Un sistema aire-agua bien diseñado ofrece un COP estacional de 3,2–4,0; el seguimiento en el Reino Unido de 428 instalaciones aerotérmicas arrojó una mediana de 2,78 y las mejores viviendas monitorizadas superan 4,4. Un valor medido de 1,5–2,0 es una avería, no mala suerte. Las causas habituales son una temperatura de impulsión superior a 50 °C, un depósito de inercia de mezcla, ciclos cortos intensos, un serpentín del acumulador infradimensionado y una medición que incluye sin avisar la resistencia eléctrica de inmersión.
¿Qué COP debería obtener realmente?
Primero los valores de referencia, para saber si tiene un problema. El proyecto de demostración Electrification of Heat del Reino Unido midió una mediana del factor de rendimiento estacional de 2,78 en 428 instalaciones aerotérmicas monitorizadas. Las comunidades de monitorización abierta muestran que los mejores sistemas domésticos funcionan por encima de 4,4, y esos sistemas comparten una característica: una temperatura de impulsión media de diseño de en torno a 34 °C.
| COP estacional medido | Qué significa |
|---|---|
| 4,0 o más | Excelente: baja temperatura de impulsión, una sola zona, sin mezcla |
| 3,2 – 4,0 | Bueno. Un sistema correctamente diseñado y puesto en marcha |
| 2,6 – 3,2 | Típico del parque instalado; normalmente 2–3 fallos corregibles |
| 2,0 – 2,6 | Algo va mal. Investíguelo antes del invierno |
| Por debajo de 2,0 | Avería o error de medición, no funcionamiento normal |
¿Es realmente un COP el número que está leyendo?
Compruébelo antes de cambiar nada. Tres trampas de medición producen cifras alarmantes en sistemas sanos.
Límite de medición. Un COP indicado solo para el compresor (H1) ignora las bombas de circulación, la regulación y las resistencias de apoyo; una cifra de todo el sistema (H4) los incluye y suele ser entre 0,3 y 0,6 inferior. Dos «COP» de la misma vivienda pueden diferir un 20 % solo por dónde se traza el límite.
Calor de apoyo. Si el contador eléctrico registra la resistencia de inmersión o la resistencia en línea, pero el contador de energía térmica solo registra la producción de la bomba de calor, la cuenta se desploma. Una resistencia de inmersión de 3 kW que funcione con COP 1,0 durante dos horas al día arrastrará un 3,4 real hacia 2,5.
Valores indicados por la unidad. Muchos controladores estiman el COP a partir de tablas del compresor en lugar de medirlo, y casi todos dan una imagen demasiado favorable de la máquina. Una discrepancia de 0,5 entre la cifra del controlador y un contador de energía térmica es habitual y normalmente se debe a que el controlador es optimista, no a que el contador esté equivocado.
Las cinco cosas que destruyen realmente el COP
- Temperatura de impulsión. Es la palanca dominante. Cada grado de temperatura de impulsión vale aproximadamente un 2–2,5 % de COP, de modo que un sistema que funciona a 55 °C cuando bastarían 45 °C regala de forma permanente una quinta parte de su rendimiento. Consulte ¿a qué temperatura de impulsión debo hacer funcionar mi bomba de calor?
- Un depósito de inercia de mezcla. Un depósito de inercia de cuatro tomas que mezcla impulsión y retorno eleva en 4–5 °C la temperatura que debe producir la bomba de calor para entregar el mismo calor a los emisores: una penalización de aproximadamente el 10 %, totalmente evitable con una conexión correcta o con un volumiser.
- Ciclos cortos. Cada arranque del compresor consume energía y no produce calor útil durante los primeros minutos. Una unidad que hace seis arranques por hora con temperatura ambiente suave está sobredimensionada, estrangulada por válvulas termostáticas o le falta volumen de agua; véase ¿por qué mi bomba de calor se enciende y se apaga continuamente?
- Un serpentín de acumulador infradimensionado. El ACS es donde la mayoría de los sistemas pierde su rendimiento, porque un serpentín de la época de las calderas obliga a la bomba de calor a llegar a 60 °C para transferir un calor que un serpentín correctamente dimensionado transfiere a 48 °C. Consulte ¿qué superficie de serpentín necesita un acumulador para bomba de calor?
- Caudal estrangulado. Válvulas termostáticas cerradas, un filtro sucio, una bomba a velocidad fija baja o aire en el circuito reducen el caudal. La bomba de calor responde elevando la temperatura de impulsión para entregar los mismos kilovatios: la pérdida de rendimiento aparece en la factura, no en la pantalla.
¿Por qué el COP de ACS es mucho más bajo que el de calefacción?
Porque el salto es mayor y la carga es corta. Cargar un acumulador a 50 °C con tiempo suave hace trabajar la máquina a una temperatura que nunca usaría para calefacción, y cada carga incluye un periodo de arranque con mal rendimiento. Un COP de ACS de 2,2–3,0 frente a un COP de calefacción de 3,5–4,0 es normal, no una avería.
Se convierte en una avería cuando la temperatura de carga se ajusta a 60 °C a diario, cuando el termostato del acumulador se reactiva varias veces al día por pequeños consumos, o cuando se ejecuta cada noche un ciclo semanal contra la legionela. Una carga larga al día a la temperatura útil más baja supera a cuatro cortas.
Cómo corregirlo, por orden
Mida primero con un contador de energía térmica y un contador eléctrico dedicado, durante al menos dos semanas. Después recorra la lista: abra todas las válvulas termostáticas de la estancia de referencia, compare el caudal real con la cifra de diseño, verifique que la curva de compensación climática esté activada y no en el valor de fábrica, confirme si un depósito de inercia está mezclando, baje la temperatura de carga de ACS a la más baja que dé agua caliente utilizable y solo entonces examine la máquina. Nueve de cada diez veces la bomba de calor está bien y lo que falla es el sistema que la rodea.
Una nota sobre las fichas técnicas, de un fabricante que las publica: Solimpeks indica para su Varm Up Series un COP de calefacción de hasta 4,9 a A7/W35, y la condición importa más que la cifra. A7/W35 es una condición de laboratorio, no su mes de enero.
Preguntas frecuentes
¿Qué COP se considera bueno en una bomba de calor aerotérmica?
Un COP estacional de 3,2–4,0 es bueno para un sistema completo que incluya ACS y bombas, y por encima de 4,0 es excelente. El seguimiento en campo de 428 viviendas del Reino Unido arrojó una mediana de 2,78, de modo que cualquier valor por encima de 3 ya supera la media del parque instalado.
¿Por qué el COP de mi bomba de calor es solo 2?
Un COP anual cercano a 2,0 casi siempre significa una temperatura de impulsión superior a 55 °C, un depósito de inercia que mezcla impulsión y retorno, ciclos cortos intensos o una resistencia de inmersión incluida en la cifra de electricidad. Es un fallo del sistema, no un comportamiento normal de la bomba de calor.
¿Por qué mi bomba de calor indica un COP más alto del que mido?
La mayoría de los controladores estiman el COP a partir de tablas de rendimiento del compresor en lugar de medir el calor y la electricidad, y normalmente excluyen las bombas de circulación, la regulación y las resistencias de apoyo. Una diferencia de en torno a 0,5 entre la pantalla y un contador de energía térmica es habitual.
¿Es normal un COP bajo en ACS?
Sí, dentro de unos límites. Un COP de ACS de 2,2–3,0 frente a un COP de calefacción de 3,5–4,0 es lo esperable porque el salto de temperatura es mayor y los ciclos son cortos. Por debajo de 2,0 suele apuntar a un serpentín del acumulador infradimensionado o a una carga ajustada a 60 °C.