Выбирайте самую низкую температуру подачи, при которой во всех помещениях сохраняется заданная температура в самый холодный расчетный день: около 35 °C для теплого пола, 40–45 °C для обновленных радиаторов и не более 50 °C при модернизации с сохранением существующих панельных радиаторов. Каждый градус температуры подачи стоит примерно 2–2,5 % COP, поэтому переход с 55 °C на 45 °C снижает эксплуатационные расходы примерно на пятую часть.
Какая температура подачи оптимальна для теплового насоса?
Самая низкая из тех, при которых система справляется. Эффективность теплового насоса определяется перепадом между наружным воздухом и водой, которую он нагревает, поэтому каждый градус, который не нужно создавать, — это сэкономленные деньги. Правильное значение — свойство ваших отопительных приборов и вашего здания, а не теплового насоса.
| Расчетная температура подачи | Какие отопительные приборы нужны | Эффективность по сравнению с 55 °C |
|---|---|---|
| 35 °C | Теплый пол, рассчитанный на 35 °C | примерно +40 % |
| 40 °C | Теплый пол или радиаторы с увеличением примерно в 3,9 раза | примерно +30 % |
| 45 °C | Радиаторы с увеличением примерно в 2,8 раза | примерно +20 % |
| 50 °C | Радиаторы с увеличением примерно в 2,2 раза | примерно +10 % |
| 55 °C | Прежние радиаторы, подобранные под котел | базовое значение |
| 60 °C+ | Высокотемпературный агрегат на R290 или EVI | примерно −15 % |
Цифры основаны на хорошо известном изменении COP на 2–2,5 % на каждый градус температуры подачи. Именно поэтому замена отопительных приборов окупается: радиатор, который вы устанавливаете один раз, обеспечивает эффективность каждую последующую зиму. См. нужны ли более крупные радиаторы для теплового насоса?
Что такое «правило 20 градусов»?
Это распространенное среди специалистов по тепловым насосам эмпирическое правило: в хорошо спроектированной системе расчетная температура подачи должна быть примерно на 20 °C выше заданной температуры в помещении — то есть около 40 °C для помещения с температурой 20 °C. Это проектная цель, а не стандарт, и она достижима в утепленном доме с правильно подобранными отопительными приборами. Считайте это ориентиром для проектирования, а не настройкой, которую нужно вводить в контроллер.
Почему погодозависимое регулирование лучше фиксированной настройки?
Потому что расчетная температура подачи нужна только в самый холодный день года. Погодозависимое регулирование снижает температуру подачи по мере потепления наружного воздуха по кривой, заданной двумя точками: расчетной наружной температурой с ее расчетной температурой подачи и теплым днем с самой низкой температурой подачи, при которой приборы еще справляются. Фиксированная настройка 50 °C обеспечивает этот максимум весь сезон и теряет эффективность в каждый теплый день — а таких дней большинство.
Настраивайте так: выберите холодную неделю, снизьте кривую на 3 °C и дайте каждой настройке несколько дней. Когда помещение перестает достигать заданной температуры, вернитесь на один шаг назад. Сначала полностью откройте клапаны в контрольном помещении, иначе вы настраиваете дросселированный контур.
Нужна ли для горячей воды другая температура подачи?
Да, и это происходит автоматически. Отопление помещений работает по погодной кривой; горячей воде нужна фиксированная, более высокая температура нагрева. Цель — нагревать бойлер при самой низкой температуре, которая еще дает пригодный запас, как правило 48–52 °C, потому что COP при нагреве ГВС обычно на целую единицу ниже, чем при отоплении. Это целиком зависит от того, достаточно ли велик змеевиковый теплообменник бойлера, чтобы передавать тепло при малой разности температур; слишком маленький змеевик бойлера, рассчитанного на котел, вынуждает тепловой насос работать при 60 °C для той же задачи. Именно поэтому Solimpeks выпускает бойлеры для тепловых насосов с соответственно увеличенной площадью змеевиков. Борьба с легионеллой обеспечивается плановой еженедельной пастеризацией, а не постоянным хранением горячей воды — см. какая температура убивает легионеллу в системе с тепловым насосом?
Что, если дому действительно нужно 55 °C?
Тогда работайте при 55 °C и смиритесь с потерями — или замените отопительные приборы. Не задавайте такую низкую температуру подачи, при которой дом не прогревается: помещения с температурой ниже заданной вызывают более длительную работу, включение резервных нагревателей и в конце концов приводят к тому, что жильцы выкручивают все на максимум. Высокотемпературные тепловые насосы на хладагенте R290 (пропане) или с EVI-компрессорами достигают 70–75 °C и делают возможной модернизацию с заменой котла «один в один» при примерно на 30–40 % более высоких эксплуатационных расходах по сравнению с системой на 45 °C. Это оправданный инженерный выбор для здания, охраняемого как памятник архитектуры; но это плохое решение по умолчанию для дома, где три радиатора можно было увеличить.
Часто задаваемые вопросы
Какая температура подачи идеальна для воздушного теплового насоса?
35 °C при теплом поле и 45 °C при правильно подобранных радиаторах — реалистичные цели. Обе предполагают погодозависимое регулирование, поэтому система достигает этих значений только в самые холодные дни, а большую часть сезона работает при более низких.
Сколько экономит снижение температуры подачи?
Примерно 2–2,5 % COP на градус. Снижение с 55 °C до 45 °C экономит около 20 % электроэнергии на отопление, а снижение до 35 °C — около 40 %, при условии что отопительные приборы по-прежнему способны покрыть тепловую нагрузку помещения.
Лучше ли высокая температура подачи для горячей воды?
Только до той величины, которая нужна бойлеру. Нагревайте при 48–52 °C через большой змеевик и раз в неделю запускайте цикл пастеризации при 60 °C; нагрев до 60 °C каждый день постоянно снижает эффективность и не дает выигрыша в запасенной энергии, которую вы реально используете.
Что использовать — комнатный термостат или погодозависимое регулирование?
Погодозависимое регулирование как основное управление, а комнатный термостат — только как ограничитель по максимуму или контрольный датчик. При управлении только от термостата тепловой насос вынужден работать на полной температуре подачи, а затем останавливаться, что приводит к коротким циклам и повышенным счетам.