Да, с помощью накопителя предварительного подогрева и термостатического смесительного клапана. Двухконтурные котлы, не допущенные к работе с предварительно подогретой водой, как правило, допускают на входе холодную воду не выше 25–28 °C, поэтому клапан ограничивает температуру воды, поступающей к горелке; при температуре выше заданного значения (около 48 °C) вода из накопителя полностью минует котел. Ожидайте долю солнечного замещения 40–55 % и в первую очередь проверьте допустимую температуру на входе в котел.
Может ли двухконтурный котел вообще работать с солнечными коллекторами?
Да — но не путем подключения коллекторов к котлу. Двухконтурный котел нагревает воду мгновенно из водопровода, поэтому солнечному контуру нечего заряжать. В работоспособной схеме между водопроводом и котлом устанавливают накопитель предварительного подогрева: холодная водопроводная вода поступает в накопитель, нагревается змеевиком коллектора и уходит предварительно подогретой к котлу. Котел затем добирает лишь недостающее — а в хороший день не делает ничего.
Монтажники часто отвечают на этот вопрос категоричным «нет», поэтому он и встречается на форумах на четырех языках. Точный ответ: «да, с накопителем предварительного подогрева и смесительным регулированием, и только если котел одобрен для подогретой воды на входе».
Как накопитель предварительного подогрева подключается к двухконтурному котлу?
Трехходовой термостатический регулирующий клапан на выходе накопителя выполняет две задачи. При температуре выше заданной — обычно 48 °C — он направляет воду из накопителя прямо к точкам водоразбора, полностью обходя котел. Ниже этой температуры клапан смешивает воду из накопителя с холодной водопроводной так, чтобы температура на входе в котел никогда не превышала предела производителя, как правило 25–28 °C, а остальное добирает горелка.
Этот предел температуры на входе — вся инженерная проблема. Датчик расхода и логика модуляции двухконтурного котла откалиброваны на температуру на входе 10–15 °C; если подать воду 50 °C, многие котлы начинают работать циклами, превышают целевую температуру или блокируются.
Что означает «совместим с солнечной системой» для котла?
Это значит, что производитель опубликовал максимально допустимую температуру на входе выше стандартного значения для водопровода и подтвердил, что горелка корректно модулирует при малом нагреве воды. Это факт из технического паспорта, а не рекламная фраза — перед тем как что-либо закладывать в проект, проверьте руководство по монтажу, а для пограничных моделей получите ответ в письменной форме.
Котел, не совместимый с солнечной системой, — не тупик. Просто в этом случае смесительный клапан должен удерживать температуру на входе на уровне 25 °C или ниже, что немного снижает выработку в межсезонье и никак не сказывается в разгар лета, когда накопитель в любом случае выше заданной температуры обхода.
Лучше ли накопитель предварительного подогрева, чем переход на бойлер?
| Вариант | Сохраняется ли двухконтурный котел? | Типичная доля солнечного замещения | Главный недостаток |
|---|---|---|---|
| Накопитель предварительного подогрева + регулирующий клапан | Да | 40–55 % | Котел должен допускать подогретую воду на входе |
| Теплоаккумулятор берет на себя горячую воду | Да, только на отопление | 50–65 % | Более крупная емкость, больше трубопроводов |
| Переход на бойлер с двумя змеевиками | Нет | 50–65 % | Наибольший объем работ и самая высокая стоимость |
| PV плюс контроллер излишков для ТЭНа | Да | Не применимо | Все равно нужен бойлер для нагрева |
Накопитель предварительного подогрева — ответ для модернизации. Если бойлер в любом случае устанавливается — например, для теплового насоса, — бойлер с двумя змеевиками проще и достигает более высокой доли солнечного замещения, чем любая схема с двухконтурным котлом.
Что еще нужно для монтажа?
Термостатический смесительный клапан на выходе, поскольку солнечный накопитель может достигать 80 °C. Защита от легионелл, соответствующая типу накопителя: застойный объем предварительного подогрева при 30–45 °C — классический риск, поэтому для такой задачи все чаще предусматривают гигиенические баки с внешним пластинчатым теплообменником. Solimpeks создает свои комбинированные гигиенические баки именно по этому принципу — в накопителе хранится вода системы отопления, а водопроводная вода нагревается по требованию при прохождении, так что проблема легионелл устраняется на уровне конструкции, а не решается в процессе эксплуатации. Добавьте теплоизолированные трубопроводы первичного контура, дифференциальный контроллер солнечной системы и правильно подобранный расширительный бак.
При правильном исполнении домохозяйство с двухконтурным котлом достигает доли солнечного замещения 40–55 % по горячей воде. Это меньше, чем у системы с бойлером с двумя змеевиками, но достигается без демонтажа котла — а при большинстве модернизаций именно это решает, состоится проект или нет.
Часто задаваемые вопросы
Будут ли солнечные коллекторы работать с любым двухконтурным котлом?
Нет. Котел должен допускать предварительно подогретую воду на входе и корректно модулировать при небольшом нагреве. Проверьте в руководстве по монтажу максимально допустимую температуру на входе; если она не указана, смесительный клапан должен удерживать температуру на входе на уровне 25 °C или ниже.
Что такое солнечный бойлер предварительного подогрева?
Это накопительная емкость с солнечным змеевиком, которая устанавливается перед котлом и нагревает поступающую водопроводную воду до того, как она попадет в котел. Котел по-прежнему обеспечивает итоговую температуру у точки водоразбора, поэтому в дни без солнца горячее водоснабжение работает как обычно.
Можно ли установить солнечные коллекторы вообще без бойлера?
Нет. Солнечное тепло поступает, когда светит солнце, а не когда открывают кран, поэтому накопитель обязателен. В системе без накопителя нет места для выработки, и она большую часть дня будет простаивать в стагнации.
Нужна ли защита от легионелл системе с двухконтурным котлом и солнечными коллекторами?
Да. Накопитель предварительного подогрева значительную часть года находится в диапазоне 20–45 °C, где легионеллы размножаются. Либо периодически нагревайте накопитель выше 60 °C, либо используйте гигиенический бак, в котором хранится вода системы отопления, а не питьевая вода.
Стоит ли подключать солнечные коллекторы к двухконтурному котлу или лучше перейти на бойлер?
Накопитель предварительного подогрева дает долю солнечного замещения 40–55 % против 50–65 % у бойлера с двумя змеевиками. Если бойлер в любом случае устанавливается — например, для теплового насоса, — выбирайте вариант с бойлером. Если двухконтурный котел остается, накопитель предварительного подогрева обеспечивает большую часть доступной выгоды.