Defina la curva con dos puntos: su temperatura exterior de diseño asociada a la temperatura de impulsión de diseño del cálculo de pérdidas de calor, y un tiempo suave de unos 15 °C asociado a una impulsión de 23–28 °C. Después baje toda la curva de 2 a 3 °C cada vez, esperando 48 horas por paso, hasta que una estancia deje de alcanzar la consigna, y vuelva un paso atrás. Cada grado que se quita vale un 2–2,5 % de COP.
¿Qué hace la curva de compensación climática?
Sustituye una temperatura de impulsión fija por una deslizante. La compensación climática lee la sonda exterior y fija la temperatura de impulsión a partir de una recta: si fuera hace frío, agua caliente a los emisores; si fuera hace buen tiempo, agua apenas templada. La bomba de calor funciona entonces de forma continua con baja potencia en lugar de arrancar a tope y parar.
Eso importa porque la temperatura de impulsión de diseño solo se necesita el día más frío del año. Un ajuste fijo de 50 °C entrega el máximo de enero durante toda la temporada y desperdicia un 2–2,5 % de COP por cada grado innecesario, que en una temporada de calefacción media europea es la mayor parte de la diferencia de coste de funcionamiento entre un buen sistema y uno mediocre.
¿Qué dos puntos definen la curva?
Cada controlador expresa la curva de manera distinta (un número de pendiente, una «curva de calefacción 0,4» o dos puntos editables), pero todos describen la misma recta. Fíjela por sus extremos.
Primer punto: la condición de diseño. Su temperatura exterior de diseño (normalmente de −1 a −5 °C en la Europa occidental, más fría en el interior) asociada a la temperatura de impulsión de diseño del cálculo de la carga térmica. Si nadie le dio una temperatura de impulsión de diseño, es lo primero que debe pedir.
Segundo punto: la condición sin carga. La recta debe pasar por el punto en que la temperatura exterior es igual a la temperatura interior, porque en ese punto no se necesita calor. Hacer pasar la curva por 20 °C exteriores / 20 °C de impulsión hace que toda la recta salga automáticamente a partir del punto de diseño:
| Emisores | Impulsión a −3 °C | Impulsión a +7 °C | Impulsión a +15 °C |
|---|---|---|---|
| Suelo radiante dimensionado para 35 °C | 35 °C | 28 °C | 23 °C |
| Radiadores ampliados para 45 °C | 45 °C | 34 °C | 25 °C |
| Radiadores originales de la época de la caldera | 55 °C | 40 °C | 28 °C |
La mayoría de los valores por defecto de fábrica quedan muy por encima de estas rectas, y por eso tantas bombas de calor llegan siendo eficientes sobre el papel y caras en la práctica.
¿Cómo la ajusto sin congelar la casa?
Ajuste hacia abajo, despacio y en invierno, nunca en abril, cuando el tiempo suave favorece cualquier ajuste.
- Abra todo primero. Abra por completo las válvulas termostáticas de las estancias de referencia y fije cualquier termostato ambiente 2 °C por encima de la consigna para que deje de interrumpir. No se puede ajustar un circuito estrangulado.
- Baje toda la curva de 2 a 3 °C en el extremo de diseño, manteniendo anclado el extremo suave.
- Espere 48 horas. Una casa tiene masa térmica; 24 horas no bastan para ver el resultado, y una sola noche fría no demuestra nada.
- Compruebe todas las estancias, no solo el vestíbulo. La estancia más fría fija el límite.
- Cuando una estancia deje de alcanzar la consigna, vuelva un paso atrás y pare. Esa es su curva.
- Después reequilibre. Si una estancia se queda atrás mientras las demás están calientes, la solución es una válvula de detentor o un radiador mayor en esa estancia, no una curva más alta para toda la casa.
Una temporada de este proceso suele acabar entre 5 y 10 °C por debajo del valor por defecto del instalador, lo que vale entre un 10 y un 25 % de la electricidad de calefacción.
¿Sigo necesitando un termostato ambiente?
Como límite, sí; como control principal, no. La compensación climática debe decidir la temperatura de impulsión y la bomba de calor debe funcionar de forma continua; el termostato ambiente está para evitar que la casa se sobrecaliente en una tarde soleada o cuando se enciende una estufa de leña. Usar un termostato como control principal obliga a la máquina a trabajar a la temperatura de impulsión máxima y luego a pararse, lo que produce exactamente los ciclos que perjudican el rendimiento; véase ¿por qué mi bomba de calor se enciende y se apaga continuamente?
Los programas de reducción nocturna merecen la misma cautela. Bajar la consigna 4 °C por la noche ahorra poco con una bomba de calor y obliga a una recuperación a alta temperatura por la mañana, en la peor condición exterior posible. Una reducción suave de 1–2 °C, o ninguna, suele ser lo mejor.
¿Por qué parece incorrecta mi curva?
- Una sola estancia fría es un problema de equilibrado o de emisores, y subir la curva para arreglarlo calienta demasiado todas las demás.
- La casa está caliente pero la factura es alta: la curva es demasiado alta y hay margen para bajarla.
- Las estancias se sobrecalientan con tiempo suave: el extremo suave de la curva tiene demasiada pendiente; baje el punto de +15 °C hacia 23–25 °C.
- La unidad hace ciclos con tiempo suave: puede que la curva esté bien y el problema sea la potencia mínima frente a una carga pequeña; compruebe el volumen del sistema, como se explica en depósito de inercia o volumiser.
- El agua caliente parece no verse afectada por la curva: es correcto. La carga del acumulador utiliza su propia consigna fija, no la curva de calefacción.
Ningún fabricante, Solimpeks incluido, puede ajustar esta curva por usted en fábrica: es una propiedad de las pérdidas de calor y de los emisores de su edificio, no de la máquina.
Anote lo que cambia y cuándo. Una curva ajustada a lo largo de un invierno real es la mejora de eficiencia más barata de que dispone el propietario de una bomba de calor, y no cuesta más que paciencia; véase ¿a qué temperatura de impulsión debo hacer funcionar mi bomba de calor? para los valores objetivo de partida.
Preguntas frecuentes
¿A qué valor debo ajustar mi curva de compensación climática?
A una recta que va desde su temperatura exterior de diseño con la temperatura de impulsión de diseño (35 °C para suelo radiante, 45 °C para radiadores ampliados, 55 °C para los originales) hasta el punto en que la temperatura exterior es igual a la interior. Después bájela hasta que una estancia deje de alcanzar la consigna.
¿Cuánto ahorra la compensación climática?
Normalmente entre un 10 y un 25 % de la electricidad de calefacción respecto a una temperatura de impulsión fija, porque cada grado de temperatura de impulsión vale aproximadamente un 2–2,5 % de COP y la mayor parte de la temporada es mucho más suave que el día de diseño.
¿Debo usar un termostato ambiente con compensación climática?
Solo como límite superior. La compensación climática debe fijar la temperatura de impulsión y dejar que la bomba de calor funcione de forma continua; un termostato usado como control principal obliga a la temperatura de impulsión máxima seguida de parada, lo que provoca ciclos y facturas más altas.
¿Cuánto debo esperar entre ajustes de la curva?
Al menos 48 horas. Por la masa térmica de un edificio, un cambio de 2–3 °C en la temperatura de impulsión tarda un día o más en reflejarse en las temperaturas de las estancias, y juzgarlo de un día para otro lleva a corregir en exceso en ambos sentidos.
