Faccia funzionare la pompa di calore alla temperatura di mandata più bassa che mantenga comunque ogni stanza al valore desiderato nella giornata di progetto più fredda: circa 35 °C per il riscaldamento a pavimento, 40–45 °C per radiatori adeguati e non oltre 50 °C per una riqualificazione su terminali esistenti. Ogni grado di temperatura di mandata costa circa il 2–2,5% di COP, quindi passare da 55 °C a 45 °C riduce i costi di esercizio di circa un quinto.
Qual è la temperatura di mandata giusta per una pompa di calore?
La più bassa che funzioni. Il rendimento di una pompa di calore è determinato dal salto tra l'aria esterna e l'acqua che produce, quindi ogni grado che non si deve produrre è denaro che non si spende. Il numero giusto è una proprietà dei Suoi terminali di emissione e del Suo edificio, non della pompa di calore.
| Temperatura di mandata di progetto | Terminali richiesti | Rendimento rispetto a 55 °C |
|---|---|---|
| 35 °C | Riscaldamento a pavimento dimensionato a 35 °C | circa +40% |
| 40 °C | Riscaldamento a pavimento, o radiatori maggiorati di ~3,9 volte | circa +30% |
| 45 °C | Radiatori maggiorati di ~2,8 volte | circa +20% |
| 50 °C | Radiatori maggiorati di ~2,2 volte | circa +10% |
| 55 °C | Radiatori originali dell'epoca della caldaia | riferimento |
| 60 °C+ | Unità ad alta temperatura R290 o EVI | circa −15% |
I valori derivano dalla ben nota variazione del COP del 2–2,5% per grado di temperatura di mandata. Sono anche il motivo per cui l'adeguamento dei terminali conviene: il radiatore che si monta una volta sola garantisce il rendimento ogni inverno successivo. Si veda servono radiatori più grandi per una pompa di calore?
Che cos'è la «regola dei 20 gradi»?
È la formula abbreviata che circola tra gli addetti ai lavori del settore delle pompe di calore, secondo cui un impianto ben progettato dovrebbe richiedere una temperatura di mandata di progetto di circa 20 °C superiore alla temperatura ambiente impostata, ossia circa 40 °C per una stanza a 20 °C. È un obiettivo di progetto, non una norma, ed è raggiungibile in una casa isolata con terminali correttamente dimensionati. La consideri un'ambizione verso cui progettare, non un valore da digitare in una centralina.
Perché la regolazione climatica batte un valore fisso?
Perché la temperatura di mandata di progetto serve soltanto nel giorno più freddo dell'anno. La regolazione climatica abbassa la temperatura di mandata man mano che l'aria esterna si riscalda, seguendo una curva definita da due punti: la temperatura esterna di progetto con la relativa temperatura di mandata di progetto, e una giornata mite con la mandata più bassa a cui i terminali funzionano ancora. Un valore fisso di 50 °C fornisce quel massimo per tutta la stagione e spreca rendimento in ogni giornata mite, cioè nella maggior parte dei giorni.
Per la taratura proceda così: scelga una settimana fredda, abbassi la curva di 3 °C e dia a ogni impostazione diversi giorni. Quando una stanza smette di raggiungere il valore desiderato, torni indietro di un passo. Apra prima completamente le valvole della stanza di riferimento, altrimenti starà tarando un circuito parzializzato.
L'acqua calda deve usare una temperatura di mandata diversa?
Sì, e avviene automaticamente. Il riscaldamento degli ambienti segue la curva climatica; l'acqua calda richiede una temperatura di carica fissa e più alta. L'obiettivo è caricare il bollitore alla temperatura più bassa che dia comunque un accumulo utilizzabile, in genere 48–52 °C, perché il COP per l'ACS è di solito inferiore di un punto intero a quello del riscaldamento. Ciò dipende interamente dal fatto che lo scambiatore a serpentino del bollitore sia abbastanza grande da trasferire calore con una piccola differenza di temperatura; un serpentino sottodimensionato dell'epoca della caldaia costringe la pompa di calore a 60 °C per fare lo stesso lavoro. Solimpeks costruisce bollitori per pompe di calore con superfici di serpentino corrispondentemente maggiorate proprio per questa ragione. Il controllo della legionella è affidato a una pastorizzazione settimanale programmata anziché al mantenimento dell'acqua sempre calda: si veda quale temperatura uccide la legionella in un impianto a pompa di calore?
E se la mia casa ha davvero bisogno di 55 °C?
Allora lavori a 55 °C e accetti la penalizzazione, oppure cambi i terminali. Non imposti una temperatura di mandata bassa che non riscalda la casa: le stanze sotto il valore desiderato provocano tempi di funzionamento più lunghi, l'intervento delle resistenze integrative e, alla fine, gli occupanti che alzano tutte le impostazioni. Le pompe di calore ad alta temperatura che usano propano R290 o compressori EVI raggiungono 70–75 °C e rendono possibili le riqualificazioni per sostituzione della caldaia, a un costo di esercizio più alto di circa il 30–40% rispetto a un impianto a 45 °C. È una scelta tecnica legittima per un edificio vincolato; è una cattiva scelta predefinita per una casa in cui tre radiatori avrebbero potuto essere ingranditi.
Domande frequenti
Qual è la temperatura di mandata ideale per una pompa di calore ad aria?
35 °C con il riscaldamento a pavimento e 45 °C con radiatori correttamente dimensionati sono gli obiettivi realistici. Entrambi presuppongono la regolazione climatica, quindi l'impianto raggiunge quei valori solo nei giorni più freddi e lavora a temperature più basse per la maggior parte della stagione.
Quanto fa risparmiare abbassare la temperatura di mandata?
Circa il 2–2,5% di COP per grado. Scendere da 55 °C a 45 °C fa quindi risparmiare circa il 20% di elettricità per il riscaldamento, e scendere a 35 °C circa il 40%, purché i terminali riescano ancora a erogare il carico termico della stanza.
Una temperatura di mandata più alta è meglio per l'acqua calda?
Solo fino al punto che serve al bollitore. Carichi a 48–52 °C attraverso un serpentino grande e faccia un ciclo settimanale di pastorizzazione a 60 °C; caricare a 60 °C ogni giorno costa rendimento in modo continuo e non aggiunge nulla in energia accumulata che si usi davvero.
Devo usare un termostato ambiente o la regolazione climatica?
La regolazione climatica come controllo principale, con un termostato ambiente solo come limite massimo o sonda di riferimento. Un termostato da solo costringe la pompa di calore a funzionare alla piena temperatura di mandata e poi a fermarsi, il che causa cicli brevi e bollette più alte.