Desescarchar cada 40–90 minutos es normal entre aproximadamente −5 °C y +7 °C cuando el aire está húmedo, y un ciclo debería terminar en 3–10 minutos. Desescarchar cada 20–30 minutos, o durante más de 12 minutos, indica un flujo de aire restringido, una batería sucia, una carga de refrigerante baja, un volumen de agua de la instalación insuficiente o una unidad que vuelve a aspirar su propia descarga fría. A lo largo de una temporada, el desescarche suele costar entre un 1,5 y un 13 % de COP.
¿Con qué frecuencia debe desescarchar una bomba de calor aerotérmica?
Cada 40–90 minutos de funcionamiento continuo en condiciones de formación de escarcha, con cada ciclo de 3–10 minutos de duración. Eso es normal y ya está incluido en el valor de SCOP de la etiqueta, porque la norma EN 14825 exige que las pérdidas por desescarche se midan como parte del ensayo de rendimiento estacional.
Las condiciones de formación de escarcha se dan en un margen más estrecho de lo que se suele pensar. La escarcha se forma cuando la superficie del evaporador desciende por debajo tanto de 0 °C como del punto de rocío del aire exterior, lo que ocurre con mayor intensidad entre aproximadamente −5 °C y +7 °C con humedad elevada: tiempo húmedo, con llovizna o niebla, cerca de la congelación. A −12 °C el aire contiene tan poca humedad que la formación de escarcha vuelve a ralentizarse, por lo que una bomba de calor suele desescarchar menos en una helada seca y fuerte que en un diciembre húmedo inglés o alemán.
¿Cuánto cuesta realmente desescarchar?
La unidad invierte el ciclo y extrae calor del agua de calefacción para fundir el hielo, de modo que durante esos minutos la vivienda se está enfriando y la electricidad se sigue pagando. Los estudios publicados sitúan la reducción del COP estacional atribuible al desescarche en aproximadamente un 1,5 % en climas fríos y secos y hasta un 12–13 % en climas fríos y húmedos, un rango que depende casi por completo del clima local y no de la marca.
Se encarece cuando el desescarche falla. Retrasarlo hasta que la batería esté muy helada puede reducir la potencia calorífica un 30–50 % y el COP en un orden similar, y una unidad que desescarcha cada 25 minutos durante 12 minutos seguidos pasa un tercio del tiempo funcionando al revés.
¿Por qué mi unidad desescarcha cada 20–30 minutos?
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Desescarches cortos y frecuentes, tiempo suave y húmedo | Condiciones normales de formación de escarcha | No hace falta nada; compruebe que de verdad pasan más de 40 min entre uno y otro |
| Desescarche cada 20–30 min, unidad en un pasillo o rincón | Recirculación del aire de descarga frío | Reubicar, retirar la obstrucción, ampliar el espacio libre |
| Desescarches largos (más de 12 min), hielo en la base | Desagüe de condensados obstruido, acumulación de hielo bajo la batería | Despejar el desagüe, elevar la unidad, añadir un sumidero de grava |
| El hielo persiste tras el desescarche | Carga de refrigerante baja o válvula de inversión de ciclo defectuosa | Técnico: comprobación de presión y recalentamiento |
| La vivienda se enfría en cada desescarche | Volumen de agua de la instalación insuficiente | Añadir un volumiser o un depósito de inercia hasta el mínimo del fabricante |
| Desescarche inmediatamente después de un ciclo de ACS | La prioridad de ACS deja la batería helada | Reprogramar el ACS, acortar los ciclos de ACS |
| Flujo de aire reducido, batería sucia | Hojas, semillas, pelo de gato o polen ensucian las aletas | Limpiar la batería con un cepillo suave y agua a baja presión |
Las dos causas sobre las que el propietario puede actuar directamente son el flujo de aire y el volumen de agua. El flujo de aire es un problema de ubicación (véase ¿dónde debe colocarse la unidad exterior de la bomba de calor?) y cada grado que la descarga recirculada hace bajar la temperatura de aspiración acerca el umbral de formación de escarcha.
El volumen de agua es la razón por la que tantos propietarios notan el desescarche. Durante un desescarche por inversión de ciclo, la máquina necesita disponer de 1–2 kWh de calor almacenado; una instalación con solo 30 litros de agua los cede en un par de minutos y la temperatura de impulsión se desploma, lo que puede abortar el desescarche antes de que la batería esté despejada. Por eso los fabricantes especifican un volumen mínimo de agua de la instalación, a menudo de 10–20 litros por kW: el argumento central a favor de un depósito de inercia o un volumiser, que se analiza en ¿necesito un depósito de inercia con una bomba de calor?
¿Cómo reduzco la frecuencia de desescarche?
- Deje que la unidad respire. Despeje 1–2 m delante del ventilador; retire pantallas, setos y cubiertas que atrapen la columna de aire.
- Elévela del suelo 200–300 mm y conduzca el agua de fusión a un sumidero de grava, para que la base no vuelva a congelarse formando un bloque.
- Limpie la batería al comienzo de cada temporada de calefacción; un evaporador sucio funciona más frío y se escarcha antes.
- Cumpla el volumen mínimo de agua para que cada desescarche se complete correctamente a la primera.
- Evite el apoyo prolongado con resistencia eléctrica, que enmascara el síntoma y oculta una avería.
El comportamiento del desescarche a baja temperatura ambiente es una de las cosas más difíciles de diseñar, y por eso Solimpeks especifica el funcionamiento de sus bombas de calor Varm Up Series EVI hasta −30 °C: lo que una máquina aerotérmica tiene que superar realmente son las condiciones de formación de escarcha, no el frío extremo.
Lo que no debe hacer es desactivar o retrasar el desescarche en el controlador. Hacer funcionar un evaporador muy helado destruye el rendimiento y acaba dañando el compresor. Una bomba de calor que desescarcha con sensatez está haciendo su trabajo; consulte ¿funcionan las bombas de calor por debajo de cero? para saber qué esperar de la temporada en conjunto, y la entrada sobre el ciclo de desescarche para el mecanismo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debe durar un ciclo de desescarche de una bomba de calor?
De tres a diez minutos. Cualquier duración superior a unos doce minutos sugiere un desagüe de condensados obstruido, hielo acumulado bajo la unidad, carga de refrigerante baja o un volumen de agua de la instalación insuficiente para que la máquina tome calor.
¿Es normal que una bomba de calor eche vapor en invierno?
Sí. La columna visible durante y justo después de un desescarche es vapor de agua procedente de la escarcha que se funde, no humo ni una fuga. Verla cada 40–90 minutos con tiempo húmedo cerca de la congelación es un funcionamiento completamente normal.
¿Desescarchar significa que mi bomba de calor está averiada?
No: el desescarche es un comportamiento previsto en el diseño y ya está contabilizado en el SCOP de la etiqueta energética. Solo indica una avería cuando los ciclos se suceden con menos de unos 30 minutos de separación, duran más de 12 minutos o dejan hielo visible en la batería después.
¿Por qué se enfría mi casa durante un desescarche?
Porque el ciclo se invierte y extrae calor del agua de calefacción. Con un volumen de instalación suficiente (normalmente 10–20 litros por kW en un depósito de inercia o un volumiser), ese calor procede del agua acumulada y no de sus radiadores, y la caída de temperatura apenas se nota.