Ja. Im britischen Versuch „Electrification of Heat“ wurden 742 Wärmepumpen in allen getesteten Haustypen und Baualtersklassen installiert, und die saisonale Leistung zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen alten und neuen Gebäuden – mediane JAZ 2,80. Was ein altes Haus verändert, ist die Heizlast; es braucht daher größere Heizflächen oder eine höhere Vorlauftemperatur, nicht aber eine andere Technologie.
Kann eine Wärmepumpe in einem alten, ungedämmten Haus tatsächlich funktionieren?
Ja, und das ist eine der wenigen Fragen der Branche, für die es harte Messdaten aus dem Betrieb gibt. Das Electrification of Heat Demonstration Project installierte 742 Wärmepumpen in einem bewusst breiten Spektrum von Haustypen und Baualtersklassen, darunter viktorianische Reihenhäuser mit Massivmauerwerk. Sein Fazit lautete, dass es keinen signifikanten Unterschied in der saisonalen Leistung nach Haustyp oder Alter gab – wo ein geschulter Installateur ein Gebäude für geeignet hielt, bestimmte das Alter des Gebäudes nicht, wie gut die Wärmepumpe arbeitete. Die mediane JAZ der Luft-Wärmepumpen im gesamten Versuch betrug 2,80.
Das heißt nicht, dass ein altes Haus gleich viel zum Heizen kostet. Es heißt, dass nicht die Wärmepumpe die entscheidende Größe ist. Ein undichtes Gebäude braucht mehr Kilowattstunden – ganz gleich, womit sie erzeugt werden.
Was verändert ein altes Haus tatsächlich?
| Einschränkung im Altbau | Bedeutung für die Wärmepumpe | Praktische Lösung |
|---|---|---|
| Hoher Wärmeverlust – oft 100–160 W/m² gegenüber 30–50 im modernen Neubau | Größeres Gerät, größere Heizflächen, höhere Rechnung | Zuerst günstige Maßnahmen an der Gebäudehülle, dann ehrlich dimensionieren |
| Heizkörper für 75 °C Vorlauf ausgelegt | Nur etwa 35 % der Nennleistung bei 45 °C | Heizkörper in den zwei oder drei ungünstigsten Räumen vergrößern, nicht in allen |
| Kleinstrohr-Leitungen (Microbore) mit 8–10 mm | Volumenstrom bei der für eine Wärmepumpe nötigen Spreizung von 5 K begrenzt | 10 mm oft brauchbar; 8 mm wird meist ersetzt |
| Zugluft und Einfachverglasung | Komfortbeschwerden werden der Wärmepumpe angelastet | Vor der Inbetriebnahme abdichten, nicht danach |
| Massivböden, keine Aufbauhöhe für Fußbodenheizung | Nur Heizkörper oder Gebläsekonvektoren | Heizkörper mit Gebläse erreichen schon bei 40–45 °C ihre Leistung |
| Druckloser Speicher auf dem Dachboden | Wärmetauscher meist zu klein für die Wärmepumpenladung | Durch einen wärmepumpentauglichen Speicher mit großem Wärmetauscher ersetzen |
Muss ich zuerst das ganze Haus dämmen?
Nein, aber die Reihenfolge der Arbeiten entscheidet über das Budget. Dachbodendämmung und Abdichten gegen Zugluft sind die billigsten Kilowatt, die Sie je kaufen werden, und wenn sie vor der Heizlastermittlung erfolgen, lässt sich die Wärmepumpe oft eine Größe kleiner wählen und die Auslegungsvorlauftemperatur um mehrere Grad senken – was sich in jedem folgenden Winter summiert. Die Dämmung massiver Wände ist ein anderer Fall: Sie ist hochwirksam und teuer und lohnt sich selten allein, um eine Wärmepumpe zu ermöglichen. Führen Sie die günstigen Maßnahmen an der Gebäudehülle durch und erstellen Sie dann eine raumweise Heizlastberechnung für das verbesserte Gebäude.
Welche Vorlauftemperatur braucht ein altes Haus?
Realistisch 50–55 °C mit den vorhandenen Heizkörpern oder 45 °C, sobald die Heizkörper in den ungünstigsten Räumen vergrößert sind. Je 5 °C machen etwa 10–12 % der Rechnung aus, das Heizflächenbudget ist also in Wirklichkeit ein Effizienzbudget – die Zahlen stehen unter Brauche ich für eine Wärmepumpe größere Heizkörper? Hochtemperaturgeräte auf Basis von R290-Propan oder mit EVI-Verdichter erreichen 70–75 °C und erlauben einen echten direkten Kesseltausch ganz ohne Arbeiten an den Heizflächen – bei etwa 30–40 % höheren Betriebskosten. Für ein denkmalgeschütztes Gebäude, in dem Rohrleitungen und Heizkörper nicht angetastet werden dürfen, ist dieser Kompromiss oft der richtige.
Wann ist eine Wärmepumpe tatsächlich die falsche Antwort?
Wenn es keinen zulässigen oder praktikablen Standort für ein Außengerät gibt, wenn die Stromversorgung nicht ausgebaut werden kann oder wenn Auflagen des Denkmalschutzes sowohl Arbeiten an den Heizflächen als auch am Speicher blockieren. In diesen Fällen erschließt ein bivalentes Heizsystem – Wärmepumpe für den größten Teil des Jahres, vorhandener Heizkessel für die kältesten Tage – den größten Teil des Nutzens ohne größere Eingriffe und bleibt in der EU förderfähig, während ein reiner fossiler Heizkessel es nicht mehr ist. Nach der EPBD endete die öffentliche Förderung für reine fossile Heizkessel am 1. Januar 2025, und die Mitgliedstaaten müssen einen vollständigen Ausstieg bis 2040 festlegen, sodass die praktische Frage für die meisten älteren Häuser nicht mehr lautet, ob der Wechsel kommt, sondern in welcher Reihenfolge die Arbeiten erfolgen. Siehe Die EPBD für die Heizung erklärt.
Häufig gestellte Fragen
Funktionieren Wärmepumpen in schlecht gedämmten Häusern?
Ja. Feldversuche mit Messungen ergaben keinen signifikanten Unterschied in der saisonalen Leistung zwischen alten und neuen Gebäuden. Schlechte Dämmung erhöht die Zahl der Kilowattstunden, die das Haus braucht, was Rechnung und Gerätegröße erhöht, aber die Wärmepumpe nicht am Funktionieren hindert.
Muss ich vor dem Einbau einer Wärmepumpe dämmen?
Nicht als Voraussetzung, aber günstige Maßnahmen zuerst sparen doppelt Geld. Dachbodendämmung und Abdichten gegen Zugluft erlauben typischerweise ein kleineres Gerät und eine niedrigere Auslegungsvorlauftemperatur, und beide Einsparungen wiederholen sich jeden Winter über die Lebensdauer der Anlage.
Kann eine Wärmepumpe einen Heizkessel ersetzen, ohne die Heizkörper zu tauschen?
Nur mit einem Hochtemperaturgerät, das 65–75 °C erreicht, und bei etwa 30–40 % höheren Betriebskosten als bei einer richtig ausgelegten 45-°C-Anlage. Es ist eine legitime Antwort für denkmalgeschützte Gebäude und eine schlechte Standardlösung überall dort, wo sich Heizflächen vergrößern lassen.
Ist eine Hybridlösung aus Wärmepumpe und Heizkessel für ein altes Haus besser?
Es ist ein starker Kompromiss, wo vollständige Heizflächenaufrüstungen unmöglich sind. Die Wärmepumpe deckt den größten Teil der Saison bei niedrigen Vorlauftemperaturen, und der Heizkessel deckt die kältesten Tage – das vermeidet sowohl den Nachteil der Überdimensionierung als auch den Aufwand einer Nachrüstung.