Тепловые насосы

Как настроить отопительную кривую погодозависимого регулирования теплового насоса?

Краткий ответ

Задайте кривую по двум точкам: расчетная наружная температура в паре с расчетной температурой подачи из расчета теплопотерь и мягкая погода около 15 °C в паре с подачей 23–28 °C. Затем опускайте всю кривую на 2–3 °C за шаг, выдерживая по 48 часов на каждый шаг, пока какое-либо помещение не перестанет достигать заданной температуры, — и вернитесь на один шаг назад. Каждый убранный градус стоит 2–2,5% COP.

Обложка: Как настроить отопительную кривую погодозависимого регулирования теплового насоса?

Что делает кривая погодозависимого регулирования?

Она заменяет фиксированную температуру подачи скользящей. Погодозависимое регулирование считывает показания наружного датчика и задает температуру подачи по прямой линии: на улице холодно — к отопительным приборам идет горячая вода; на улице мягко — едва теплая. Тогда тепловой насос работает непрерывно на малой мощности, вместо того чтобы попеременно работать на полную мощность и останавливаться.

Это важно, потому что расчетная температура подачи нужна только в самый холодный день года. Фиксированная настройка 50 °C обеспечивает январский максимум на протяжении всего сезона и впустую тратит 2–2,5% COP на каждый лишний градус — а за средний европейский отопительный сезон это большая часть разницы в эксплуатационных расходах между хорошей и посредственной системой.

Какие две точки определяют кривую?

Каждый контроллер выражает кривую по-своему — числом наклона, «отопительной кривой 0,4» или двумя редактируемыми точками, — но все они описывают одну и ту же линию. Задайте ее по концам.

Точка первая: расчетный режим. Ваша расчетная наружная температура (обычно от −1 до −5 °C в западной Европе, холоднее в глубине континента) в паре с расчетной температурой подачи из расчета тепловой нагрузки. Если никто не назвал вам расчетную температуру подачи, об этом нужно спросить в первую очередь.

Точка вторая: режим без нагрузки. Линия должна проходить через точку, где наружная температура равна температуре в помещении, потому что в этой точке тепло не нужно. Если провести кривую через точку 20 °C снаружи / 20 °C подача, вся линия автоматически выстраивается от расчетной точки:

Отопительные приборыПодача при −3 °CПодача при +7 °CПодача при +15 °C
Теплый пол, рассчитанный на 35 °C35 °C28 °C23 °C
Радиаторы увеличенной площади под 45 °C45 °C34 °C25 °C
Прежние радиаторы эпохи котлов55 °C40 °C28 °C

Большинство заводских настроек лежит заметно выше этих линий, поэтому так много тепловых насосов оказываются эффективными на бумаге и дорогими на практике.

Как настроить кривую, не заморозив дом?

Снижайте кривую постепенно и зимой — никогда не в апреле, когда мягкая погода приукрашивает любую настройку.

  1. Сначала откройте все. Полностью откройте термостатические клапаны в контрольных помещениях и установите комнатный термостат на 2 °C выше желаемой температуры, чтобы он не прерывал работу. Настроить перекрытый контур невозможно.
  2. Опустите всю кривую на 2–3 °C на расчетном конце, оставив мягкий конец закрепленным.
  3. Подождите 48 часов. У дома есть тепловая масса; 24 часов недостаточно, чтобы увидеть результат, а одна холодная ночь ничего не доказывает.
  4. Проверьте каждое помещение, а не только холл. Предел задает самое холодное помещение.
  5. Когда помещение перестает достигать заданной температуры, вернитесь на один шаг назад и остановитесь. Это и есть ваша кривая.
  6. Затем сбалансируйте. Если одно помещение отстает, пока остальные теплые, ответ — запорно-регулировочный клапан или более крупный радиатор в этом помещении, а не более высокая кривая для всего дома.

По итогам сезона такой настройки кривая обычно оказывается на 5–10 °C ниже настройки монтажника по умолчанию, что экономит 10–25% электроэнергии на отопление.

Нужен ли мне по-прежнему комнатный термостат?

Как ограничитель — да; как основное средство управления — нет. Погодозависимое регулирование должно определять температуру подачи, а тепловой насос — работать непрерывно; комнатный термостат нужен, чтобы дом не перегревался в солнечный день или при растопленной дровяной печи. Использование термостата как основного средства управления заставляет аппарат выходить на полную температуру подачи и затем выключаться, создавая именно те циклы, которые вредят эффективности, — см. почему мой тепловой насос постоянно включается и выключается?

Графики ночного снижения заслуживают той же осторожности. Понижение заданной температуры на 4 °C на ночь дает на тепловом насосе мало экономии и вынуждает утром выходить на высокую температуру при самых неблагоприятных наружных условиях. Небольшое снижение на 1–2 °C или полное его отсутствие обычно выигрывает.

Почему моя кривая кажется неправильной?

  • Одно холодное помещение — это проблема балансировки или отопительного прибора, и повышение кривой для ее устранения чрезмерно прогревает все остальные помещения.
  • Дом теплый, но счета высокие — кривая слишком высока, и в ней есть запас, который можно убрать.
  • Помещения перегреваются в мягкую погоду — мягкий конец кривой задан слишком крутым; опустите точку +15 °C к 23–25 °C.
  • Агрегат часто включается и выключается в мягкую погоду — кривая может быть в порядке, а проблема в минимальной мощности при малой нагрузке; проверьте объем системы, как в материале буферная емкость и Volumiser.
  • Горячая вода, кажется, не зависит от кривой — верно. Зарядка бойлера использует собственную фиксированную уставку, а не отопительную кривую.

Ни один производитель, включая Solimpeks, не может задать эту кривую за вас на заводе: это свойство теплопотерь вашего здания и отопительных приборов, а не аппарата.

Записывайте, что и когда вы меняете. Кривая, настроенная в течение одной реальной зимы, — самое дешевое повышение эффективности, доступное владельцу теплового насоса, и стоит оно только терпения — исходные целевые значения см. в материале при какой температуре подачи должен работать мой тепловой насос?

Часто задаваемые вопросы

Как должна быть настроена кривая погодозависимого регулирования?

В виде линии, идущей от вашей расчетной наружной температуры при расчетной температуре подачи — 35 °C для теплого пола, 45 °C для радиаторов увеличенной площади, 55 °C для прежних — через точку, где наружная температура равна температуре в помещении. Затем опускайте ее, пока помещение не перестанет достигать заданной температуры.

Сколько экономит погодозависимое регулирование?

Обычно 10–25% электроэнергии на отопление по сравнению с фиксированной температурой подачи, потому что каждый градус температуры подачи стоит примерно 2–2,5% COP, а большая часть сезона намного мягче расчетного дня.

Нужен ли комнатный термостат при погодозависимом регулировании?

Только как верхний ограничитель. Погодозависимое регулирование должно задавать температуру подачи и позволять тепловому насосу работать непрерывно; термостат, используемый как основное средство управления, заставляет выходить на полную температуру подачи с последующим отключением, что вызывает тактование и повышает счета.

Сколько ждать между корректировками кривой?

Не менее 48 часов. Из-за тепловой массы здания изменение температуры подачи на 2–3 °C проявляется в температуре помещений за сутки и более, а оценка «на следующую ночь» приводит к чрезмерной коррекции в обе стороны.