Réglez la courbe à partir de deux points : votre température extérieure de base associée à la température de départ de dimensionnement issue du calcul des déperditions, et un temps doux autour de 15 °C associé à un départ de 23 à 28 °C. Abaissez ensuite toute la courbe de 2 à 3 °C à la fois, en laissant 48 heures par palier, jusqu'à ce qu'une pièce n'atteigne plus sa consigne, puis revenez d'un cran. Chaque degré retiré vaut 2 à 2,5 % de COP.
Que fait la loi d'eau ?
Elle remplace une température de départ fixe par une température glissante. La loi d'eau lit la sonde extérieure et fixe la température de départ selon une droite : froid dehors, eau chaude vers les émetteurs ; doux dehors, eau à peine tiède. La pompe à chaleur fonctionne alors en continu à faible puissance, au lieu de tourner à fond puis de s'arrêter.
C'est important, car la température de départ de dimensionnement n'est nécessaire que le jour le plus froid de l'année. Un réglage fixe à 50 °C délivre le maximum de janvier pendant toute la saison et gaspille 2 à 2,5 % de COP par degré inutile, ce qui, sur une saison de chauffe européenne moyenne, représente l'essentiel de l'écart de coût d'exploitation entre un bon système et un système médiocre.
Quels deux points définissent la courbe ?
Chaque régulateur exprime la courbe différemment (un chiffre de pente, une « courbe de chauffe 0,4 » ou deux points modifiables), mais tous décrivent la même droite. Fixez-la par ses deux extrémités.
Point un : la condition de dimensionnement. Votre température extérieure de base (généralement −1 à −5 °C en Europe de l'Ouest, plus froide à l'intérieur des terres) associée à la température de départ de dimensionnement issue du calcul des déperditions thermiques. Si personne ne vous a donné de température de départ de dimensionnement, c'est la première chose à demander.
Point deux : la condition sans charge. La droite doit passer par le point où la température extérieure est égale à la température ambiante, car à ce point aucune chaleur n'est nécessaire. Faire passer la courbe par 20 °C extérieur / 20 °C de départ permet d'en déduire automatiquement toute la droite à partir du point de dimensionnement :
| Émetteurs | Départ à −3 °C | Départ à +7 °C | Départ à +15 °C |
|---|---|---|---|
| Plancher chauffant dimensionné pour 35 °C | 35 °C | 28 °C | 23 °C |
| Radiateurs renforcés pour 45 °C | 45 °C | 34 °C | 25 °C |
| Radiateurs d'origine de l'époque de la chaudière | 55 °C | 40 °C | 28 °C |
La plupart des réglages d'usine se situent bien au-dessus de ces droites, ce qui explique que tant de pompes à chaleur soient très efficaces sur le papier et coûteuses en pratique.
Comment l'affiner sans que la maison se refroidisse ?
Affinez vers le bas, lentement, en hiver, jamais en avril, quand le temps doux flatte n'importe quel réglage.
- Ouvrez tout d'abord. Ouvrez complètement les robinets thermostatiques des pièces de référence et réglez tout thermostat d'ambiance 2 °C au-dessus de la consigne pour qu'il n'interrompe plus le chauffage. On ne peut pas régler un circuit bridé.
- Abaissez toute la courbe de 2 à 3 °C côté dimensionnement, en conservant l'extrémité douce ancrée.
- Attendez 48 heures. Une maison a de l'inertie thermique ; 24 heures ne suffisent pas pour voir le résultat, et une seule nuit froide ne prouve rien.
- Contrôlez chaque pièce, pas seulement l'entrée. La pièce la plus froide fixe la limite.
- Quand une pièce n'atteint plus sa consigne, revenez d'un cran et arrêtez-vous. C'est votre courbe.
- Rééquilibrez ensuite. Si une pièce peine à chauffer alors que les autres sont chaudes, la réponse est un té de réglage ou un radiateur plus grand dans cette pièce, pas une courbe plus haute pour toute la maison.
Au bout d'une saison, ce travail aboutit généralement à une courbe 5 à 10 °C sous le réglage par défaut de l'installateur, ce qui vaut 10 à 25 % de l'électricité de chauffage.
Ai-je encore besoin d'un thermostat d'ambiance ?
Comme limite, oui ; comme régulation principale, non. La loi d'eau doit décider de la température de départ et la pompe à chaleur doit fonctionner en continu ; le thermostat d'ambiance est là pour empêcher la maison de surchauffer par un après-midi ensoleillé ou lorsqu'un poêle à bois est allumé. Utiliser un thermostat comme régulation principale oblige la machine à monter à la température de départ maximale puis à s'arrêter, ce qui produit exactement le cyclage qui nuit à l'efficacité ; voir pourquoi ma pompe à chaleur s'allume-t-elle et s'éteint-elle sans cesse ?
Les programmes d'abaissement méritent la même prudence. Baisser la consigne de 4 °C la nuit économise peu avec une pompe à chaleur et impose le matin une remontée à haute température dans les pires conditions extérieures. Un abaissement modeste de 1 à 2 °C, ou aucun, l'emporte généralement.
Pourquoi ma courbe semble-t-elle mal réglée ?
- Une pièce froide est un problème d'équilibrage ou d'émetteur, et relever la courbe pour le corriger chauffe trop toutes les autres pièces.
- La maison est chaude mais la facture est élevée : la courbe est trop haute et il y a de la marge à retirer.
- Les pièces surchauffent par temps doux : l'extrémité douce de la courbe est réglée trop raide ; ramenez le point à +15 °C vers 23–25 °C.
- L'unité fait des cycles courts par temps doux : la courbe peut être correcte et le problème venir de la puissance minimale face à une petite charge ; vérifiez le volume d'eau de l'installation, comme dans ballon tampon ou volumiser.
- L'eau chaude semble insensible à la courbe : c'est normal. La charge du ballon utilise sa propre consigne fixe, pas la courbe de chauffe.
Aucun fabricant, Solimpeks compris, ne peut régler cette courbe pour vous en usine : elle dépend des déperditions et des émetteurs de votre bâtiment, pas de la machine.
Notez ce que vous modifiez et quand. Une courbe affinée pendant un véritable hiver est l'amélioration d'efficacité la moins chère dont dispose un propriétaire de pompe à chaleur, et elle ne coûte que de la patience ; voir à quelle température de départ faire fonctionner ma pompe à chaleur ? pour les valeurs cibles de référence.
Questions fréquentes
Sur quelle valeur régler ma loi d'eau ?
Sur une droite partant de votre température extérieure de base associée à la température de départ de dimensionnement (35 °C pour un plancher chauffant, 45 °C pour des radiateurs renforcés, 55 °C pour des radiateurs d'origine) et passant par le point où la température extérieure est égale à la température ambiante. Abaissez-la ensuite jusqu'à ce qu'une pièce n'atteigne plus sa consigne.
Combien la loi d'eau permet-elle d'économiser ?
Généralement 10 à 25 % de l'électricité de chauffage par rapport à une température de départ fixe, car chaque degré de température de départ vaut environ 2 à 2,5 % de COP et la majeure partie de la saison est bien plus douce que le jour de dimensionnement.
Dois-je utiliser un thermostat d'ambiance avec la loi d'eau ?
Seulement comme limite haute. La loi d'eau doit fixer la température de départ et laisser la pompe à chaleur fonctionner en continu ; un thermostat utilisé comme régulation principale impose la température de départ maximale puis l'arrêt, ce qui provoque des cycles courts et des factures plus élevées.
Combien de temps attendre entre deux réglages de la courbe ?
Au moins 48 heures. Avec l'inertie thermique d'un bâtiment, une variation de 2 à 3 °C de la température de départ met un jour ou plus à se voir dans les températures des pièces, et juger du résultat du jour au lendemain conduit à des surcorrections dans les deux sens.