Di solito solo in alcune stanze. I radiatori sono dichiarati a ΔT 50 K (75/65 °C in un ambiente a 20 °C) e con una mandata della pompa di calore di 45 °C un pannello fornisce circa il 35% di quella potenza nominale; ma molti radiatori esistenti sono stati dimensionati con ampio margine per la caldaia e molte case sono state isolate da allora, quindi un rilievo stanza per stanza trova in genere due o tre stanze che richiedono un pannello più grande. Alcune case non richiedono alcuna modifica.
Perché lo stesso radiatore rende meno con una pompa di calore?
Perché la resa di un radiatore dipende dalla differenza di temperatura tra la sua acqua e l'ambiente, non dalla caldaia che c'è dietro. Le potenze dei radiatori europei seguono la EN 442 a ΔT 50 K: mandata a 75 °C, ritorno a 65 °C, ambiente a 20 °C. Una pompa di calore lavora con una mandata di 40–50 °C e un salto termico ridotto di 5 K, quindi la differenza di temperatura motrice si riduce circa della metà, e la resa cala più in fretta della temperatura. La resa varia con il ΔT elevato a un esponente di circa 1,3.
Quanto più grandi devono essere i radiatori per una pompa di calore?
| Mandata / ritorno (ambiente a 20 °C) | ΔT medio | Resa rispetto alla potenza a ΔT 50 | Dimensione del radiatore necessaria |
|---|---|---|---|
| 75 / 65 °C | 50 K | 100% | 1,0 × |
| 55 / 50 °C | 32,5 K | 57% | 1,8 × |
| 50 / 45 °C | 27,5 K | 46% | 2,2 × |
| 45 / 40 °C | 22,5 K | 35% | 2,8 × |
| 40 / 35 °C | 17,5 K | 26% | 3,9 × |
| 35 / 30 °C | 12,5 K | 16% | 6,1 × |
Si legga la tabella nei due sensi. Spiega perché 35 °C è un valore da riscaldamento a pavimento e non da radiatore, e perché la finestra pratica per la riqualificazione è 45–50 °C: sotto, i radiatori diventano fisicamente impossibili nella maggior parte delle stanze. Ogni 5 °C recuperati vale circa il 10–12% sui costi di esercizio, quindi il budget per i terminali di emissione si traduce in efficienza permanente. Si veda a che temperatura di mandata far funzionare la pompa di calore?
Devo sostituire tutti i radiatori?
No. Si sostituiscano i radiatori che non bastano, non l'intera serie. Si lavori stanza per stanza a partire da un corretto calcolo del carico termico: per ogni stanza si confrontino i watt richiesti con quelli che il pannello esistente fornisce alla temperatura di mandata obiettivo. In genere sono due o tre le stanze che non raggiungono la potenza richiesta: di solito la stanza più grande e qualsiasi stanza con un pannello piccolo dietro i mobili.
La scala di intervento è più economica della sostituzione totale:
- Stessa dimensione, più convezione: da pannello singolo (K1, Tipo 11) a doppio pannello a doppio convettore (K2, Tipo 22) raddoppia circa la resa nello stesso spazio di parete.
- Più lungo, non più alto: allungare un pannello in orizzontale è spesso l'unica geometria che una stanza consente.
- Radiatori ventilati: raggiungono la resa piena a 40–45 °C con lo stesso ingombro, al costo di un piccolo carico elettrico e di un po' di rumore.
- Riscaldamento a pavimento in una stanza problematica: di solito l'ampliamento della cucina o del bagno dove lo spazio sulle pareti è finito.
Si ricordi che la stanza peggiore stabilisce la temperatura di mandata per tutta la casa. Sistemare cinque stanze facili lasciandone una critica non fa risparmiare nulla.
E per tubazioni, microbore e portata?
Le pompe di calore muovono molta più acqua delle caldaie perché lavorano con un salto di temperatura di 5 K anziché 20 K: circa quattro volte la portata per gli stessi kilowatt. Questo mette in luce le tubazioni sottodimensionate. In pratica il microbore da 10 mm serve piccoli radiatori su tratti brevi; l'8 mm raramente e di norma viene sostituito. Si controlli che il circuito principale sia da 22 mm o 28 mm fino al collettore di distribuzione, si aprano tutti i detentori e si monti un separatore magnetico dei fanghi: i fanghi che una caldaia tollerava strozzeranno la portata di una pompa di calore e provocheranno cicli brevi.
Il riscaldamento a pavimento è una risposta migliore?
Per l'efficienza sì; per costo e disagio della riqualificazione di solito no. Il riscaldamento a pavimento consente all'impianto di funzionare a 30–35 °C, il che vale circa il 20–40% sui costi di esercizio rispetto a un impianto a radiatori a 45–55 °C, ma significa sollevare i pavimenti o perdere 15–20 mm di altezza. La maggior parte delle riqualificazioni riuscite combina i due. I compromessi sono illustrati in pompa di calore con riscaldamento a pavimento o radiatori.
Domande frequenti
Una pompa di calore può usare gli stessi radiatori della mia caldaia a gas?
Spesso sì, nella maggior parte delle stanze. I radiatori dimensionati con ampio margine per la caldaia, o le stanze isolate dopo l'installazione, spesso funzionano a 45–50 °C; un controllo delle dispersioni stanza per stanza individua le due o tre stanze che in genere richiedono un pannello più grande. Con una mandata a 45 °C un radiatore fornisce circa il 35% della sua potenza a ΔT 50, ed è il valore con cui quel controllo si confronta.
Di quanto in percentuale devono essere più grandi i radiatori per una pompa di calore?
Per una temperatura di mandata di progetto di 50 °C, ci si aspetti una maggiorazione di circa il 120% della potenza nominale; per 45 °C, circa il 180%. Gli installatori citano spesso una maggiorazione del 20–50%, che vale solo dove i radiatori esistenti erano già dimensionati con ampio margine.
Perché il mio rilievo ha detto che alcuni radiatori dovrebbero essere più piccoli?
Perché il dimensionamento dei terminali segue la dispersione calcolata della stanza, non il radiatore precedente. Una stanza che era stata dotata di radiatori in eccesso da un installatore di caldaie, o che nel frattempo è stata isolata, può legittimamente finire con un pannello più piccolo di prima.
Servono tubazioni più grandi oltre ai radiatori più grandi?
Spesso i collegamenti e il circuito principale, raramente tutto. Una pompa di calore lavora con una portata circa quattro volte quella di una caldaia a parità di potenza, quindi il microbore da 8 mm di solito va sostituito, mentre il 10 mm spesso resiste sui tratti brevi verso i radiatori piccoli.