Stellen Sie das Außengerät dort auf, wo die Luft frei strömen kann: Hersteller verlangen in der Regel 300 mm hinter dem Gerät, 150–300 mm an den Seiten, 500 mm darüber und 1–2 m freien Raum vor dem Ventilator. Heben Sie es 200–300 mm über den Boden und sehen Sie für das Kondensat eine Versickerung über ein Kiesbett vor; richten Sie den Luftaustritt von Schlafzimmerfenstern weg. Zurückströmende kalte Luft kostet rund 2–3 % COP je Grad Absenkung der Ansaugtemperatur.
Wie viel Abstand braucht ein Außengerät?
So viel, dass es nie seine eigene Abluft ansaugt. Eine Luft-Wärmepumpe bewegt 2.000–5.000 m³ Luft pro Stunde und kühlt sie um 4–8 °C ab; die ausgeblasene Luft bildet also eine große, kalte Fahne. Wirft eine Wand, ein Zaun oder eine Nische diese Fahne zurück in den Ansaugbereich, verhält sich das Gerät, als wäre die ganze Umgebung kälter geworden – die Leistung sinkt, Abtauzyklen beginnen früher, und der COP fällt um etwa 2–3 % je Grad Absenkung der Ansaugtemperatur.
Typische Mindestabstände der Hersteller, die Sie immer in der Anleitung des jeweiligen Geräts bestätigen sollten:
| Seite | Typischer Mindestabstand |
|---|---|
| Rückseite (Lufteinlass) | 300 mm |
| Seiten | 150 – 300 mm |
| Oben | 500 mm, bei massivem Vordach mehr |
| Vorderseite (Ventilator-Luftaustritt) | 1.000 – 2.000 mm |
| Wartungsseite | 500 mm für den Zugang zum Elektrofach |
| Unten (Sockel) | 150 – 300 mm über der fertigen Geländeoberkante |
Bei zwei nebeneinander stehenden Geräten muss der gemeinsame Luftaustritt berücksichtigt werden, nicht einfach zweimal derselbe Abstand.
Welche Wand – geschützt, sonnig oder exponiert?
Geben Sie freier Luftströmung Vorrang vor der Himmelsrichtung. Der Unterschied der Ansauglufttemperatur zwischen einer Nord- und einer Südwand beträgt im Winter nur einen Bruchteil eines Grades, während ein schlecht belüfteter Standort mehrere Grad kosten kann. Vermeiden Sie:
- Innenecken aus zwei Wänden, die die Abluftfahne einfangen und bis zu 6 dB reflektierten Schall hinzufügen.
- Schmale Seitengassen zwischen Häusern – die häufigste Ursache für Luftrückströmung und Lärmbeschwerden von Nachbarn, weil der Schall von beiden Wänden reflektiert wird.
- Frontal gegen die Hauptwindrichtung, was den Ventilator belastet und den Luftstrom verringert; eine seitliche oder geschützte Ausrichtung ist besser.
- Unter einem niedrigen Balkon oder einem massiven Vordach, sofern der Abstand nach oben nicht großzügig bemessen ist. Warme Luft kann nicht entweichen, und kalte Luft strömt zurück.
Gute Standorte sind eine offene Außenwand mit freiem Boden davor, eine Giebelseite abseits der Schlafzimmer oder ein freistehender Sockel im Garten mit einer kurzen, gut gedämmten Rohrleitung zurück zum Haus.
Darf das Gerät eingehaust oder abgeschirmt werden?
Abgeschirmt ja, eingehaust nein. Ein Akustikzaun mit Lamellen, der die Sichtlinie zum Fenster eines Nachbarn unterbricht und Ansaug- und Austrittswege offen lässt, ist die übliche Schallschutzmaßnahme; er kann am Beurteilungspunkt mehrere Dezibel einsparen, ohne messbaren Leistungsverlust. Eine geschlossene Einhausung, eine dichte Hecke, die direkt bis ans Gehäuse wächst, oder eine „Dekorabdeckung“ über dem Ventilatorgitter schränken alle den Luftstrom ein und zeigen sich in geringerer Leistung und vorzeitigem Abtauen.
Bedenken Sie: Der Schall nimmt im freien Schallfeld bei jeder Verdopplung der Entfernung um etwa 6 dB ab, während eine harte Wand direkt hinter dem Gerät bis zu 3 dB hinzufügt. Das Gerät drei Meter weiter von der Grundstücksgrenze zu versetzen, bringt meist mehr als jedes Akustikprodukt. Siehe Wie laut ist eine Wärmepumpe? und Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Wärmepumpe?.
Wie hoch über dem Boden – und wohin mit dem Kondensat?
Montieren Sie das Gerät 200–300 mm über der fertigen Geländeoberkante – höher, wo Schnee liegt – auf einem ebenen Betonsockel oder einem im Boden verankerten Rahmen mit Schwingungsdämpfern. Wandkonsolen sehen ordentlich aus, übertragen aber Körperschall in das Gebäude und sollten an Schlafzimmerwänden und bei leichter Bauweise vermieden werden.
Das Abtauwasser ist kein Nebenaspekt. Bei kaltem, feuchtem Wetter kann ein Außengerät 5–20 Liter pro Tag abgeben, und wenn das auf einen Weg läuft, entsteht eine Eisfläche. Leiten Sie den Ablauf in ein mindestens 300 mm tiefes Kiesbett zur Versickerung direkt unter dem Gerät oder in einen Regenwasserkanal; in Frostgebieten verwenden Sie eine beheizte Kondensatwanne. Leiten Sie das Wasser nie auf einen öffentlichen Gehweg.
Wie weit von den Nachbarn und von Ihren eigenen Fenstern?
Richten Sie den Luftaustritt über Ihren eigenen Garten, nicht auf eine Grundstücksgrenze, einen Sitzplatz oder ein Schlafzimmerfenster – Ihr eigenes oder das des Nachbarn. Im Kühlbetrieb bläst dieselbe Seite heiße Luft; ein Standort, der im Januar funktioniert, kann im Juli unangenehm sein. Halten Sie das Gerät frei von Abläufen, Gullys, Lichtschächten und Öffnungen, wenn es R290-Propan enthält, das schwerer als Luft ist und in der Herstelleranleitung eine definierte Schutzzone hat.
Als Hersteller sieht Solimpeks eine seiner Wärmepumpen weit lieber auf einem Sockel in einem offenen Garten mit zehn Metern gedämmter Rohrleitung als ordentlich in eine Seitengasse neben dem Technikraum gezwängt.
Denken Sie schließlich an die Rohrleitung. Eine Monoblock-Wärmepumpe führt Wasser nach draußen und braucht kurze, gut gedämmte, frostgeschützte Rohrleitungen; eine Split-Wärmepumpe führt Kältemittel, und ihre Leitungslänge ist begrenzt, typischerweise auf 15–30 m. In beiden Fällen geht mit jedem zusätzlichen Meter Außenleitung Wärme verloren, bevor sie das Haus erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Darf das Außengerät einer Wärmepumpe vollständig eingehaust werden?
Nicht in einer geschlossenen Einhausung. Eine Akustikblende mit Lamellen, die Ansaug- und Austrittswege freihält, ist unproblematisch und die übliche Schallschutzmaßnahme. Alles, was den Luftstrom einschränkt, senkt die effektive Ansaugtemperatur, verringert die Leistung und löst frühere Abtauzyklen aus.
Muss das Außengerät an einer Wand stehen?
Nein. Ein freistehender Sockel im Garten bietet oft besseren Luftstrom und weniger Lärm am Haus, dafür aber eine längere Rohrleitung. Ob Wand- oder Bodenmontage – wichtig ist ungehinderte Luft vor dem Ventilator und hinter dem Verdampfer.
In welche Richtung sollte eine Wärmepumpe ausgerichtet sein?
In die Richtung, die freie, ungehinderte Luftströmung ermöglicht. Die Himmelsrichtung macht für die Winterleistung fast keinen messbaren Unterschied, während Rückströmung in einer Ecke oder Gasse mehrere Grad Ansaugtemperatur und mehrere Prozent COP kosten kann.
Wie viel Wasser tropft eine Wärmepumpe im Winter?
Bei kalter, feuchter Witterung etwa 5 bis 20 Liter pro Tag, alles aus den Abtauzyklen. Es muss in ein Kiesbett zur Versickerung oder einen Regenwasserkanal abfließen, nie über einen Weg oder eine Einfahrt, wo es gefriert.