Legionellen werden durch Temperatur und Zeit gemeinsam abgetötet: Die Bakterien sterben bei 60 °C in etwa 32 Minuten ab, bei 65 °C in rund 2 Minuten und bei 70 °C fast sofort. Ein Wärmepumpen-Speicher sollte daher im Alltag bei 50–55 °C gehalten und einmal pro Woche für mindestens eine Stunde auf 60 °C angehoben werden; an der Zapfstelle wird das Wasser dann auf 43–45 °C heruntergemischt.
Welche Temperatur tötet Legionellen ab?
Nicht eine einzelne Zahl, sondern eine Temperatur und eine Dauer. Unter 20 °C sind die Bakterien inaktiv, zwischen 20 und 45 °C vermehren sie sich, und oberhalb von 50 °C beginnen sie abzusterben, mit einer Rate, die mit jedem Grad stark zunimmt.
| Wassertemperatur | Wirkung auf Legionellen |
|---|---|
| Unter 20 °C | Inaktiv, keine Vermehrung |
| 20 – 45 °C | Vermehrung; am schnellsten bei etwa 35–46 °C |
| 50 °C | Überleben, aber keine Vermehrung mehr |
| 55 °C | Sterben langsam ab – über Stunden |
| 60 °C | Sterben in etwa 32 Minuten ab |
| 65 °C | Sterben in etwa 2 Minuten ab |
| 70 °C | Fast sofort abgetötet – Temperatur der thermischen Desinfektion |
Die britische ACOP-L8-Praxis fasst das so zusammen: bei 60 °C speichern, bei 50 °C oder darüber verteilen und an jeder Zapfstelle innerhalb einer Minute nach Öffnen 50 °C erreichen. Die biologischen Hintergründe behandelt Legionellen und die Legionellenschaltung.
Kann eine Wärmepumpe die Legionellen-Temperatur allein erreichen?
Das hängt vom Kältemittel ab. Ältere R410A-Geräte erreichen typischerweise höchstens etwa 55 °C Wassertemperatur und brauchen einen Elektro-Heizstab, um die thermische Desinfektion abzuschließen. Geräte mit R290-Propan oder einem EVI-Verdichter erreichen direkt 70–75 °C und können ohne Hilfe desinfizieren, bei niedrigem COP in dieser einen Stunde. Beide Lösungen sind zulässig; unzulässig ist eine Anlage, die nirgends im Speicher 60 °C erreicht, weil der Heizstab bei der Inbetriebnahme abgeklemmt blieb.
Die andere Hälfte des Problems ist der Speicher selbst. 60 °C an der Tauchhülse des Thermostats zu erreichen ist nicht dasselbe, wie 60 °C am Boden des Speichers zu erreichen, wo kaltes Wasser und Ablagerungen sitzen. Ein Speicher mit starker Temperaturschichtung und einem Wärmetauscher, der tief in den Behälter reicht, desinfiziert das gesamte Volumen; ein flacher Wärmetauscher aus der Kesselzeit erwärmt das obere Drittel und lässt darunter ein Keimreservoir zurück.
Wie oft muss die Legionellenschaltung laufen – und was kostet sie?
Wöchentlich ist der Standard, und wöchentlich genügt für einen geschlossenen Speicher mit normalem täglichem Wasseraustausch. Eine tägliche thermische Desinfektion, mit der manche Regler werkseitig ausgeliefert werden, ist der häufigste vermeidbare Kostenpunkt auf einer Wärmepumpenrechnung.
Es geht um kleine, aber nicht vernachlässigbare Mengen. 200 Liter von 50 °C auf 60 °C zu erwärmen, erfordert 2,3 kWh Wärme. Von einem Elektro-Heizstab mit COP 1,0 geliefert und wöchentlich wiederholt, sind das etwa 121 kWh im Jahr; täglich durchgeführt etwa 850 kWh. Legen Sie die Desinfektion in die Nacht, am besten in einen günstigen Tarif, und lassen Sie die Wärmepumpe so viel des Hubs übernehmen, wie sie kann, bevor der Heizstab die Arbeit beendet.
Welche Speicherbauart senkt das Risiko von vornherein?
Weniger Trinkwasser speichern – oder keines. Ein Hygienespeicher (Frischwasser-Kombispeicher) enthält im Hauptvolumen Heizungswasser statt Trinkwasser und erwärmt das Trinkwasser im Durchlauf, während es durch eine große gewellte Edelstahl-Rohrwendel strömt, sodass es kein stehendes warmes Trinkwasserreservoir gibt, das besiedelt werden könnte – weshalb Solimpeks seine Hygiene-Kombispeicher für Wärmepumpenanlagen so baut. Wo ein herkömmlicher Speicher eingesetzt wird, zählen drei Details: ein Wärmetauscher, der bis zum Boden des Behälters reicht, eine intakte Magnesiumanode, damit Korrosionsprodukte keinen Lebensraum für Biofilm schaffen, und ein thermostatisches Mischventil, das 43–45 °C an Badewannen und Waschbecken liefert. Bei 60 °C ohne Mischventil zu speichern, ersetzt ein bakteriologisches Risiko durch ein Verbrühungsrisiko.
Häufig gestellte Fragen
Tötet eine Temperatur von 55 °C Legionellen ab?
Langsam. Bei 55 °C sterben die Bakterien über Stunden statt über Minuten ab, weshalb für die thermische Desinfektion 60 °C für mindestens eine Stunde oder kurzzeitig 65–70 °C verwendet werden. Die Speicherung bei 55 °C verhindert die Vermehrung, desinfiziert aber nicht.
Verursachen Wärmepumpen Legionellen?
Nein. Wärmepumpen werden nur deshalb mit dem Risiko in Verbindung gebracht, weil sie bei niedrigeren Speichertemperaturen am effizientesten sind, die näher am Wachstumsbereich liegen. Eine wöchentliche thermische Desinfektion mit 60 °C oder ein Frischwasserspeicher, der kein Trinkwasser speichert, beseitigt das Problem vollständig.
Kann ich die Legionellenschaltung seltener als wöchentlich laufen lassen?
Wöchentlich ist der angemessene Standard für einen Haushaltsspeicher und sollte ohne Gefährdungsbeurteilung nicht verlängert werden. Sicher ändern können Sie den Zeitpunkt – nachts im günstigen Tarif – und die Häufigkeit von täglich auf wöchentlich, wenn der Regler auf täglich eingestellt ausgeliefert wurde.
Ist Warmwasser mit 50 °C für ein Familienhaus sicher?
Eine Speicherung bei 50 °C stoppt die Vermehrung der Legionellen, tötet sie aber nicht ab; sie ist daher als Alltagseinstellung nur in Verbindung mit einer geplanten thermischen Desinfektion auf 60 °C sicher. An den Zapfstellen sollte das Wasser dann auf 43–45 °C heruntergemischt werden, um Verbrühungen zu verhindern.