Normalmente solo en algunas estancias. Los radiadores se especifican con ΔT 50 K (75/65 °C en una estancia a 20 °C), y con una impulsión de bomba de calor de 45 °C un panel entrega aproximadamente el 35 % de esa potencia nominal; pero muchos radiadores existentes se dimensionaron con holgura para la caldera y muchas viviendas se han aislado desde entonces, por lo que un estudio estancia por estancia suele encontrar dos o tres estancias que necesitan un panel mayor. Algunas viviendas no necesitan ningún cambio.
¿Por qué da menos calor el mismo radiador con una bomba de calor?
Porque la potencia de un radiador depende de la diferencia de temperatura entre su agua y la estancia, no de la caldera que tenga detrás. Las potencias nominales de los radiadores europeos siguen la EN 442 con ΔT 50 K: impulsión a 75 °C, retorno a 65 °C, estancia a 20 °C. Una bomba de calor trabaja con una impulsión de 40–50 °C y un salto estrecho de 5 K, de modo que la diferencia de temperatura motriz se reduce aproximadamente a la mitad y la potencia cae más rápido que la temperatura. La potencia escala con el ΔT elevado a aproximadamente 1,3.
¿Cuánto más grandes deben ser los radiadores con bomba de calor?
| Impulsión / retorno (estancia a 20 °C) | ΔT medio | Potencia frente a la nominal ΔT 50 | Tamaño de radiador necesario |
|---|---|---|---|
| 75 / 65 °C | 50 K | 100 % | 1,0 × |
| 55 / 50 °C | 32,5 K | 57 % | 1,8 × |
| 50 / 45 °C | 27,5 K | 46 % | 2,2 × |
| 45 / 40 °C | 22,5 K | 35 % | 2,8 × |
| 40 / 35 °C | 17,5 K | 26 % | 3,9 × |
| 35 / 30 °C | 12,5 K | 16 % | 6,1 × |
Lea la tabla en ambos sentidos. Explica por qué 35 °C es una cifra de suelo radiante y no de radiador, y por qué la ventana práctica para una rehabilitación es de 45–50 °C: por debajo, los radiadores se vuelven físicamente imposibles en la mayoría de las estancias. Cada 5 °C que se recortan valen aproximadamente un 10–12 % del coste de funcionamiento, así que la inversión en emisores se traduce en eficiencia permanente. Véase ¿a qué temperatura de impulsión debo hacer funcionar mi bomba de calor?
¿Tengo que sustituir todos los radiadores?
No. Sustituya los radiadores que no cumplen, no el conjunto. Trabaje estancia por estancia a partir de un cálculo de la carga térmica correcto: en cada estancia, compare los vatios necesarios con lo que entrega el panel existente con su temperatura de impulsión objetivo. Normalmente fallan dos o tres estancias, por lo general la más grande y cualquiera con un panel pequeño tras los muebles.
La escalera de actuaciones es más barata que una sustitución total:
- Mismo tamaño, más convección: pasar de un panel simple (K1, tipo 11) a un panel doble con doble convector (K2, tipo 22) duplica aproximadamente la potencia en el mismo espacio de pared.
- Más largo, no más alto: un panel más largo suele ser la única geometría que admite la estancia.
- Radiadores con ventilador: alcanzan toda su potencia a 40–45 °C con la misma superficie, a costa de una pequeña carga eléctrica y algo de ruido.
- Suelo radiante en una estancia problemática: normalmente la cocina o la ampliación del baño, donde se ha agotado el espacio de pared.
Recuerde que la peor estancia fija la temperatura de impulsión de toda la vivienda. Arreglar cinco estancias fáciles y dejar una mala no ahorra nada.
¿Y las tuberías de pequeño diámetro (microbore) y el caudal?
Las bombas de calor mueven mucha más agua que las calderas porque trabajan con un salto de 5 K en lugar de 20 K: aproximadamente cuatro veces el caudal para los mismos kilovatios. Eso deja al descubierto las tuberías infradimensionadas. En la práctica, el microbore de 10 mm sirve a radiadores pequeños en tramos cortos; el de 8 mm rara vez, y normalmente se sustituye. Compruebe que el circuito principal es de 22 mm o 28 mm hasta el colector de distribución, abra todos los detentores y monte un separador magnético de lodos: los lodos que una caldera toleraba estrangularán el caudal de una bomba de calor y provocarán ciclos cortos.
¿Es mejor respuesta el suelo radiante?
En eficiencia, sí; en coste y molestias de una rehabilitación, normalmente no. El suelo radiante permite que la instalación funcione a 30–35 °C, lo que vale aproximadamente un 20–40 % del coste de funcionamiento en comparación con un sistema de radiadores a 45–55 °C, pero supone levantar suelos o perder 15–20 mm de altura. La mayoría de las rehabilitaciones con éxito combinan ambos. Las contrapartidas se exponen en bomba de calor con suelo radiante frente a radiadores.
Preguntas frecuentes
¿Puede una bomba de calor usar los mismos radiadores que mi caldera de gas?
A menudo, en la mayoría de las estancias. Los radiadores dimensionados con holgura para la caldera, o las estancias aisladas desde que se instalaron, suelen funcionar a 45–50 °C; una comprobación de las pérdidas de calor estancia por estancia identifica las dos o tres estancias que normalmente necesitan un panel mayor. Con una impulsión a 45 °C, un radiador entrega aproximadamente el 35 % de su potencia nominal ΔT 50, que es la referencia con la que se contrasta esa comprobación.
¿Qué porcentaje más grandes deben ser los radiadores con bomba de calor?
Para una temperatura de impulsión de diseño de 50 °C, cabe esperar un aumento de aproximadamente el 120 % en la potencia nominal; para 45 °C, en torno al 180 %. Los instaladores suelen citar un aumento del 20–50 %, que solo es válido cuando los radiadores existentes ya estaban dimensionados con holgura.
¿Por qué decía mi estudio que algunos radiadores deberían ser más pequeños?
Porque el dimensionado de los emisores sigue la pérdida de calor calculada de la estancia, no el radiador anterior. Una estancia con un radiador sobredimensionado por un instalador de calderas, o que se ha aislado desde entonces, puede acabar legítimamente con un panel menor que antes.
¿Necesito tuberías más grandes además de radiadores más grandes?
A menudo los ramales de conexión y el circuito principal, rara vez todo. Una bomba de calor mueve aproximadamente cuatro veces el caudal de una caldera para la misma potencia, de modo que el microbore de 8 mm suele tener que desaparecer, mientras que el de 10 mm con frecuencia sobrevive en tramos cortos hacia radiadores pequeños.