Pourquoi ma pompe à chaleur dégivre-t-elle si souvent ?

Réponse rapide

Un dégivrage toutes les 40–90 minutes est normal entre environ −5 °C et +7 °C lorsque l'air est humide, et un cycle doit se terminer en 3–10 minutes. Un dégivrage toutes les 20–30 minutes, ou de plus de 12 minutes, révèle un débit d'air restreint, une batterie encrassée, une charge en fluide frigorigène insuffisante, un volume d'eau de l'installation trop faible, ou une unité qui réaspire son propre air froid rejeté. Sur une saison, le dégivrage coûte typiquement 1,5–13 % de COP.

Visuel de couverture : Pourquoi ma pompe à chaleur dégivre-t-elle si souvent ?

À quelle fréquence une pompe à chaleur aérothermique doit-elle dégivrer ?

Toutes les 40–90 minutes de fonctionnement continu en conditions de givrage, chaque cycle durant 3–10 minutes. C'est normal et déjà inclus dans la valeur de SCOP de l'étiquette, car la norme EN 14825 exige que les pertes de dégivrage soient mesurées dans les essais de performance saisonnière.

Les conditions de givrage sont plus étroites qu'on ne le croit. Le givre se forme lorsque la surface de l'évaporateur descend à la fois sous 0 °C et sous le point de rosée de l'air extérieur, ce qui se produit le plus intensément entre environ −5 °C et +7 °C avec une forte humidité : temps humide, bruineux ou brumeux proche de zéro. À −12 °C, l'air contient si peu d'humidité que le givrage ralentit à nouveau ; c'est pourquoi une pompe à chaleur dégivre souvent moins par grand froid sec que par un mois de décembre humide en Angleterre ou en Allemagne.

Combien coûte réellement le dégivrage ?

L'unité inverse le cycle et prélève de la chaleur dans votre eau de chauffage pour faire fondre la glace : pendant ces minutes, la maison est donc refroidie et l'électricité continue d'être payée. Les études publiées situent la réduction du COP saisonnier imputable au dégivrage à environ 1,5 % en climat froid et sec et jusqu'à 12–13 % en climat froid et humide, une fourchette qui dépend presque entièrement de la météo locale, et non de la marque.

Cela devient coûteux quand le dégivrage se passe mal. Retarder le dégivrage jusqu'à ce que la batterie soit fortement givrée peut réduire la puissance calorifique de 30–50 % et le COP dans une proportion similaire, et une unité qui dégivre toutes les 25 minutes pendant 12 minutes passe un tiers de son temps à fonctionner à l'envers.

Pourquoi mon unité dégivre-t-elle toutes les 20–30 minutes ?

SymptômeCause probableRemède
Dégivrages courts et fréquents, temps doux et humideConditions de givrage normalesAucun nécessaire : vérifiez qu'ils sont bien espacés de 40 min ou plus
Dégivrage toutes les 20–30 min, unité dans un passage étroit ou un angleRecirculation de l'air froid rejetéRepositionner, supprimer l'obstacle, augmenter le dégagement
Longs dégivrages (plus de 12 min), glace à la baseÉvacuation des condensats bouchée, accumulation de glace sous la batterieDégager l'évacuation, surélever l'unité, ajouter un puisard d'infiltration en gravier
La glace persiste après le dégivrageCharge en fluide frigorigène insuffisante ou vanne d'inversion défaillanteTechnicien : contrôle des pressions et de la surchauffe
La maison refroidit à chaque dégivrageVolume d'eau de l'installation trop faibleAjouter un ballon de volume en série (volumiser) ou un ballon tampon, au minimum du fabricant
Dégivrage immédiatement après un cycle d'eau chaudePriorité ECS laissant la batterie givréeReprogrammer l'eau chaude, raccourcir les cycles d'ECS
Débit d'air réduit, batterie saleFeuilles, graines, poils de chat, pollen encrassant les ailettesNettoyer la batterie avec une brosse souple et de l'eau basse pression

Les deux causes sur lesquelles un propriétaire peut agir directement sont le débit d'air et le volume d'eau. Le débit d'air est un problème d'implantation (voir où installer l'unité extérieure de la pompe à chaleur ?) : chaque degré de baisse de l'air d'aspiration causée par la recirculation de l'air rejeté rapproche le seuil de givrage.

Le volume d'eau explique pourquoi tant de propriétaires ressentent le dégivrage. Pendant un dégivrage par inversion de cycle, la machine a besoin de 1–2 kWh de chaleur stockée à prélever ; une installation ne contenant que 30 litres d'eau les restitue en quelques minutes et la température de départ s'effondre, ce qui peut interrompre le dégivrage avant que la batterie soit dégagée. Les fabricants spécifient donc un volume d'eau minimal de l'installation, souvent 10–20 litres par kW : c'est l'argument central en faveur d'un ballon tampon ou d'un ballon de volume en série, abordé dans ai-je besoin d'un ballon tampon avec une pompe à chaleur ?

Comment réduire la fréquence des dégivrages ?

  • Donnez de l'air à l'unité. Dégagez 1–2 m devant le ventilateur ; retirez écrans, haies et caches qui piègent le panache.
  • Surélevez-la de 200–300 mm par rapport au sol et évacuez l'eau de fonte vers un puisard d'infiltration, pour que la base ne regèle jamais en un bloc de glace.
  • Nettoyez la batterie au début de chaque saison de chauffe ; un évaporateur encrassé fonctionne plus froid et givre plus tôt.
  • Respectez le volume d'eau minimal pour que chaque dégivrage se termine correctement du premier coup.
  • Évitez un appoint prolongé par résistance électrique, qui masque le symptôme et cache un défaut.

Le comportement au dégivrage à basse température ambiante est l'une des choses les plus difficiles à concevoir ; c'est pourquoi Solimpeks spécifie ses pompes à chaleur EVI Varm Up Series pour un fonctionnement jusqu'à −30 °C : ce sont les conditions de givrage, et non le froid extrême, que doit réellement supporter une machine aérothermique.

Ce que vous ne devez pas faire, c'est désactiver ou retarder le dégivrage dans le régulateur. Faire fonctionner un évaporateur fortement givré détruit le rendement et finit par endommager le compresseur. Une pompe à chaleur qui dégivre de façon raisonnable fait son travail ; voir les pompes à chaleur fonctionnent-elles en dessous de zéro ? pour savoir à quoi s'attendre sur l'ensemble de la saison, et la fiche cycle de dégivrage pour le mécanisme.

Questions fréquentes

Combien de temps un cycle de dégivrage de pompe à chaleur doit-il durer ?

De trois à dix minutes. Au-delà d'environ douze minutes, on peut soupçonner une évacuation des condensats bouchée, de la glace qui s'accumule sous l'unité, une charge en fluide frigorigène insuffisante ou un volume d'eau de l'installation trop faible pour que la machine y prélève de la chaleur.

Est-il normal qu'une pompe à chaleur dégage de la vapeur en hiver ?

Oui. Le panache visible pendant et juste après un dégivrage est de la vapeur d'eau issue de la fonte du givre, et non de la fumée ou une fuite. Le voir toutes les 40–90 minutes par temps humide proche de zéro est un fonctionnement tout à fait normal.

Le dégivrage signifie-t-il que ma pompe à chaleur est en panne ?

Non : le dégivrage est un comportement prévu à la conception et déjà pris en compte dans le SCOP de l'étiquette énergie. Il n'indique un défaut que lorsque les cycles se rapprochent à moins d'environ 30 minutes, durent plus de 12 minutes ou laissent de la glace visible sur la batterie ensuite.

Pourquoi ma maison refroidit-elle pendant un dégivrage ?

Parce que le cycle s'inverse et prélève de la chaleur dans l'eau de chauffage. Avec un volume d'installation suffisant, typiquement 10–20 litres par kW dans un ballon tampon ou un ballon de volume en série, cette chaleur provient de l'eau stockée plutôt que de vos radiateurs, et la baisse de température est à peine perceptible.

Sources et pour aller plus loin