Wärmepumpen

Mit welcher Vorlauftemperatur sollte ich meine Wärmepumpe betreiben?

Kurzantwort

Fahren Sie die niedrigste Vorlauftemperatur, die am kältesten Auslegungstag noch jeden Raum auf Solltemperatur hält: etwa 35 °C bei Fußbodenheizung, 40–45 °C bei aufgerüsteten Heizkörpern und höchstens 50 °C bei einer Sanierung mit vorhandenen Heizkörpern. Jedes Grad Vorlauftemperatur kostet etwa 2–2,5 % des COP, sodass der Wechsel von 55 °C auf 45 °C die Betriebskosten um rund ein Fünftel senkt.

Titelgrafik: Mit welcher Vorlauftemperatur sollte ich meine Wärmepumpe betreiben?

Was ist die richtige Vorlauftemperatur für eine Wärmepumpe?

Die niedrigste, die funktioniert. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird vom Hub zwischen Außenluft und dem erzeugten Wasser bestimmt; jedes Grad, das Sie nicht erzeugen müssen, ist Geld, das Sie nicht ausgeben. Der richtige Wert hängt von Ihren Heizflächen und Ihrem Gebäude ab, nicht von der Wärmepumpe.

AuslegungsvorlauftemperaturErforderliche HeizflächenEffizienz im Vergleich zu 55 °C
35 °CFußbodenheizung, auf 35 °C ausgelegtca. +40 %
40 °CFußbodenheizung oder Heizkörper um ~3,9 × vergrößertca. +30 %
45 °CHeizkörper um ~2,8 × vergrößertca. +20 %
50 °CHeizkörper um ~2,2 × vergrößertca. +10 %
55 °CUrsprüngliche Heizkörper aus der KesselzeitBasis
60 °C+Hochtemperatur-Gerät mit R290 oder EVIca. −15 %

Die Zahlen stammen aus der gut belegten COP-Veränderung von 2–2,5 % pro Grad Vorlauftemperatur. Sie sind auch der Grund, warum sich Heizflächen-Aufrüstungen lohnen: Ein einmal eingebauter Heizkörper bringt Ihnen danach jeden Winter mehr Effizienz. Siehe Brauche ich größere Heizkörper für eine Wärmepumpe?

Was ist die „20-Grad-Regel“?

Das ist die in Wärmepumpenkreisen kursierende Faustregel, dass ein gut ausgelegtes System eine Auslegungs-Vorlauftemperatur von etwa 20 °C über der Raumsolltemperatur brauchen sollte – grob 40 °C für einen Raum mit 20 °C. Sie ist ein Planungsziel, keine Norm, und in einem gedämmten Haus mit richtig dimensionierten Heizflächen erreichbar. Betrachten Sie sie als Ziel, auf das Sie hin planen, nicht als Einstellung, die Sie in einen Regler tippen.

Warum ist die witterungsgeführte Regelung besser als eine feste Einstellung?

Weil die Auslegungsvorlauftemperatur nur am kältesten Tag des Jahres gebraucht wird. Die witterungsgeführte Regelung senkt die Vorlauftemperatur, wenn sich die Außenluft erwärmt, entlang einer Kurve, die durch zwei Punkte festgelegt ist: die Normaußentemperatur mit ihrer Auslegungsvorlauftemperatur und einen milden Tag mit dem niedrigsten Vorlauf, bei dem die Heizflächen noch funktionieren. Eine feste Einstellung von 50 °C liefert dieses Maximum die ganze Saison und verschenkt Effizienz an jedem milden Tag – also an den meisten Tagen.

So stellen Sie sie ein: Wählen Sie eine kalte Woche, senken Sie die Heizkurve um 3 °C und lassen Sie jede Einstellung mehrere Tage wirken. Erreicht ein Raum seine Solltemperatur nicht mehr, gehen Sie einen Schritt zurück. Öffnen Sie zuerst die Ventile des Referenzraums vollständig, sonst stellen Sie einen gedrosselten Kreis ein.

Sollte die Warmwasserbereitung eine andere Vorlauftemperatur nutzen?

Ja, und das geschieht automatisch. Die Raumheizung folgt der Heizkurve; das Warmwasser braucht eine feste, höhere Ladetemperatur. Ziel ist es, den Speicher mit der niedrigsten Temperatur zu laden, die noch einen nutzbaren Vorrat ergibt – typischerweise 48–52 °C –, weil der COP für Trinkwarmwasser meist einen vollen Punkt unter dem Heiz-COP liegt. Das hängt vollständig davon ab, dass der Rohrwendel-Wärmetauscher des Speichers groß genug ist, um bei kleiner Temperaturdifferenz Wärme zu übertragen; ein zu kleiner Wärmetauscher aus der Kesselzeit zwingt die Wärmepumpe auf 60 °C, um dieselbe Aufgabe zu erfüllen. Solimpeks baut Speicher für Wärmepumpen aus genau diesem Grund mit entsprechend vergrößerten Wärmetauscherflächen. Die Legionellenkontrolle erfolgt durch eine zeitgesteuerte wöchentliche thermische Desinfektion statt durch ständig heiße Speicherung – siehe Welche Temperatur tötet Legionellen bei einer Wärmepumpe ab?

Was, wenn mein Haus wirklich 55 °C braucht?

Dann fahren Sie 55 °C und nehmen den Nachteil in Kauf – oder ändern die Heizflächen. Fahren Sie keine niedrige Vorlauftemperatur, die das Haus nicht ausreichend beheizt: Räume unter der Solltemperatur führen zu längeren Laufzeiten, zum Einsatz der Zusatzheizung und schließlich dazu, dass der Bewohner alles hochdreht. Hochtemperatur-Wärmepumpen mit R290-Propan oder EVI-Verdichtern erreichen 70–75 °C und ermöglichen einen direkten Kesseltausch, bei etwa 30–40 % höheren Betriebskosten als eine 45-°C-Anlage. Das ist eine legitime technische Entscheidung für ein denkmalgeschütztes Gebäude; als Standardlösung ist sie ungeeignet für ein Haus, in dem sich drei Heizkörper hätten vergrößern lassen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ideale Vorlauftemperatur für eine Luft-Wärmepumpe?

35 °C bei Fußbodenheizung und 45 °C bei richtig dimensionierten Heizkörpern sind die realistischen Ziele. Beide setzen eine witterungsgeführte Regelung voraus, sodass die Anlage diese Werte nur an den kältesten Tagen erreicht und die meiste Zeit der Saison niedriger läuft.

Wie viel spart eine niedrigere Vorlauftemperatur?

Etwa 2–2,5 % des COP pro Grad. Eine Absenkung von 55 °C auf 45 °C spart daher etwa 20 % des Heizstroms, und eine Absenkung auf 35 °C etwa 40 %, sofern die Heizflächen die Heizlast des Raums noch abdecken können.

Ist eine höhere Vorlauftemperatur für Warmwasser besser?

Nur bis zu dem Punkt, den der Speicher braucht. Laden Sie bei 48–52 °C über einen großen Wärmetauscher und fahren Sie einmal wöchentlich einen thermischen Desinfektionszyklus mit 60 °C; jeden Tag auf 60 °C zu laden, kostet laufend Effizienz und bringt keine tatsächlich genutzte gespeicherte Energie.

Sollte ich einen Raumthermostat oder eine witterungsgeführte Regelung nutzen?

Die witterungsgeführte Regelung als Hauptregelung, mit einem Raumthermostat nur als Begrenzer oder Referenzfühler. Ein Thermostat allein zwingt die Wärmepumpe, mit voller Vorlauftemperatur zu laufen und dann abzuschalten, was Takten und höhere Rechnungen verursacht.

Quellen & weiterführende Literatur

Über den Autor

Wärmepumpen-Entwicklung