Тепловой насос работает короткими циклами, когда вырабатывает больше тепла, чем система может принять. Два–три пуска компрессора в час в мягкую погоду — норма; шесть и более означает неполадку. Три обычные причины, по порядку: завышенная мощность теплового насоса, слишком малый объем воды в контуре и регулирование или клапаны, перекрывающие поток до того, как компрессор вышел на режим.
Сколько раз в час должен запускаться тепловой насос?
Как можно реже. Тепловой насос достигает наилучшей эффективности через несколько минут после начала работы, поэтому каждый пуск оборачивается и износом, и потерей энергии.
| Пусков компрессора в час | Оценка |
|---|---|
| 0 – 1 (почти непрерывная работа) | Идеально и нормально при расчетных условиях |
| 2 – 3 | Нормально в мягкую погоду |
| 4 – 6 | Проверьте объем, регулирование и минимальную модуляцию |
| Более 6 | Короткие циклы — устраните до износа компрессора |
Большинство контроллеров записывают время работы и число пусков. Если ваш этого не делает, понаблюдайте за наружным блоком в течение часа в мягкий день: одно это наблюдение помогает разобраться в большем числе жалоб на тепловые насосы, чем любое другое измерение.
Что вызывает короткие циклы?
1. Тепловой насос завышен по мощности. Инверторный тепловой насос обычно может снижать мощность примерно до 25–35 % номинальной. Поэтому у теплового насоса 12 кВт нижний предел около 3–4 кВт, тогда как дому в апреле нужно 1,5 кВт, — и он нагревает систему, превышает заданную температуру, останавливается, и все повторяется. Завышение мощности — самая частая претензия на форумах о тепловых насосах, и исправить его постфактум нельзя. Поэтому подбор должен опираться на покомнатный расчет тепловой нагрузки, а не на площадь или мощность старого котла. См. какой мощности тепловой насос мне нужен?
2. В системе недостаточно воды. Производители задают минимальный объем воды в системе, обычно 10–20 литров на 1 кВт, чтобы тепло, выработанное за минимальное время работы компрессора, было куда направить. Современные радиаторы с малым содержанием воды и короткие трассы труб редко удовлетворяют этому сами по себе. Решение — Volumiser (последовательный буфер малого объема) или буферная емкость, подобранная по литрам буфера на 1 кВт — емкости Solibuffer начинаются с 50 л именно для обеспечения минимального объема.
3. Автоматика мешает тепловому насосу. Комнатный термостат с широким гистерезисом включения/выключения, термостатические клапаны, закрывающиеся по мере прогрева помещений, или зональные клапаны, перекрывающие контуры, — все это снижает способность системы принимать тепло именно тогда, когда работает компрессор. Замените термостатное регулирование «вкл./выкл.» на погодозависимое регулирование плюс одну открытую эталонную комнату и оставьте клапаны радиаторов в этой комнате полностью открытыми.
4. Расход слишком мал. Засорившийся сетчатый фильтр, насос на низкой скорости, закрытые настроечные клапаны (lockshield) или трубы microbore 8 мм — все это увеличивает разность температур на конденсаторе, пока тепловой насос не отключится по высокому давлению. Проверьте измеренную ΔT: тепловые насосы рассчитаны на 5 К, а не на 20 К, как у котла.
5. Оттайку принимают за короткие циклы. Остановка каждые 40–60 минут при 0–5 °C во влажном воздухе — нормальное поведение в режиме оттайки, а не неисправность. Четырехминутная оттайка каждые тридцать минут — не норма: это указывает на плохой воздушный поток, загрязненный испаритель или проблему с датчиком.
6. Короткие циклы при приготовлении горячей воды. Если змеевик бойлера слишком мал, тепловой насос достигает предела высокого давления раньше, чем бойлер нагрет, останавливается и запускается снова. Это проблема бойлера, а не теплового насоса.
Как остановить короткие циклы, не покупая буферную емкость?
Сначала попробуйте это, по порядку: откройте все термостатические клапаны в эталонной комнате; понизьте отопительную кривую погодозависимого регулирования, чтобы тепловой насос работал дольше при более низкой температуре; увеличьте скорость циркуляционного насоса, чтобы восстановить расчетный расход; увеличьте в контроллере параметр подавления циклов или минимального времени работы, если он есть; очистите магнитный грязевик и сетчатый фильтр. Если после всего этого число пусков в час остается выше четырех, системе нужен дополнительный объем — часто достаточно Volumiser на 25–50 л на обратной линии: он дешевле и компактнее полноценного буфера.
Действительно ли это важно? Да. Каждый пуск ненадолго лишает компрессор масла, а каждый перезапуск повторяет период выхода на режим с низкой эффективностью. Короткие циклы — одна из главных причин того, что два одинаковых тепловых насоса в одинаковых домах показывают среднегодовые коэффициенты преобразования SPF 2,4 и 3,6.
Часто задаваемые вопросы
Сколько циклов в час нормально для теплового насоса?
От двух до трех пусков в час в мягкую погоду и почти непрерывная работа в холодную. Четыре–шесть требуют проверки, а более шести — это короткие циклы, которые нужно устранить до накопления повреждений компрессора.
Вызваны ли короткие циклы завышенной мощностью теплового насоса?
Это самая частая причина. Инверторный тепловой насос, как правило, не может снижать мощность ниже примерно трети номинальной, поэтому тепловой насос, мощность которого намного превышает нагрузку здания в мягкую погоду, вынужден раз за разом перегревать систему и останавливаться.
Остановит ли буферная емкость короткие циклы моего теплового насоса?
Она остановит циклы, вызванные недостаточным объемом воды в системе, — одну из трех основных причин. Она не исправит завышенную мощность или регулирование, которое постоянно закрывает контуры, поэтому сначала диагностируйте причину, а потом добавляйте емкость.
Нормально ли, что тепловой насос останавливается каждые 40 минут зимой?
При температуре около 0–5 °C во влажном воздухе — да: это цикл оттайки, очищающий испаритель от льда, и он обычно длится несколько минут. Короткая оттайка, повторяющаяся каждые 30 минут, или оттайки продолжительностью более десяти минут указывают на ограниченный воздушный поток или неисправность датчика.