Почему COP моего теплового насоса такой низкий?

Краткий ответ

Хорошо спроектированная система «воздух-вода» дает сезонный COP 3,2–4,0; британский мониторинг 428 установок с воздушными тепловыми насосами показал медиану 2,78, а лучшие из отслеживаемых домов превышают 4,4. Измеренные 1,5–2,0 — это неисправность, а не невезение. Обычные причины: температура подачи выше 50 °C, смешивающая буферная емкость, частые циклы, недостаточный змеевик бойлера и учет, который незаметно включает ТЭН.

Обложка: Почему COP моего теплового насоса такой низкий?

Какой COP я должен получать на самом деле?

Сначала ориентиры, чтобы вы понимали, есть ли у вас проблема. Британский демонстрационный проект Electrification of Heat измерил медианный сезонный коэффициент преобразования 2,78 на 428 отслеживаемых установках с воздушными тепловыми насосами. Открытые сообщества мониторинга показывают, что лучшие бытовые системы работают выше 4,4 — и у всех этих систем есть общая черта: средняя расчетная температура подачи около 34 °C.

Измеренный сезонный COPЧто это значит
4,0 и вышеОтлично — низкая температура подачи, одна зона, без смешивания
3,2–4,0Хорошо. Правильно спроектированная и налаженная система
2,6–3,2Типично для существующего парка; обычно 2–3 устранимые неисправности
2,0–2,6Что-то не так. Разберитесь до зимы
Ниже 2,0Неисправность или ошибка измерения, а не нормальная работа

А является ли число, которое вы видите, вообще COP?

Проверьте это, прежде чем что-либо менять. Три ловушки измерения дают тревожные цифры у исправных систем.

Граница измерения. COP, указанный только для компрессора (H1), не учитывает циркуляционные насосы, автоматику и резервные нагреватели; показатель для всей системы (H4) их включает и обычно ниже на 0,3–0,6. Два «COP» одного и того же дома могут различаться на 20 % исключительно из-за того, где проведена граница.

Резервное тепло. Если электросчетчик видит ТЭН или проточный резистивный нагреватель, а теплосчетчик фиксирует только выработку теплового насоса, расчет рушится. ТЭН мощностью 3 кВт с COP 1,0, работающий по два часа в день, снизит реальные 3,4 почти до 2,5.

Значения, выдаваемые самим агрегатом. Многие контроллеры оценивают COP по таблицам компрессора, а не измеряют его, и почти все они приукрашивают показатели. Расхождение в 0,5 между числом контроллера и теплосчетчиком — обычное дело, и обычно это контроллер завышает значение, а не теплосчетчик ошибается.

Пять факторов, которые на самом деле разрушают COP

  1. Температура подачи. Главный рычаг. Каждый градус температуры подачи стоит примерно 2–2,5 % COP, поэтому система, работающая на 55 °C там, где хватило бы 45 °C, навсегда отдает пятую часть своей эффективности. См. на какой температуре подачи должен работать мой тепловой насос?
  2. Смешивающая буферная емкость. Буфер с четырьмя патрубками, смешивающий потоки подающей и обратной линий, повышает температуру, которую должен вырабатывать тепловой насос, на 4–5 °C для передачи того же тепла отопительным приборам — это потеря примерно 10 %, и ее можно полностью избежать правильной обвязкой или Volumiser.
  3. Короткие циклы. Каждый пуск компрессора требует энергии и в первые минуты не дает полезного тепла. Агрегат, делающий шесть пусков в час при мягкой погоде, либо завышен по мощности, либо чрезмерно задушен термостатическими клапанами, либо ему не хватает объема воды; см. почему мой тепловой насос постоянно включается и выключается?
  4. Недостаточный змеевик бойлера. Именно на ГВС большинство систем теряет эффективность, поскольку змеевик эпохи котлов вынуждает тепловой насос работать на 60 °C для передачи тепла, которое правильно подобранный змеевик передает при 48 °C. См. какая площадь змеевика нужна бойлеру для теплового насоса?
  5. Задушенный расход. Закрытые термостатические клапаны, загрязненный сетчатый фильтр, насос на фиксированной низкой скорости или воздух в контуре снижают расход. Тепловой насос реагирует повышением температуры подачи, чтобы передать те же киловатты, — потеря эффективности проявляется в счете, а не на дисплее.

Почему COP на горячую воду намного ниже, чем на отопление?

Потому что перепад температур больше, а нагрузка короткая. Нагрев бойлера до 50 °C в мягкую погоду заставляет машину работать при температуре, которую она никогда не использовала бы для отопления помещений, а каждая зарядка включает период запуска с низкой эффективностью. COP для ГВС 2,2–3,0 при COP отопления 3,5–4,0 — это норма, а не неисправность.

Неисправностью это становится, когда температура зарядки ежедневно задана на 60 °C, когда термостат бойлера срабатывает несколько раз в день из-за небольших водоразборов или когда каждую ночь выполняется еженедельный цикл против легионеллы. Одна длинная зарядка в день при минимальной пригодной температуре лучше четырех коротких.

Как это исправить, по порядку

Сначала измерьте теплосчетчиком и отдельным электросчетчиком в течение как минимум двух недель. Затем идите по списку: откройте все термостатические клапаны в эталонном помещении, сверьте фактический расход с расчетным, убедитесь, что кривая погодозависимого регулирования включена и не стоит на заводском значении по умолчанию, выясните, смешивает ли буфер потоки, снизьте температуру зарядки ГВС до минимальной, дающей пригодную горячую воду, и лишь затем смотрите на саму машину. В девяти случаях из десяти тепловой насос исправен, а система вокруг него — нет.

Одно замечание о паспортах — от производителя, который их публикует: Solimpeks указывает для своей серии Varm Up COP отопления до 4,9 при A7/W35, и оговорка здесь важнее цифры. A7/W35 — лабораторное условие, а не ваш январь.

Часто задаваемые вопросы

Какой COP считается хорошим для воздушного теплового насоса?

Сезонный COP 3,2–4,0 хорош для всей системы, включая горячую воду и насосы, а выше 4,0 — отличный. Британский полевой мониторинг 428 домов показал медиану 2,78, поэтому все, что выше 3, уже лучше среднего по установленному парку.

Почему COP моего теплового насоса всего 2?

Годовой COP около 2,0 почти всегда означает температуру подачи выше 55 °C, буферную емкость, смешивающую потоки подающей и обратной линий, частые циклы или ТЭН, включенный в показатель потребления электроэнергии. Это неисправность системы, а не нормальная работа теплового насоса.

Почему мой тепловой насос показывает COP выше, чем я измеряю?

Большинство контроллеров оценивают COP по таблицам характеристик компрессора, а не измеряют тепло и электроэнергию, и обычно не учитывают циркуляционные насосы, автоматику и резервные нагреватели. Разрыв около 0,5 между дисплеем и теплосчетчиком — обычное явление.

Нормален ли низкий COP на горячую воду?

Да, в определенных пределах. COP для ГВС 2,2–3,0 при COP отопления помещений 3,5–4,0 ожидаем, потому что перепад температур больше, а циклы короткие. Ниже 2,0 обычно указывает на недостаточный змеевик бойлера или уставку зарядки 60 °C.