Wärmepumpen

Warum taut meine Wärmepumpe so oft ab?

Kurzantwort

Ein Abtauen alle 40–90 Minuten ist zwischen etwa −5 °C und +7 °C bei feuchter Luft normal, und ein Zyklus sollte in 3–10 Minuten abgeschlossen sein. Abtauen alle 20–30 Minuten oder länger als 12 Minuten deutet auf eingeschränkten Luftstrom, einen verschmutzten Verdampfer, zu geringe Kältemittelfüllmenge, zu wenig Wasservolumen in der Anlage oder ein Gerät hin, das seine eigene kalte Abluft wieder ansaugt. Über eine Saison kostet das Abtauen typischerweise 1,5–13 % COP.

Titelgrafik: Warum taut meine Wärmepumpe so oft ab?

Wie oft sollte eine Luft-Wärmepumpe abtauen?

Alle 40–90 Minuten Dauerbetrieb bei Vereisungsbedingungen, wobei jeder Zyklus 3–10 Minuten dauert. Das ist normal und im SCOP-Wert auf dem Label bereits enthalten, weil EN 14825 verlangt, dass Abtauverluste als Teil der Prüfung der Jahresleistung gemessen werden.

Die Vereisungsbedingungen sind enger, als man denkt. Reif bildet sich, wenn die Verdampferoberfläche sowohl unter 0 °C als auch unter den Taupunkt der Außenluft fällt; das geschieht am stärksten zwischen etwa −5 °C und +7 °C bei hoher Luftfeuchtigkeit – bei feuchtem, nieseligem, nebligem Wetter nahe dem Gefrierpunkt. Bei −12 °C enthält die Luft so wenig Feuchtigkeit, dass die Vereisung wieder nachlässt; deshalb taut eine Wärmepumpe bei strengem Trockenfrost oft seltener ab als in einem nassen englischen oder deutschen Dezember.

Was kostet das Abtauen tatsächlich?

Das Gerät kehrt den Kreislauf um und entzieht Ihrem Heizungswasser Wärme, um das Eis zu schmelzen; in diesen Minuten wird das Haus also gekühlt, und der Strom wird trotzdem bezahlt. Veröffentlichte Studien beziffern die auf das Abtauen zurückzuführende Verringerung des saisonalen COP auf etwa 1,5 % in kalten, trockenen Klimazonen und bis zu 12–13 % in kalten, feuchten – eine Spanne, die fast ausschließlich vom örtlichen Wetter abhängt, nicht von der Marke.

Teuer wird es, wenn das Abtauen schiefgeht. Wird das Abtauen verzögert, bis der Verdampfer stark vereist ist, kann das die Heizleistung um 30–50 % und den COP in ähnlicher Größenordnung senken, und ein Gerät, das alle 25 Minuten für jeweils 12 Minuten abtaut, verbringt ein Drittel seiner Zeit im Umkehrbetrieb.

Warum taut mein Gerät alle 20–30 Minuten ab?

SymptomWahrscheinliche UrsacheAbhilfe
Häufiges kurzes Abtauen bei mildem, feuchtem WetterNormale VereisungsbedingungenNichts nötig – prüfen, ob die Abstände wirklich 40 Min. und mehr betragen
Abtauen alle 20–30 Min., Gerät in einer Gasse oder EckeRückströmung kalter AbluftUmsetzen, Hindernis entfernen, Abstand vergrößern
Lange Abtauzyklen (über 12 Min.), Eis am SockelVerstopfter Kondensatablauf, Eisbildung unter dem VerdampferAblauf reinigen, Gerät anheben, Kiesbett zur Versickerung anlegen
Eis bleibt nach dem Abtauen bestehenZu geringe Kältemittelfüllmenge oder defektes UmkehrventilFachbetrieb: Druck- und Überhitzungsprüfung
Das Haus kühlt bei jedem Abtauen ausZu wenig Wasservolumen in der AnlageReihenpuffer oder Pufferspeicher bis zum Mindestvolumen des Herstellers ergänzen
Abtauen unmittelbar nach einem WarmwasserzyklusTrinkwarmwasser-Vorrang lässt den Verdampfer vereist zurückWarmwasser zeitlich verlegen, Warmwasser-Ladezeiten verkürzen
Verringerter Luftstrom, verschmutzter VerdampferLaub, Samen, Katzenhaare, Pollen verschmutzen die LamellenVerdampfer mit weicher Bürste und Wasser bei niedrigem Druck reinigen

Die beiden Ursachen, die ein Besitzer direkt beeinflussen kann, sind Luftstrom und Wasservolumen. Der Luftstrom ist ein Standortproblem – siehe Wo sollte das Außengerät der Wärmepumpe stehen? –, und jedes Grad, um das die Ansaugluft durch zurückströmende Abluft abgesenkt wird, rückt die Vereisungsschwelle näher.

Das Wasservolumen ist der Grund, warum so viele Besitzer das Abtauen spüren. Bei der Abtauung durch Kreislaufumkehr benötigt das Gerät 1–2 kWh gespeicherte Wärme; eine Anlage mit nur 30 Litern Wasser gibt sie in ein paar Minuten ab, und die Vorlauftemperatur bricht ein, was das Abtauen abbrechen kann, bevor der Verdampfer frei ist. Hersteller schreiben daher ein Mindestwasservolumen der Anlage vor, oft 10–20 Liter pro kW – das Kernargument für einen Pufferspeicher oder Reihenpuffer, behandelt in Brauche ich einen Pufferspeicher bei einer Wärmepumpe?

Wie verringere ich die Abtauhäufigkeit?

  • Geben Sie dem Gerät Luft. 1–2 m frei vor dem Ventilator; entfernen Sie Blenden, Hecken und Abdeckungen, die die Abluftfahne stauen.
  • Heben Sie es um 200–300 mm vom Boden an und leiten Sie das Schmelzwasser in ein Kiesbett zur Versickerung, damit der Sockel nie zu einem Block zufriert.
  • Reinigen Sie den Verdampfer zu Beginn jeder Heizperiode; ein verschmutzter Verdampfer arbeitet kälter und vereist früher.
  • Halten Sie das Mindestwasservolumen ein, damit jedes Abtauen beim ersten Anlauf vollständig abgeschlossen wird.
  • Vermeiden Sie langen Heizstab-Betrieb als Zusatzheizung, der das Symptom überdeckt und einen Fehler verbirgt.

Das Abtauverhalten bei niedriger Außentemperatur gehört zu den anspruchsvolleren Entwicklungsaufgaben; deshalb sind die EVI-Wärmepumpen der Serie Varm Up von Solimpeks für den Betrieb bis −30 °C ausgelegt: Vereisungsbedingungen, nicht extreme Kälte, muss eine Luft-Wärmepumpe tatsächlich überstehen.

Was Sie nicht tun sollten, ist, das Abtauen im Regler zu deaktivieren oder zu verzögern. Ein stark vereister Verdampfer ruiniert die Effizienz und beschädigt irgendwann den Verdichter. Eine Wärmepumpe, die vernünftig abtaut, erfüllt ihre Aufgabe; was Sie von der gesamten Saison erwarten können, steht in Funktionieren Wärmepumpen bei Frost?, den Mechanismus erklärt der Eintrag Abtauzyklus.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange sollte ein Abtauzyklus der Wärmepumpe dauern?

Drei bis zehn Minuten. Alles über etwa zwölf Minuten deutet auf einen verstopften Kondensatablauf, Eisbildung unter dem Gerät, zu geringe Kältemittelfüllmenge oder zu wenig Wasservolumen in der Anlage hin, aus dem das Gerät Wärme ziehen kann.

Ist es normal, dass eine Wärmepumpe im Winter Dampf ausstößt?

Ja. Die sichtbare Fahne während und kurz nach einem Abtauvorgang ist Wasserdampf aus schmelzendem Reif, kein Rauch und kein Leck. Wenn sie bei feuchtem Wetter nahe dem Gefrierpunkt alle 40–90 Minuten auftritt, ist das völlig normaler Betrieb.

Bedeutet Abtauen, dass meine Wärmepumpe defekt ist?

Nein – Abtauen ist vorgesehenes Verhalten und im SCOP auf dem Energielabel bereits berücksichtigt. Ein Fehler liegt nur vor, wenn die Zyklen weniger als etwa 30 Minuten auseinanderliegen, länger als 12 Minuten dauern oder anschließend sichtbares Eis auf dem Verdampfer zurückbleibt.

Warum wird mein Haus beim Abtauen kalt?

Weil der Kreislauf umgekehrt wird und dem Heizungswasser Wärme entzogen wird. Bei ausreichendem Anlagenvolumen – typischerweise 10–20 Liter pro kW in einem Puffer oder Reihenpuffer – stammt diese Wärme aus gespeichertem Wasser statt aus Ihren Heizkörpern, und der Temperaturabfall ist kaum spürbar.

Quellen & weiterführende Literatur

Über den Autor

Wärmepumpen-Entwicklung