¿A qué temperatura de impulsión debo hacer funcionar mi bomba de calor?

Respuesta rápida

Utilice la temperatura de impulsión más baja que siga manteniendo todas las estancias en su valor objetivo en el día de diseño más frío: unos 35 °C para suelo radiante, 40–45 °C para radiadores mejorados y no más de 50 °C para una rehabilitación con los emisores existentes. Cada grado de temperatura de impulsión cuesta aproximadamente un 2–2,5 % de COP, de modo que pasar de 55 °C a 45 °C reduce el coste de funcionamiento en torno a una quinta parte.

Imagen de portada: ¿A qué temperatura de impulsión debo hacer funcionar mi bomba de calor?

¿Cuál es la temperatura de impulsión adecuada para una bomba de calor?

La más baja que funcione. El rendimiento de una bomba de calor depende del salto entre el aire exterior y el agua que produce, de modo que cada grado que no hace falta generar es dinero que no se gasta. El valor adecuado es una propiedad de sus emisores y de su edificio, no de la bomba de calor.

Temperatura de impulsión de diseñoEmisores que exigeRendimiento frente a 55 °C
35 °CSuelo radiante dimensionado para 35 °Caprox. +40 %
40 °CSuelo radiante, o radiadores ampliados ~3,9 ×aprox. +30 %
45 °CRadiadores ampliados ~2,8 ×aprox. +20 %
50 °CRadiadores ampliados ~2,2 ×aprox. +10 %
55 °CRadiadores originales de la época de la calderareferencia
60 °C o másUnidad R290 o EVI de alta temperaturaaprox. −15 %

Las cifras proceden de la variación de COP, bien establecida, del 2–2,5 % por cada grado de temperatura de impulsión. También explican por qué compensa mejorar los emisores: el radiador que se instala una sola vez aporta ese rendimiento todos los inviernos siguientes. Consulte ¿necesito radiadores más grandes para una bomba de calor?

¿Qué es la «regla de los 20 grados»?

Es la fórmula abreviada que circula en el sector de las bombas de calor según la cual un sistema bien diseñado debería necesitar una temperatura de impulsión de diseño unos 20 °C por encima de la consigna de la estancia: aproximadamente 40 °C para una estancia a 20 °C. Es un objetivo de diseño, no una norma, y es alcanzable en una vivienda aislada con emisores correctamente dimensionados. Tómela como un objetivo al que orientar el diseño, no como un valor que introducir en la centralita.

¿Por qué la compensación climática es mejor que un ajuste fijo?

Porque la temperatura de impulsión de diseño solo se necesita en el día más frío del año. La compensación climática hace bajar la temperatura de impulsión a medida que se calienta el aire exterior, siguiendo una curva definida por dos puntos: la temperatura exterior de diseño con su temperatura de impulsión de diseño, y un día templado con la impulsión más baja con la que los emisores siguen funcionando. Un ajuste fijo de 50 °C entrega ese máximo durante toda la temporada y desperdicia rendimiento en cada día templado, que son la mayoría.

Ajústela así: elija una semana fría, baje la curva 3 °C y dé a cada ajuste varios días. Cuando una estancia deje de alcanzar su valor objetivo, vuelva un paso atrás. Abra primero por completo las válvulas de la estancia de referencia; si no, estará ajustando un circuito estrangulado.

¿Debe usar el agua caliente una temperatura de impulsión distinta?

Sí, y lo hace automáticamente. La calefacción sigue la curva climática; el agua caliente necesita una temperatura de carga fija y más alta. El objetivo es cargar el acumulador a la temperatura más baja que siga dando una reserva utilizable, normalmente 48–52 °C, porque el COP de ACS suele ser un punto entero inferior al COP de calefacción. Eso depende por completo de que el intercambiador de serpentín del acumulador sea lo bastante grande para transferir calor con una diferencia de temperatura pequeña; un serpentín infradimensionado de la época de la caldera obliga a la bomba de calor a llegar a 60 °C para hacer el mismo trabajo. Solimpeks fabrica acumuladores para bomba de calor con superficies de serpentín proporcionalmente ampliadas precisamente por esta razón. El control de la legionela se resuelve con una pasteurización semanal programada y no manteniendo el depósito caliente todo el tiempo; consulte ¿qué temperatura elimina la legionela en una instalación con bomba de calor?

¿Y si mi vivienda necesita realmente 55 °C?

Entonces hágala funcionar a 55 °C y acepte la penalización, o cambie los emisores. No utilice una temperatura de impulsión baja que no caliente la vivienda: las estancias por debajo del objetivo provocan tiempos de funcionamiento más largos, resistencias de apoyo y, al final, que el usuario lo suba todo. Las bombas de calor de alta temperatura que utilizan R290 (propano) o compresores EVI alcanzan 70–75 °C y hacen posibles las rehabilitaciones por sustitución de caldera, con un coste de funcionamiento aproximadamente un 30–40 % superior al de un sistema a 45 °C. Es una opción de ingeniería legítima para un edificio catalogado; es una mala opción por defecto para una vivienda en la que se podrían haber ampliado tres radiadores.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la temperatura de impulsión ideal para una bomba de calor aerotérmica?

35 °C con suelo radiante y 45 °C con radiadores correctamente dimensionados son los objetivos realistas. Ambos suponen compensación climática, de modo que el sistema solo alcanza esas cifras en los días más fríos y funciona a menos durante la mayor parte de la temporada.

¿Cuánto se ahorra bajando la temperatura de impulsión?

Aproximadamente un 2–2,5 % de COP por grado. Bajar de 55 °C a 45 °C ahorra, por tanto, alrededor del 20 % de la electricidad de calefacción, y bajar a 35 °C ahorra alrededor del 40 %, siempre que los emisores sigan pudiendo entregar la carga térmica de la estancia.

¿Es mejor una temperatura de impulsión más alta para el agua caliente?

Solo hasta el punto que necesite el acumulador. Cargue a 48–52 °C a través de un serpentín grande y haga un ciclo semanal de pasteurización a 60 °C; cargar a 60 °C todos los días cuesta rendimiento de forma continua y no aporta nada en energía almacenada que realmente se utilice.

¿Debo usar un termostato ambiente o la compensación climática?

Compensación climática como control principal, con un termostato ambiente solo como límite máximo o sonda de referencia. Un termostato por sí solo obliga a la bomba de calor a funcionar a la temperatura de impulsión máxima y después a detenerse, lo que provoca ciclos cortos y facturas más altas.