguito da una persona registrata nello schema G3 per persone competenti. Le valvole di sicurezza non devono mai essere regolate, tappate o rimosse.

Perché il mio bollitore pressurizzato fa un rumore di borbottio?

Quasi sempre è calcare sulla resistenza a immersione o sul serpentino, che fa bollire localmente il film d'acqua a contatto con la superficie riscaldante. Decalcifichi la resistenza e valuti un addolcitore o un dosaggio di fosfati se l'acqua di alimentazione supera circa 200 mg/L di carbonato di calcio.

Fonti e approfondimenti

L'autore

Team Ingegneria di Solimpeks

Progettazione e produzione di accumuli