Eine Wärmepumpe taktet, wenn sie mehr Wärme erzeugt, als das System aufnehmen kann. Zwei bis drei Verdichterstarts pro Stunde bei mildem Wetter sind normal; sechs oder mehr bedeuten, dass etwas nicht stimmt. Die drei üblichen Ursachen sind der Reihe nach ein überdimensioniertes Gerät, zu wenig Wasservolumen im Kreis und eine Regelung oder Ventile, die den Durchfluss absperren, bevor sich der Verdichter eingeschwungen hat.
Wie oft pro Stunde sollte eine Wärmepumpe starten?
So selten wie möglich. Eine Wärmepumpe erreicht ihre beste Effizienz erst einige Minuten nach Laufbeginn, daher kostet jeder Start sowohl Verschleiß als auch Energie.
| Verdichterstarts pro Stunde | Bewertung |
|---|---|
| 0 – 1 (nahezu Dauerbetrieb) | Ideal und normal bei Auslegungsbedingungen |
| 2 – 3 | Normal bei mildem Wetter |
| 4 – 6 | Volumen, Regelung und minimale Modulation untersuchen |
| Mehr als 6 | Takten – beheben, bevor der Verdichter verschleißt |
Die meisten Regler protokollieren Laufzeit und Startzahl. Falls Ihr Regler das nicht kann, beobachten Sie das Außengerät an einem milden Tag eine Stunde lang: Diese eine Beobachtung liefert bei Beschwerden über Wärmepumpen mehr Aufschluss als jede andere Messung.
Was verursacht das Takten?
1. Die Wärmepumpe ist überdimensioniert. Ein Inverter-Gerät kann in der Regel auf etwa 25–35 % der Nennleistung herunterregeln. Eine Maschine mit 12 kW hat daher eine Untergrenze bei etwa 3–4 kW, während das Haus im April 1,5 kW braucht – also heizt sie, überschießt, schaltet ab, und das Spiel beginnt von vorn. Überdimensionierung ist die häufigste Klage in Wärmepumpen-Foren, und sie lässt sich im Nachhinein nicht korrigieren. Deshalb muss die Auslegung auf einer raumweisen Heizlastberechnung beruhen und nicht auf der Wohnfläche oder der Leistung des alten Heizkessels. Siehe Welche Wärmepumpengröße brauche ich?
2. Es ist nicht genug Wasser im System. Hersteller geben ein Mindestwasservolumen an, üblicherweise 10–20 Liter pro kW, damit die während des minimalen Verdichterlaufs erzeugte Wärme abgegeben werden kann. Moderne Heizkörper mit geringem Wasserinhalt und kurze Rohrstrecken erreichen dieses Volumen selten von allein. Abhilfe schafft ein Reihenpuffer (Volumiser) oder ein Pufferspeicher, dimensioniert nach Litern Pufferspeicher pro kW – die Solibuffer-Behälter beginnen genau für diese Mindestvolumen-Aufgabe bei 50 L.
3. Die Regelung arbeitet gegen die Wärmepumpe. Ein Raumthermostat mit großer Ein/Aus-Hysterese, Thermostatventile, die schließen, wenn sich die Räume erwärmen, oder Zonenventile, die Kreise absperren, verringern alle die Fähigkeit des Systems, Wärme aufzunehmen, genau dann, wenn der Verdichter läuft. Ersetzen Sie die Ein/Aus-Thermostatregelung durch eine witterungsgeführte Regelung plus einen offenen Referenzraum, und lassen Sie die Heizkörperventile in diesem Raum ganz geöffnet.
4. Der Volumenstrom ist zu niedrig. Ein verstopfter Schmutzfänger, eine Pumpe auf niedriger Drehzahlstufe, geschlossene Rücklaufverschraubungen oder Microbore mit 8 mm vergrößern alle die Temperaturdifferenz über den Verflüssiger, bis das Gerät wegen Hochdruck abschaltet. Prüfen Sie das gemessene ΔT: Wärmepumpen sind auf 5 K ausgelegt, nicht auf die 20 K, mit denen ein Heizkessel arbeitete.
5. Abtauung wird mit Takten verwechselt. Ein Stopp alle 40–60 Minuten bei 0–5 °C in feuchter Luft ist normales Verhalten beim Abtauen, keine Störung. Eine vierminütige Abtauung alle dreißig Minuten ist es nicht – das deutet auf schlechten Luftstrom, einen verschmutzten Verdampfer oder ein Fühlerproblem hin.
6. Takten im Warmwasserbetrieb. Ist die Wendel des Speichers zu klein, erreicht die Wärmepumpe ihre Hochdruckgrenze, bevor der Speicher seine Solltemperatur erreicht, schaltet ab und startet neu. Das ist ein Speicherproblem, kein Wärmepumpenproblem.
Wie beende ich das Takten, ohne einen Pufferspeicher zu kaufen?
Versuchen Sie zuerst diese Schritte in dieser Reihenfolge: jedes Thermostatventil im Referenzraum öffnen; die Heizkurve der witterungsgeführten Regelung absenken, damit die Wärmepumpe länger bei niedrigerer Temperatur arbeitet; die Drehzahl der Umwälzpumpe erhöhen, um den Auslegungsvolumenstrom wiederherzustellen; die Taktunterdrückung oder Mindestlaufzeit-Einstellung des Reglers verlängern, falls vorhanden; und den Magnetabscheider sowie den Schmutzfänger reinigen. Bleiben die Starts pro Stunde danach über vier, braucht das System Volumen – ein Reihenpuffer von 25–50 L im Rücklauf reicht oft aus und ist günstiger und kleiner als ein vollwertiger Pufferspeicher.
Ist das wirklich wichtig? Ja. Jeder Start führt kurzzeitig zu Ölmangel im Verdichter, und jeder Neustart wiederholt die Einschwingphase mit niedriger Effizienz. Takten ist ein wesentlicher Grund, warum zwei identische Wärmepumpen in identischen Häusern Jahresarbeitszahlen von 2,4 und 3,6 erzielen.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Zyklen pro Stunde sind für eine Wärmepumpe normal?
Zwei bis drei Starts pro Stunde bei mildem Wetter und nahezu Dauerbetrieb bei kaltem Wetter. Vier bis sechs rechtfertigen eine Untersuchung, und mehr als sechs ist Takten, das behoben werden sollte, bevor sich Schäden am Verdichter ansammeln.
Wird das Takten durch eine überdimensionierte Wärmepumpe verursacht?
Es ist die häufigste Ursache. Ein Inverter-Gerät kann typischerweise nicht unter etwa ein Drittel seiner Nennleistung herunterregeln, sodass eine Maschine, die weit über der Last des Gebäudes bei mildem Wetter dimensioniert ist, keine andere Wahl hat, als wiederholt zu überschießen und abzuschalten.
Beendet ein Pufferspeicher das Takten meiner Wärmepumpe?
Er beseitigt das Takten, das durch unzureichendes Anlagenvolumen verursacht wird, eine von drei Hauptursachen. Er behebt weder ein überdimensioniertes Gerät noch Regelungen, die ständig Kreise schließen, daher klären Sie die Ursache, bevor Sie einen Behälter ergänzen.
Ist es normal, dass eine Wärmepumpe im Winter alle 40 Minuten stoppt?
Bei etwa 0–5 °C in feuchter Luft ja – das ist der Abtauzyklus, der Eis vom Verdampfer löst, und er dauert typischerweise einige Minuten. Eine kurze Abtauung, die sich alle 30 Minuten wiederholt, oder Abtauungen von mehr als zehn Minuten deuten auf eingeschränkten Luftstrom oder einen Fühlerfehler hin.