Perché la mia pompa di calore sbrina così spesso?

Risposta rapida

Sbrinare ogni 40–90 minuti è normale tra circa −5 °C e +7 °C quando l'aria è umida, e un ciclo dovrebbe concludersi in 3–10 minuti. Uno sbrinamento ogni 20–30 minuti, o di durata superiore a 12 minuti, indica un flusso d'aria limitato, una batteria sporca, una carica di refrigerante scarsa, un volume d'acqua dell'impianto insufficiente oppure un'unità che aspira di nuovo il proprio scarico freddo. Nel corso di una stagione lo sbrinamento costa di norma dall'1,5% al 13% di COP.

Immagine di copertina: Perché la mia pompa di calore sbrina così spesso?

Con quale frequenza dovrebbe sbrinare una pompa di calore ad aria?

Ogni 40–90 minuti di funzionamento continuo in condizioni di brinamento, con ogni ciclo della durata di 3–10 minuti. È normale ed è già incluso nel valore SCOP riportato sull'etichetta, perché la EN 14825 prevede che le perdite di sbrinamento siano misurate come parte delle prove di prestazione stagionale.

Le condizioni di brinamento sono più ristrette di quanto si pensi. La brina si forma quando la superficie dell'evaporatore scende sotto 0 °C e sotto il punto di rugiada dell'aria esterna, cosa che avviene con maggiore intensità tra circa −5 °C e +7 °C con umidità elevata: tempo umido, piovigginoso, nebbioso, vicino allo zero. A −12 °C l'aria contiene così poca umidità che il brinamento rallenta di nuovo, motivo per cui una pompa di calore spesso sbrina meno con una gelata secca e intensa che in un dicembre umido inglese o tedesco.

Quanto costa davvero lo sbrinamento?

L'unità inverte il ciclo e sottrae calore all'acqua di riscaldamento per sciogliere il ghiaccio: per quei minuti la casa viene raffreddata e l'elettricità si paga comunque. Gli studi pubblicati stimano la riduzione stagionale del COP attribuibile allo sbrinamento in circa l'1,5% nei climi freddi e secchi e fino al 12–13% in quelli freddi e umidi, un intervallo che dipende quasi interamente dal clima locale e non dalla marca.

Diventa costoso quando lo sbrinamento non funziona correttamente. Ritardarlo finché la batteria è fortemente ghiacciata può ridurre la potenza termica del 30–50% e il COP in misura simile, e un'unità che sbrina ogni 25 minuti per 12 minuti alla volta passa un terzo della propria vita a funzionare al contrario.

Perché la mia unità sbrina ogni 20–30 minuti?

SintomoCausa probabileRimedio
Sbrinamenti brevi e frequenti, tempo mite e umidoNormali condizioni di brinamentoNessuno: verificare che siano davvero distanziati di almeno 40 min
Sbrinamento ogni 20–30 min, unità in un passaggio stretto o in un angoloRicircolo dell'aria di scarico freddaRiposizionare, rimuovere l'ostruzione, aumentare le distanze libere
Sbrinamenti lunghi (oltre 12 min), ghiaccio alla baseScarico condensa ostruito, accumulo di ghiaccio sotto la batteriaLiberare lo scarico, sollevare l'unità, aggiungere un pozzetto drenante di ghiaia
Il ghiaccio persiste dopo lo sbrinamentoCarica di refrigerante scarsa o valvola di inversione in avariaTecnico: verifica di pressioni e surriscaldamento
La casa si raffredda a ogni sbrinamentoVolume d'acqua dell'impianto insufficienteAggiungere un volumiser o un accumulo inerziale fino al minimo del produttore
Sbrinamento subito dopo un ciclo di acqua caldaLa priorità ACS lascia la batteria ghiacciataRiprogrammare l'acqua calda, accorciare i cicli ACS
Flusso d'aria ridotto, batteria sporcaFoglie, semi, peli di gatto, polline sulle alettePulire la batteria con una spazzola morbida e acqua a bassa pressione

Le due cause su cui il proprietario può intervenire direttamente sono il flusso d'aria e il volume d'acqua. Il flusso d'aria è un problema di posizionamento (veda dove va collocata l'unità esterna della pompa di calore?) e ogni grado di abbassamento della temperatura dell'aria aspirata dovuto al ricircolo dello scarico avvicina la soglia di brinamento.

Il volume d'acqua è il motivo per cui così tanti proprietari avvertono lo sbrinamento. Durante uno sbrinamento a inversione di ciclo la macchina ha bisogno di attingere a 1–2 kWh di calore accumulato; un impianto con soli 30 litri d'acqua li cede in un paio di minuti e la temperatura di mandata crolla, il che può interrompere lo sbrinamento prima che la batteria sia libera. I produttori specificano quindi un contenuto minimo d'acqua dell'impianto, spesso 10–20 litri per kW: è l'argomento centrale a favore di un accumulo inerziale (puffer) o di un volumiser, discusso in serve un accumulo inerziale con la pompa di calore?

Come riduco la frequenza degli sbrinamenti?

  • Dare aria all'unità. Liberare 1–2 m davanti al ventilatore; rimuovere schermi, siepi e coperture che intrappolano il flusso di scarico.
  • Sollevarla da terra di 200–300 mm e convogliare l'acqua di fusione in un pozzetto drenante, in modo che la base non si ricongeli in un blocco.
  • Pulire la batteria all'inizio di ogni stagione di riscaldamento: un evaporatore sporco lavora più freddo e brina prima.
  • Rispettare il contenuto minimo d'acqua in modo che ogni sbrinamento si completi correttamente al primo tentativo.
  • Evitare un lungo funzionamento con la resistenza elettrica di integrazione, che maschera il sintomo e nasconde un guasto.

Il comportamento allo sbrinamento a bassa temperatura ambiente è una delle cose più difficili da progettare, ed è per questo che Solimpeks dichiara le proprie pompe di calore Varm Up Series EVI per un funzionamento fino a −30 °C: le condizioni di brinamento, non il freddo estremo, sono ciò che una macchina ad aria deve davvero sopportare.

Ciò che non si deve fare è disattivare o ritardare lo sbrinamento nella centralina. Far funzionare un evaporatore fortemente ghiacciato distrugge l'efficienza e alla fine danneggia il compressore. Una pompa di calore che sbrina in modo sensato sta facendo il suo lavoro; veda le pompe di calore funzionano sotto zero? per sapere cosa aspettarsi dall'intera stagione e la voce ciclo di sbrinamento per il meccanismo.

Domande frequenti

Quanto deve durare un ciclo di sbrinamento della pompa di calore?

Da tre a dieci minuti. Oltre circa dodici minuti fa pensare a uno scarico condensa ostruito, a ghiaccio che si accumula sotto l'unità, a una carica di refrigerante scarsa o a un volume d'acqua dell'impianto insufficiente da cui la macchina possa attingere calore.

È normale che la pompa di calore emetta vapore in inverno?

Sì. La nuvola visibile durante e subito dopo lo sbrinamento è vapore acqueo prodotto dalla brina che si scioglie, non fumo né una perdita. Vederla ogni 40–90 minuti con tempo umido vicino allo zero è un funzionamento del tutto normale.

Lo sbrinamento significa che la mia pompa di calore è guasta?

No: lo sbrinamento è un comportamento previsto dal progetto ed è già conteggiato nello SCOP riportato sull'etichetta energetica. Indica un guasto solo quando i cicli sono distanziati meno di circa 30 minuti, durano più di 12 minuti o lasciano ghiaccio visibile sulla batteria al termine.

Perché la casa si raffredda durante uno sbrinamento?

Perché il ciclo si inverte e sottrae calore all'acqua di riscaldamento. Con un volume d'impianto sufficiente, di norma 10–20 litri per kW in un accumulo inerziale o in un volumiser, quel calore proviene dall'acqua accumulata e non dai radiatori, e il calo di temperatura è appena percepibile.