Une installation air/eau bien conçue affiche un COP saisonnier de 3,2–4,0 ; le suivi britannique de 428 installations aérothermiques a relevé une médiane de 2,78, et les meilleurs logements suivis dépassent 4,4. Un COP mesuré de 1,5–2,0 est un défaut, pas de la malchance. Les causes habituelles sont une température de départ supérieure à 50 °C, un ballon tampon mélangeur, des cycles courts répétés, un serpentin de ballon sous-dimensionné et un comptage qui inclut discrètement la résistance électrique.
Quel COP devrais-je réellement obtenir ?
D'abord des repères, pour savoir si vous avez un problème. La démonstration britannique Electrification of Heat a mesuré un facteur de performance saisonnier médian de 2,78 sur 428 installations aérothermiques suivies. Les communautés de suivi ouvert montrent que les meilleures installations domestiques fonctionnent au-dessus de 4,4, et ces installations ont un point commun : une température de départ de conception moyenne autour de 34 °C.
| COP saisonnier mesuré | Ce que cela signifie |
|---|---|
| 4,0 et plus | Excellent : basse température de départ, zone unique, aucun mélange |
| 3,2 – 4,0 | Bon. Une installation correctement conçue et mise en service |
| 2,6 – 3,2 | Typique du parc installé ; généralement 2–3 défauts corrigibles |
| 2,0 – 2,6 | Quelque chose ne va pas. À examiner avant l'hiver |
| Moins de 2,0 | Défaut ou erreur de mesure, pas un fonctionnement normal |
Le chiffre que vous lisez est-il seulement un COP ?
Vérifiez-le avant de modifier quoi que ce soit. Trois pièges de mesure produisent des chiffres alarmants à partir d'installations saines.
Périmètre. Un COP donné pour le seul compresseur (H1) ignore les circulateurs, la régulation et les appoints électriques ; un chiffre pour l'ensemble de l'installation (H4) les inclut et est typiquement inférieur de 0,3–0,6. Deux « COP » du même logement peuvent différer de 20 % uniquement selon l'endroit où l'on trace le périmètre.
Chaleur d'appoint. Si le compteur électrique voit la résistance du ballon ou la résistance en ligne, mais que le compteur de chaleur n'enregistre que la production de la pompe à chaleur, le calcul s'effondre. Une résistance de 3 kW fonctionnant à COP 1,0 pendant deux heures par jour fera passer un COP réel de 3,4 vers 2,5.
Valeurs affichées par l'unité. De nombreux régulateurs estiment le COP à partir de tables du compresseur au lieu de le mesurer, et presque tous flattent la machine. Un écart de 0,5 entre le chiffre du régulateur et un compteur de chaleur est courant et signifie généralement que le régulateur est optimiste, et non que le compteur se trompe.
Les cinq éléments qui détruisent réellement le COP
- La température de départ. Le levier dominant. Chaque degré de température de départ vaut environ 2–2,5 % de COP : une installation qui tourne à 55 °C là où 45 °C suffiraient abandonne durablement un cinquième de son rendement. Voir à quelle température de départ faire fonctionner ma pompe à chaleur ?
- Un ballon tampon mélangeur. Un ballon tampon à quatre piquages qui mélange départ et retour relève de 4–5 °C la température que la pompe à chaleur doit produire pour fournir la même chaleur aux émetteurs, soit environ 10 % de pénalité, entièrement évitable avec une tuyauterie correcte ou un ballon de volume en série (volumiser).
- Les cycles courts. Chaque démarrage du compresseur consomme de l'énergie et ne produit aucune chaleur utile pendant les premières minutes. Une unité qui fait six démarrages par heure par température ambiante douce est surdimensionnée, trop bridée par des robinets thermostatiques ou manque de volume d'eau ; voir pourquoi ma pompe à chaleur s'allume-t-elle et s'éteint-elle sans cesse ?
- Un serpentin de ballon sous-dimensionné. C'est sur l'eau chaude que la plupart des installations perdent leur rendement, car un serpentin de l'époque des chaudières oblige la pompe à chaleur à monter à 60 °C pour transférer une chaleur qu'un serpentin correctement dimensionné transfère à 48 °C. Voir quelle surface de serpentin faut-il pour un ballon de pompe à chaleur ?
- Un débit bridé. Robinets thermostatiques fermés, filtre encrassé, circulateur resté à vitesse fixe basse ou air dans le circuit réduisent tous le débit. La pompe à chaleur répond en relevant la température de départ pour fournir les mêmes kilowatts : la perte de rendement apparaît sur la facture, pas sur l'écran.
Pourquoi le COP en eau chaude est-il tellement plus bas que celui du chauffage ?
Parce que l'écart de température à franchir est plus grand et que la charge est courte. Charger un ballon à 50 °C par temps doux fait fonctionner la machine à une température qu'elle n'utiliserait jamais pour le chauffage des locaux, et chaque charge comprend une phase de démarrage à mauvais rendement. Un COP en ECS de 2,2–3,0 contre un COP en chauffage de 3,5–4,0 est normal, et non un défaut.
Cela devient un défaut quand la température de charge est réglée à 60 °C tous les jours, quand le thermostat du ballon se redéclenche plusieurs fois par jour pour de petits puisages, ou quand un cycle hebdomadaire anti-légionelles est exécuté toutes les nuits. Une seule longue charge par jour à la température utilisable la plus basse vaut mieux que quatre courtes.
Comment corriger le problème, dans l'ordre
Mesurez d'abord avec un compteur de chaleur et un compteur d'électricité dédié, sur au moins deux semaines. Puis parcourez la liste : ouvrez tous les robinets thermostatiques de la pièce de référence, comparez le débit réel au débit de conception, vérifiez que la loi d'eau est activée et ne reste pas sur la courbe d'usine, confirmez si un ballon tampon fait du mélange, abaissez la température de charge ECS au minimum qui donne une eau chaude utilisable, et ne regardez la machine elle-même qu'ensuite. Neuf fois sur dix, la pompe à chaleur n'est pas en cause : c'est l'installation qui l'entoure qui pose problème.
Une remarque sur les fiches techniques, de la part d'un fabricant qui en publie : Solimpeks annonce pour sa Varm Up Series un COP de chauffage pouvant atteindre 4,9 à A7/W35, et la condition compte plus que le chiffre. A7/W35 est une condition de laboratoire, pas votre mois de janvier.
Questions fréquentes
Quel est un bon COP pour une pompe à chaleur aérothermique ?
Un COP saisonnier de 3,2–4,0 est bon pour une installation complète incluant l'eau chaude et les circulateurs, et au-dessus de 4,0 il est excellent. Le suivi de terrain britannique de 428 logements a relevé une médiane de 2,78 : tout ce qui dépasse 3 fait donc déjà mieux que la moyenne du parc installé.
Pourquoi le COP de ma pompe à chaleur n'est-il que de 2 ?
Un COP annuel proche de 2,0 signifie presque toujours une température de départ supérieure à 55 °C, un ballon tampon qui mélange départ et retour, des cycles courts répétés ou une résistance électrique incluse dans le chiffre d'électricité. C'est un défaut d'installation, pas le comportement normal d'une pompe à chaleur.
Pourquoi ma pompe à chaleur affiche-t-elle un COP supérieur à celui que je mesure ?
La plupart des régulateurs estiment le COP à partir de tables de performance du compresseur plutôt que de mesurer la chaleur et l'électricité, et ils excluent généralement les circulateurs, la régulation et les appoints électriques. Un écart d'environ 0,5 entre l'affichage et un compteur de chaleur est courant.
Un COP bas en eau chaude est-il normal ?
Oui, dans certaines limites. Un COP ECS de 2,2–3,0 contre un COP de chauffage des locaux de 3,5–4,0 est attendu, car l'écart de température à franchir est plus grand et les cycles sont courts. En dessous de 2,0, on pense généralement à un serpentin de ballon sous-dimensionné ou à une température de charge réglée à 60 °C.
Sources et pour aller plus loin
- Energy Systems Catapult — Electrification of Heat Demonstration Project: heat pump performance data
- EN 14825 — Part load testing and calculation of seasonal performance
- EN 15316-4-2 — Energy performance of buildings: space heating generation systems, heat pump systems
- EHPA — European Heat Pump Association
