Pompe di calore

Perché la bolletta elettrica della mia pompa di calore è più alta di quanto mi era stato detto?

Risposta rapida

Le bollette delle pompe di calore superano le previsioni per quattro motivi misurabili, e di solito risolvibili: il preventivo si basava su uno SCOP di laboratorio anziché su un SPF sul campo, la temperatura di mandata è superiore a quella di progetto, il compressore va a cicli anziché funzionare in modo costante, oppure la tariffa è sfavorevole. Gli impianti a radiatori ben regolati raggiungono un SPF di 3,2–3,6 e quelli a pavimento spesso superano 3,8, quindi la maggior parte degli scostamenti si recupera con le impostazioni anziché con nuove apparecchiature.

Immagine di copertina: Perché la bolletta elettrica della mia pompa di calore è più alta di quanto mi era stato detto?

Perché il rendimento reale è inferiore allo SCOP che mi era stato indicato?

Perché lo SCOP è un numero di laboratorio e la Sua bolletta no. Lo SCOP viene misurato secondo EN 14825 a una singola temperatura di mandata con un profilo climatico standard; esclude l'acqua calda sanitaria, le perdite di sbrinamento, i circolatori, la regolazione e qualsiasi resistenza elettrica integrativa. La grandezza che conta sul campo è l'SPF, ed è sempre la più bassa delle due.

L'Electrification of Heat Demonstration Project britannico ha installato 742 pompe di calore in un'ampia varietà di tipologie ed età degli edifici. Su 428 impianti ad aria monitorati l'SPF mediano è risultato 2,78, circa 0,3 punti in più rispetto al 2,44 registrato nella precedente sperimentazione sul campo RHPP, ma ben al di sotto dei valori pubblicizzati sulle brochure. Un preventivo costruito su uno SCOP di 4,2 e una bolletta costruita su un SPF di 2,8 differiscono del 50% prima ancora che sia andato storto qualcosa. Si veda SCOP e fattore di prestazione stagionale per sapere esattamente che cosa conteggia ciascun valore.

Che cosa sta davvero facendo salire la mia bolletta?

Cinque elementi spiegano quasi ogni scostamento. Li misuri prima di sostituire qualsiasi cosa.

SintomoChe cosa misurareValore corretto
Bolletta molto sopra il preventivoCalore annuo prodotto ÷ elettricità assorbita (SPF)3,0 – 4,0
Funziona di continuo, le stanze restano freddeTemperatura di mandata nei giorni più freddi35 °C a pavimento, 45–50 °C con radiatori
Si accende e si spegne tutto il giornoCicli del compressore all'oraMassimo 2 – 3 con clima mite
L'acqua calda costa più del riscaldamentoTemperatura di carica del bollitore48–52 °C, non 60 °C ogni giorno
kWh inspiegabili sul contatoreQuota di energia usata dalla resistenza elettrica integrativameno del 5% dei kWh annui

La temperatura di mandata è la singola leva più importante. Ogni grado in più di temperatura di mandata costa circa il 2–2,5% di COP, quindi un impianto che lavora a 55 °C quando era stato progettato per 45 °C consuma circa un quinto di elettricità in più per lo stesso calore. La soluzione è di solito un'impostazione della curva, non una macchina nuova: si veda a quale temperatura di mandata devo far funzionare la mia pompa di calore?

È colpa della pompa di calore o della tariffa?

Faccia il calcolo prima di dare la colpa alla macchina. Una pompa di calore batte una caldaia a gas sui costi di esercizio solo quando il suo SPF supera il rapporto tra il prezzo dell'elettricità e quello del gas moltiplicato per il rendimento stagionale della caldaia. Con il rapporto medio UE di circa 2,4 (Eurostat, 2° semestre 2025) e una caldaia con rendimento dell'85%, il punto di pareggio si colloca a un SPF di 2,04, quindi persino l'SPF mediano britannico sul campo, 2,78, scalda con circa un quarto in meno di spesa rispetto al gas. Solo nei mercati con rapporto elevato, come il Regno Unito con circa 3,5 su una tariffa standard, il pareggio sale a un SPF di 2,98; lì un SPF ben regolato di 3,5 vince comunque con ampio margine, e le tariffe dedicate alle pompe di calore allargano il margine. Il Piano d'azione per l'elettrificazione dell'UE del 2026 fissa l'obiettivo di un rapporto elettricità-gas per le famiglie pari o inferiore a 2,5 entro il 2030 proprio perché questo singolo rapporto decide l'esito. Dal 2028, l'ETS2 aggiunge un prezzo del carbonio ai combustibili da riscaldamento: circa 1 centesimo per kWh di gas ogni 50 € per tonnellata di CO₂. Il confronto completo è in costi di esercizio di pompa di calore e caldaia a gas a confronto.

Che cosa posso correggere quest'inverno senza spendere denaro?

  • Abbassi la curva climatica di 3 °C alla volta e conviva con ogni impostazione per una settimana. Le stanze che raggiungono ancora il valore desiderato Le stanno dicendo che l'impostazione precedente era uno spreco. Si veda regolazione climatica.
  • Apra completamente le valvole dei radiatori nella stanza di riferimento. Una stanza di riferimento con le valvole parzialmente chiuse costringe l'intero impianto a una temperatura di mandata più alta.
  • Elimini l'abbassamento notturno. Riscaldare di nuovo una casa raffreddata richiede una temperatura di mandata più alta proprio nell'ora più fredda del giorno.
  • Sposti il ciclo antilegionella a una cadenza settimanale e di notte anziché giornaliera.
  • Verifichi che la resistenza elettrica non sia abilitata silenziosamente come integrazione: funziona a COP 1,0 e si nasconde in bolletta.
  • Registri separatamente il calore prodotto e l'elettricità. Senza un contatore di calore si procede per tentativi, ed è così che uno scostamento risolvibile del 15% si trasforma in una pompa di calore sostituita.

Una riqualificazione ben progettata su radiatori dovrebbe collocarsi tra SPF 3,2 e 3,6; gli impianti a pavimento superano regolarmente 3,8. Qualsiasi valore inferiore a 2,5 è un difetto di progettazione o di messa in servizio, non una proprietà delle pompe di calore.

Domande frequenti

Un SPF di 2,5 è un valore scarso?

Per una moderna pompa di calore inverter, sì. Un SPF di 2,5 significa di solito che la temperatura di mandata di progetto è troppo alta, che l'unità va a cicli oppure che contribuisce una resistenza integrativa. Le riqualificazioni su radiatori eseguite bene raggiungono 3,2–3,6 e gli impianti a pavimento superano comunemente 3,8.

Perché scaldare l'acqua sanitaria costa così tanto?

L'acqua calda sanitaria richiede una temperatura dell'acqua molto più alta del riscaldamento degli ambienti, quindi il suo COP è in genere 2,0–2,5 contro 3,5 o più per il riscaldamento. Caricare il bollitore a 48–52 °C attraverso un serpentino grande, anziché a 60 °C ogni giorno, è il maggior risparmio possibile sull'acqua calda.

Una pompa di calore costa molto di più durante un'ondata di freddo?

Sì, ed è normale. Resa e COP calano entrambi quando l'aria esterna si raffredda, mentre nello stesso momento l'edificio richiede più calore, quindi il consumo settimanale può raddoppiare o triplicare. Conta la media stagionale, non la settimana peggiore.

Devo spegnere la pompa di calore quando esco?

No. Le pompe di calore sono più efficienti quando funzionano in modo costante a bassa temperatura di mandata. Spegnere e riscaldare di nuovo una casa fredda impone una temperatura di mandata più alta e più avviamenti del compressore, il che costa più del calore che si era risparmiato.

Fonti e approfondimenti

L'autore

Ingegneria delle pompe di calore