Wärmepumpen

Brauche ich für eine Wärmepumpe größere Heizkörper?

Kurzantwort

Meist nur in einigen Räumen. Heizkörper sind für ΔT 50 K (75/65 °C bei 20 °C Raumtemperatur) ausgewiesen, und bei einem Wärmepumpen-Vorlauf von 45 °C liefert ein Heizkörper etwa 35 % dieser Nennleistung – doch viele vorhandene Heizkörper wurden für den Heizkessel großzügig bemessen, und viele Häuser wurden seither gedämmt, sodass eine raumweise Prüfung typischerweise zwei oder drei Räume ergibt, die einen größeren Heizkörper brauchen. Manche Häuser brauchen gar keine Änderung.

Titelgrafik: Brauche ich für eine Wärmepumpe größere Heizkörper?

Warum gibt derselbe Heizkörper mit einer Wärmepumpe weniger Wärme ab?

Weil die Leistung eines Heizkörpers von der Temperaturdifferenz zwischen seinem Wasser und dem Raum abhängt, nicht vom Wärmeerzeuger dahinter. Europäische Heizkörper-Leistungsangaben folgen EN 442 bei ΔT 50 K – 75 °C Vorlauf, 65 °C Rücklauf, 20 °C Raumtemperatur. Eine Wärmepumpe arbeitet mit 40–50 °C Vorlauf bei einer schmalen Spreizung von 5 K, sodass sich die treibende Temperaturdifferenz etwa halbiert und die Leistung schneller fällt als die Temperatur. Die Leistung skaliert mit ΔT zur Potenz von etwa 1,3.

Um wie viel größer müssen Heizkörper für eine Wärmepumpe sein?

Vorlauf / Rücklauf (Raum 20 °C)Mittleres ΔTLeistung im Vergleich zur ΔT-50-AngabeErforderliche Heizkörpergröße
75 / 65 °C50 K100 %1,0 ×
55 / 50 °C32,5 K57 %1,8 ×
50 / 45 °C27,5 K46 %2,2 ×
45 / 40 °C22,5 K35 %2,8 ×
40 / 35 °C17,5 K26 %3,9 ×
35 / 30 °C12,5 K16 %6,1 ×

Lesen Sie die Tabelle in beide Richtungen. Sie erklärt, warum 35 °C ein Wert für die Fußbodenheizung und keiner für Heizkörper ist und warum das praktische Fenster für die Nachrüstung bei 45–50 °C liegt: Darunter lassen sich die nötigen Heizkörper in den meisten Räumen physisch nicht mehr unterbringen. Je 5 °C weniger Vorlauftemperatur sparen etwa 10–12 % Betriebskosten, das Heizflächenbudget erkauft also dauerhaft Effizienz. Siehe Mit welcher Vorlauftemperatur sollte ich meine Wärmepumpe betreiben?

Muss ich jeden Heizkörper ersetzen?

Nein. Ersetzen Sie die Heizkörper, die nicht ausreichen, nicht alle. Arbeiten Sie raumweise auf Basis einer ordnungsgemäßen Heizlastberechnung: Vergleichen Sie für jeden Raum die erforderlichen Watt mit dem, was der vorhandene Heizkörper bei Ihrer Ziel-Vorlauftemperatur liefert. Typischerweise reichen die Heizkörper in zwei oder drei Räumen nicht aus – meist der größte Raum und jeder Raum mit einem kleinen Heizkörper hinter Möbeln.

Diese Maßnahmen, in aufsteigender Reihenfolge, sind günstiger als ein kompletter Austausch:

  1. Gleiche Größe, mehr Konvektion: Vom Einplattenheizkörper (K1, Typ 11) zum Doppelplatten-Doppelkonvektor (K2, Typ 22) verdoppelt sich die Leistung bei gleichem Wandplatz in etwa.
  2. Länger, nicht höher: Einen Heizkörper horizontal zu verlängern, ist oft die einzige Geometrie, die ein Raum zulässt.
  3. Heizkörper mit Gebläse: erreichen bei gleicher Grundfläche die volle Leistung bei 40–45 °C, auf Kosten einer kleinen elektrischen Last und etwas Betriebsgeräusch.
  4. Fußbodenheizung in einem Problemraum: meist in der Küche oder im Bad-Anbau, wo der Wandplatz ausgegangen ist.

Bedenken Sie, dass der schlechteste Raum die Vorlauftemperatur für das ganze Haus bestimmt. Fünf einfache Räume zu beheben und einen schlechten stehen zu lassen, spart nichts.

Was ist mit Rohrleitungen, Microbore und Volumenstrom?

Wärmepumpen bewegen weit mehr Wasser als Heizkessel, weil sie mit einer Spreizung von 5 K statt 20 K arbeiten – etwa den vierfachen Volumenstrom für dieselben Kilowatt. Das deckt zu kleine Rohre auf. In der Praxis bedient Microbore mit 10 mm kleine Heizkörper an kurzen Strängen; 8 mm tut es selten und wird normalerweise ersetzt. Prüfen Sie, dass der Hauptkreis bis zum Verteiler 22 mm oder 28 mm hat, öffnen Sie jede Rücklaufverschraubung vollständig und bauen Sie einen Magnet-Schmutzabscheider ein: Schlamm, den ein Heizkessel tolerierte, drosselt den Volumenstrom einer Wärmepumpe und löst Takten aus.

Ist die Fußbodenheizung die bessere Antwort?

Für die Effizienz ja; für Nachrüstkosten und Aufwand meist nicht. Eine Fußbodenheizung lässt die Anlage mit 30–35 °C laufen, was gegenüber einem Heizkörpersystem mit 45–55 °C etwa 20–40 % Betriebskosten spart – aber sie bedeutet, Böden aufzunehmen oder 15–20 mm Raumhöhe zu verlieren. Die meisten erfolgreichen Nachrüstungen mischen beides. Die Abwägungen stehen unter Wärmepumpe mit Fußbodenheizung oder Heizkörpern.

Häufig gestellte Fragen

Kann eine Wärmepumpe dieselben Heizkörper nutzen wie mein Gaskessel?

Oft, in den meisten Räumen. Für den Heizkessel großzügig bemessene oder seit dem Einbau gedämmte Räume kommen häufig mit 45–50 °C zurecht; eine raumweise Wärmeverlustprüfung ermittelt die zwei oder drei Räume, die typischerweise einen größeren Heizkörper brauchen. Bei 45 °C Vorlauf liefert ein Heizkörper etwa 35 % seiner ΔT-50-Nennleistung– das ist der Maßstab dieser Prüfung.

Um wie viel Prozent größer sollten Heizkörper für eine Wärmepumpe sein?

Bei einer Auslegungsvorlauftemperatur von 50 °C ist mit einer Anhebung der Nennleistung um etwa 120 % zu rechnen; bei 45 °C etwa 180 %. Installateure nennen oft eine Anhebung um 20–50 %, die nur dort gilt, wo die vorhandenen Heizkörper bereits großzügig bemessen waren.

Warum ergab meine Heizlastprüfung, dass manche Heizkörper kleiner sein sollten?

Weil die Heizflächendimensionierung dem berechneten Wärmeverlust des Raums folgt, nicht dem vorherigen Heizkörper. Ein Raum, in dem der Heizungsbauer seinerzeit zu große Heizkörper eingebaut hat oder der seither gedämmt wurde, kann berechtigterweise einen kleineren Heizkörper als zuvor erhalten.

Brauche ich neben größeren Heizkörpern auch größere Rohre?

Oft die Anschlussleitungen und den Hauptkreis, selten alles. Eine Wärmepumpe arbeitet bei gleicher Leistung mit etwa dem vierfachen Volumenstrom eines Heizkessels, sodass Microbore mit 8 mm meist weichen muss, während 10 mm an kurzen Strängen zu kleinen Heizkörpern häufig bleiben kann.

Quellen & weiterführende Literatur

Über den Autor

Wärmepumpen-Entwicklung