Réglez la température de départ la plus basse qui maintient encore chaque pièce à la consigne lors de la journée la plus froide de dimensionnement : environ 35 °C pour un plancher chauffant, 40–45 °C pour des radiateurs remplacés ou agrandis, et pas plus de 50 °C pour une rénovation sur des radiateurs existants. Chaque degré de température de départ coûte environ 2–2,5 % de COP : passer de 55 °C à 45 °C réduit donc le coût d'exploitation d'environ un cinquième.
Quelle est la bonne température de départ pour une pompe à chaleur ?
La plus basse qui fonctionne. Le rendement d'une pompe à chaleur dépend de l'écart entre l'air extérieur et l'eau qu'elle produit : chaque degré que l'on n'a pas à produire est de l'argent que l'on ne dépense pas. Le bon chiffre est une propriété de vos émetteurs et de votre bâtiment, pas de la pompe à chaleur.
| Température de départ de dimensionnement | Émetteurs nécessaires | Rendement par rapport à 55 °C |
|---|---|---|
| 35 °C | Plancher chauffant dimensionné pour 35 °C | environ +40 % |
| 40 °C | Plancher chauffant, ou radiateurs agrandis ~3,9 × | environ +30 % |
| 45 °C | Radiateurs agrandis ~2,8 × | environ +20 % |
| 50 °C | Radiateurs agrandis ~2,2 × | environ +10 % |
| 55 °C | Radiateurs d'origine, de l'époque de la chaudière | référence |
| 60 °C et plus | Unité haute température R290 ou EVI | environ −15 % |
Ces chiffres découlent de la règle bien établie selon laquelle le COP varie de 2–2,5 % par degré de température de départ. Ils expliquent aussi pourquoi le remplacement des émetteurs est rentable : le radiateur posé une fois pour toutes vous assure ce gain de rendement chaque hiver. Voir ai-je besoin de radiateurs plus grands pour une pompe à chaleur ?
Qu'est-ce que la « règle des 20 degrés » ?
C'est le raccourci qui circule dans le milieu des pompes à chaleur, selon lequel une installation bien conçue devrait nécessiter une température de départ de dimensionnement d'environ 20 °C au-dessus de la consigne de la pièce, soit à peu près 40 °C pour une pièce à 20 °C. C'est un objectif de conception, pas une norme, et il est atteignable dans une maison isolée avec des émetteurs correctement dimensionnés. Considérez-le comme un objectif à viser lors de la conception, et non comme un réglage à saisir dans un régulateur.
Pourquoi la loi d'eau l'emporte-t-elle sur un réglage fixe ?
Parce que la température de départ de dimensionnement n'est nécessaire que le jour le plus froid de l'année. La loi d'eau fait baisser la température de départ à mesure que l'air extérieur se réchauffe, selon une courbe définie par deux points : la température extérieure de base avec sa température de départ de dimensionnement, et une journée douce avec la température de départ la plus basse à laquelle les émetteurs fonctionnent encore. Un réglage fixe à 50 °C délivre ce maximum pendant toute la saison et gaspille du rendement chaque jour doux, c'est-à-dire la plupart des jours.
Réglez-la ainsi : choisissez une semaine froide, abaissez la courbe de 3 °C et laissez chaque réglage plusieurs jours. Lorsqu'une pièce n'atteint plus sa consigne, revenez d'un cran. Ouvrez d'abord complètement les vannes de la pièce de référence, sinon vous réglez un circuit étranglé.
L'eau chaude sanitaire doit-elle utiliser une autre température de départ ?
Oui, et cela se fait automatiquement. Le chauffage des locaux suit la loi d'eau ; l'eau chaude a besoin d'une température de charge fixe et plus élevée. L'objectif est de charger le ballon à la température la plus basse qui donne encore une réserve utilisable, généralement 48–52 °C, car le COP en ECS est généralement inférieur d'un point entier au COP en chauffage. Encore faut-il que l'échangeur à serpentin du ballon soit assez grand pour transférer la chaleur avec un faible écart de température ; un serpentin sous-dimensionné de l'époque de la chaudière oblige la pompe à chaleur à monter à 60 °C pour le même résultat. Solimpeks fabrique des ballons pour pompe à chaleur dotés de surfaces de serpentin agrandies en conséquence, précisément pour cette raison. La maîtrise des légionelles est assurée par une pasteurisation hebdomadaire programmée plutôt que par un stockage permanent à haute température ; voir quelle température tue les légionelles dans une installation de pompe à chaleur ?
Et si ma maison a réellement besoin de 55 °C ?
Alors réglez 55 °C et acceptez la pénalité, ou changez les émetteurs. Ne réglez pas une température de départ basse qui ne chauffe pas la maison : des pièces sous la consigne entraînent des durées de fonctionnement plus longues, l'enclenchement des appoints électriques et, pour finir, un occupant qui pousse tous les réglages au maximum. Les pompes à chaleur haute température au propane R290 ou à compresseurs EVI atteignent 70–75 °C et rendent possibles les rénovations par simple remplacement de la chaudière, avec un coût d'exploitation supérieur d'environ 30–40 % à celui d'un système à 45 °C. C'est un choix d'ingénierie légitime pour un bâtiment classé ; c'est un mauvais choix par défaut pour une maison où trois radiateurs auraient pu être agrandis.
Questions fréquentes
Quelle est la température de départ idéale pour une pompe à chaleur aérothermique ?
35 °C avec un plancher chauffant et 45 °C avec des radiateurs correctement dimensionnés sont les objectifs réalistes. Les deux supposent une loi d'eau : le système n'atteint ces valeurs que les jours les plus froids et fonctionne plus bas pendant la majeure partie de la saison.
Combien économise-t-on en abaissant la température de départ ?
Environ 2–2,5 % de COP par degré. Passer de 55 °C à 45 °C économise donc environ 20 % de l'électricité de chauffage, et passer à 35 °C environ 40 %, à condition que les émetteurs puissent toujours fournir les déperditions de la pièce.
Une température de départ plus élevée est-elle meilleure pour l'eau chaude ?
Seulement jusqu'au niveau dont le ballon a besoin. Chargez à 48–52 °C par un grand serpentin et lancez un cycle de pasteurisation hebdomadaire à 60 °C ; charger à 60 °C chaque jour coûte du rendement en permanence et n'apporte rien en énergie stockée réellement utilisée.
Dois-je utiliser un thermostat d'ambiance ou la loi d'eau ?
La loi d'eau comme régulation principale, avec un thermostat d'ambiance uniquement comme limite haute ou sonde de référence. Un thermostat seul oblige la pompe à chaleur à fonctionner à pleine température de départ puis à s'arrêter, ce qui provoque des cycles courts et des factures plus élevées.