Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur fonctionnent-elles en dessous de 0 °C ?

Réponse rapide

Oui. Les pompes à chaleur aérothermiques chauffent de façon fiable par températures négatives : les unités standard fonctionnent jusqu'à −15 °C et les modèles EVI (injection de vapeur) jusqu'à −25 °C, avec un COP d'environ 2 même par grand froid. L'air à −18 °C contient environ 85 % de l'énergie thermique extractible qu'il contient à +21 °C. La puissance diminue lorsque la température baisse : le dimensionnement pour climat froid et la gestion du dégivrage déterminent donc les performances réelles.

Visuel de couverture : Les pompes à chaleur fonctionnent-elles en dessous de 0 °C ?

Comment une pompe à chaleur peut-elle extraire de la chaleur d'un air à température négative ?

La chaleur existe dans tout air au-dessus du zéro absolu (−273 °C) ; le point de congélation n'est pas une frontière physique pour l'extraction de chaleur. L'air à −18 °C contient encore environ 85 % de l'énergie thermique qu'il contient à +21 °C. Le fluide frigorigène de la batterie extérieure s'évapore plusieurs degrés en dessous de la température de l'air extérieur — toujours plus froid que l'air hivernal — si bien que la chaleur continue de circuler de l'air vers le fluide frigorigène. C'est démontré à grande échelle : la Norvège, la Suède et la Finlande, marchés les plus froids d'Europe, sont aussi les plus équipés, la Norvège comptant de l'ordre de 60 pompes à chaleur pour 100 foyers (EHPA).

Que deviennent le COP et la puissance quand la température baisse ?

Le rendement et la puissance diminuent tous deux à mesure que l'écart entre l'air extérieur et la température de départ s'accroît. Valeurs typiques d'une unité air/eau de qualité à 35 °C de température de départ :

Température extérieureCOP typique (W35)Puissance calorifique par rapport à la valeur nominale
+7 °C (A7)4,0–4,8100 %
+2 °C (A2)3,3–3,885–90 %
−7 °C (A-7)2,5–3,070–80 %
−15 °C (A-15)2,0–2,455–70 %

Même un COP de 2,0 signifie que les nuits les plus froides coûtent moitié moins cher que le chauffage électrique direct. Comme ces nuits sont rares, elles pèsent à peine sur la moyenne saisonnière : le SCOP d'une installation bien conçue reste dans la plage de 3,5–4,5, puisque le temps doux domine la saison de chauffe. Les unités Varm Up de Solimpeks atteignent des COP en chauffage allant jusqu'à 4,9 à A7/W35, et ce sont les valeurs saisonnières que suivent les factures d'énergie.

Qu'est-ce que le cycle de dégivrage et pourquoi compte-t-il en hiver ?

Entre environ +5 et −7 °C, l'air humide givre sur la batterie extérieure et réduit le débit d'air. L'unité exécute périodiquement un cycle de dégivrage — elle inverse brièvement le circuit pour faire fondre la glace avec de la chaleur prélevée dans l'eau de chauffage. C'est normal, mais c'est pourquoi les fabricants exigent un volume d'eau minimal de l'installation, généralement assuré par un ballon tampon de 10–20 L par kW : sans cette réserve thermique, les dégivrages refroidissent la maison et déclenchent les alarmes de basse température. La vapeur qui s'élève de l'unité extérieure pendant le dégivrage est du givre qui fond, pas de la fumée.

Qu'est-ce qu'un compresseur EVI et quand en faut-il un ?

Un compresseur EVI (injection de vapeur) injecte du fluide frigorigène partiellement détendu en cours de compression, ce qui refroidit le compresseur et étend la plage de fonctionnement bien en dessous de zéro. Le résultat pratique : 20 à 30 % de puissance calorifique en plus à −15 °C et un fonctionnement stable jusqu'à −25 °C avec des températures de départ allant jusqu'à 60–65 °C. Les modèles Varm Up EVI de Solimpeks, donnés pour un fonctionnement jusqu'à −30 °C, utilisent précisément cette technologie pour les climats continentaux tels que l'Anatolie centrale, les Balkans et l'Europe de l'Est. Dans les zones les plus rudes, les installateurs peuvent encore associer la pompe à chaleur à un petit appoint dans un système bivalent, dimensionné pour que l'appoint ne couvre que les 1 à 5 % d'heures annuelles les plus froides.

Comment concevoir une installation pour climat froid ?

Quatre règles suffisent : dimensionner à partir d'un véritable calcul des déperditions thermiques à la température de base locale, et non d'une règle empirique ; maintenir la température de départ aussi basse que les émetteurs le permettent, car chaque réduction de 1 °C ajoute environ 2 à 3 % de rendement ; prévoir le volume de dégivrage ; et poser l'unité extérieure à 20–30 cm au-dessus du sol avec une évacuation libre, afin que l'eau de fonte ne regèle jamais dans la batterie. Correctement installées, les pompes à chaleur valent mieux que leur réputation — en 2025, les ventes européennes ont progressé de 13 % pour atteindre 2,88 millions d'unités (EHPA), les marchés à climat froid étant en tête pour le taux d'équipement par habitant.

Questions fréquentes

À quelle température les pompes à chaleur cessent-elles de fonctionner ?

Les unités aérothermiques standard fonctionnent généralement jusqu'à −15 °C et les modèles EVI jusqu'à −25 °C ; en dessous de la limite, l'unité s'arrête et l'appoint éventuel prend le relais. Dans la majeure partie de l'Europe, de telles températures sont suffisamment rares pour qu'une unité correctement dimensionnée n'atteigne jamais sa limite.

Une pompe à chaleur géothermique est-elle préférable dans les régions très froides ?

La température du sol est stable, à 8–12 °C toute l'année : les unités géothermiques conservent donc un COP élevé quelle que soit la température de l'air. Elles coûtent nettement plus cher à installer ; les unités aérothermiques EVI modernes sont donc généralement le choix le plus économique, sauf dans les climats extrêmes.

Ai-je besoin d'un appoint électrique par temps de gel ?

Pas dans la plupart des climats européens si l'unité est dimensionnée selon les déperditions de base. Dans les zones froides continentales, une petite résistance électrique ou la chaudière existante couvrant les quelques jours les plus froids permet de garder une pompe à chaleur plus petite et moins chère, sans compromettre le confort.

Pourquoi ma pompe à chaleur dégage-t-elle de la vapeur et goutte-t-elle en hiver ?

C'est le cycle de dégivrage qui fait fondre le givre de la batterie extérieure — un fonctionnement normal. Veillez à ce que les condensats puissent s'évacuer librement afin qu'ils ne regèlent pas sous l'unité.

Sources et pour aller plus loin

À propos de l'auteur

Ingénierie des pompes à chaleur