Ja, mit einem Solar-Vorwärmspeicher und einem thermostatischen Mischventil. Kombithermen ohne Zulassung für vorgewärmtes Wasser akzeptieren typischerweise nur einen Kaltwassereintritt von höchstens 25–28 °C, daher begrenzt das Ventil, was den Brenner erreicht; oberhalb eines Sollwerts von etwa 48 °C umgeht der Speicher die Kombitherme vollständig. Rechnen Sie mit einem solaren Deckungsgrad von 40–55 %, und prüfen Sie zuerst die zulässige Eintrittstemperatur der Kombitherme.
Kann eine Kombitherme überhaupt mit Solarthermie arbeiten?
Ja – aber nicht, indem man die Kollektoren an die Kombitherme anschließt. Eine Kombitherme erwärmt Wasser im Durchlaufprinzip direkt aus dem Netz, es gibt also nichts, was ein Solarkreis laden könnte. Das funktionierende Konzept setzt einen Solar-Vorwärmspeicher zwischen Kaltwassernetz und Kombitherme: Kaltes Netzwasser tritt in den Speicher ein, wird von der Kollektor-Wendel erwärmt und verlässt ihn als vorgewärmtes Wasser auf dem Weg zur Kombitherme. Die Kombitherme gleicht dann nur noch den Fehlbetrag aus – oder tut an einem guten Tag gar nichts.
Installateure beantworten diese Frage oft mit einem pauschalen „Nein“, weshalb sie in Foren in vier Sprachen auftaucht. Die zutreffende Antwort lautet „Ja, mit einem Vorwärmspeicher und einer Mischregelung, und nur wenn die Kombitherme für einen warmen Eintritt zugelassen ist“.
Wie wird ein Solar-Vorwärmspeicher an eine Kombitherme angeschlossen?
Ein thermostatisches Dreiwege-Regelventil am Speicherausgang erfüllt zwei Aufgaben. Oberhalb eines Sollwerts – üblicherweise 48 °C – leitet es das gespeicherte Wasser direkt zu den Zapfstellen und umgeht die Kombitherme vollständig. Darunter mischt das Ventil Speicherwasser mit kaltem Netzwasser, sodass das, was am Eintritt der Kombitherme ankommt, nie die Grenze des Herstellers überschreitet, typischerweise 25–28 °C, und der Brenner den Rest nachheizt.
Diese Eintrittsgrenze ist das eigentliche technische Problem. Der Durchflusssensor und die Modulationslogik einer Kombitherme sind auf einen Eintritt von 10–15 °C kalibriert; wird ihr Wasser mit 50 °C zugeführt, takten viele Geräte, überschießen die Solltemperatur oder gehen auf Störung.
Was bedeutet „solartauglich“ bei einem Heizkessel?
Es bedeutet, dass der Hersteller eine über dem üblichen Netzwasserwert liegende maximal zulässige Eintrittstemperatur veröffentlicht und bestätigt hat, dass der Brenner bei geringem Temperaturhub korrekt moduliert. Es ist eine Datenblattangabe, keine Werbeformel – prüfen Sie die Installationsanleitung, bevor Sie etwas festlegen, und lassen Sie sich die Antwort schriftlich geben, wenn das Modell ein Grenzfall ist.
Ein nicht solartauglicher Heizkessel ist keine Sackgasse. Er verlangt lediglich, dass das Mischventil den Eintritt bei höchstens 25 °C hält, was in den Übergangsjahreszeiten etwas Ertrag kostet und im Hochsommer gar nichts, wenn der Speicher ohnehin über dem Bypass-Sollwert liegt.
Ist ein Vorwärmspeicher besser als der Umstieg auf einen Warmwasserspeicher?
| Option | Kombitherme bleibt? | Typischer solarer Deckungsgrad | Hauptnachteil |
|---|---|---|---|
| Solar-Vorwärmspeicher + Regelventil | Ja | 40–55 % | Die Kombitherme muss einen warmen Eintritt akzeptieren |
| Wärmespeicher übernimmt das Warmwasser | Ja, als reiner Wärmeerzeuger | 50–65 % | Größerer Behälter, mehr Verrohrung |
| Umbau auf einen bivalenten Speicher (zwei Wärmetauscher) | Nein | 50–65 % | Aufwendigster und teuerster Umbau |
| PV plus Heizstab-Überschussregler | Ja | Nicht zutreffend | Es braucht weiterhin einen Speicher zum Heizen |
Der Vorwärmspeicher ist die Antwort für die Nachrüstung. Wird ohnehin ein Speicher eingebaut – etwa für eine Wärmepumpe –, ist ein bivalenter Speicher mit zwei Wärmetauschern einfacher und erreicht einen höheren solaren Deckungsgrad als jede Kombitherme-Anordnung.
Was braucht die Installation sonst noch?
Ein thermostatisches Mischventil am Ausgang, denn ein Solarspeicher kann 80 °C erreichen. Eine zur Speicherart passende Legionellen-Vorsorge: Ein stagnierendes Vorwärmvolumen bei 30–45 °C ist das klassische Risiko, weshalb für diese Aufgabe zunehmend Hygienespeicher mit externem Plattenwärmetauscher eingesetzt werden. Solimpeks baut seine Hygiene-Kombispeicher genau nach diesem Prinzip – das gespeicherte Volumen ist Heizungswasser, und das Trinkwasser wird bei Bedarf im Durchlauf erwärmt, sodass das Legionellenproblem konstruktiv vermieden statt nur beherrscht wird. Dazu kommen gedämmte Primärleitungen, ein Solarregler mit Differenztemperaturregelung und ein richtig dimensioniertes Ausdehnungsgefäß.
Fachgerecht ausgeführt, erreicht ein Kombitherme-Haushalt einen solaren Deckungsgrad von 40–55 % beim Warmwasser. Das ist weniger als bei einer Anlage mit bivalentem Speicher, wird aber erreicht, ohne den Heizkessel zu entfernen – was bei den meisten Nachrüstungen darüber entscheidet, ob ein Projekt überhaupt umgesetzt wird.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert Solarthermie mit jeder Kombitherme?
Nein. Die Kombitherme muss einen vorgewärmten Kaltwassereintritt vertragen und bei kleinem Temperaturhub korrekt modulieren. Prüfen Sie die Installationsanleitung auf eine maximal zulässige Eintrittstemperatur; wo keine angegeben ist, muss das Mischventil den Eintritt bei höchstens 25 °C halten.
Was ist ein Solar-Vorwärmspeicher?
Es ist ein Speicher mit Solar-Wärmetauscher, der vor dem Heizkessel sitzt und das einströmende Netzwasser erwärmt, bevor es den Heizkessel erreicht. Der Heizkessel garantiert weiterhin die endgültige Zapftemperatur, sodass die Warmwasserleistung unverändert bleibt, wenn die Sonne nicht geschienen hat.
Kann ich Solarthermie ganz ohne Speicher installieren?
Nein. Solarwärme fällt an, wenn die Sonne scheint, nicht wenn ein Hahn geöffnet wird; Speicherung ist daher nicht optional. Ein System ohne Speicher kann seinen Ertrag nirgends abgeben und stagniert den größten Teil des Tages.
Braucht eine Anlage aus Kombitherme und Solar Legionellenschutz?
Ja. Ein Vorwärmspeicher verbringt einen großen Teil des Jahres im Bereich von 20–45 °C, in dem sich Legionellen vermehren. Heben Sie den Speicher entweder regelmäßig über 60 °C an, oder verwenden Sie einen Hygienespeicher, in dem das gespeicherte Volumen Heizungswasser statt Trinkwasser ist.
Lohnt sich Solarthermie mit Kombitherme, oder sollte ich auf einen Warmwasserspeicher umsteigen?
Ein Vorwärmspeicher erreicht einen solaren Deckungsgrad von 40–55 % gegenüber 50–65 % bei einem bivalenten Speicher mit zwei Wärmetauschern. Wird ohnehin ein Speicher eingebaut – etwa für eine Wärmepumpe –, wählen Sie den Weg über den Warmwasserspeicher. Bleibt die Kombitherme, erschließt der Vorwärmspeicher den größten Teil des verfügbaren Nutzens.