Pompe di calore

Una pompa di calore può sostituire la caldaia in una casa datata e non isolata?

Risposta rapida

Sì. Nella sperimentazione britannica Electrification of Heat sono state installate 742 pompe di calore in tutti i tipi e le fasce di età di abitazioni testati, e le prestazioni stagionali non hanno mostrato differenze significative tra edifici vecchi e nuovi: SPF mediano 2,80. In una casa datata cambia il carico termico, che richiede terminali più grandi o una temperatura di mandata più alta, non una tecnologia diversa.

Immagine di copertina: Una pompa di calore può sostituire la caldaia in una casa datata e non isolata?

Una pompa di calore può davvero funzionare in una casa datata e non isolata?

Sì, ed è una delle poche domande del settore con prove monitorate solide alle spalle. L'Electrification of Heat Demonstration Project ha installato 742 pompe di calore in uno spettro volutamente ampio di tipologie e fasce di età di abitazioni, comprese case a schiera vittoriane in muratura piena. La sua conclusione è stata che non c'era alcuna differenza significativa nelle prestazioni stagionali per tipo o età dell'abitazione: dove un installatore formato riteneva idoneo un immobile, l'età dell'edificio non determinava quanto bene funzionasse la pompa di calore. L'SPF mediano delle pompe di calore ad aria nell'intera sperimentazione è stato 2,80.

Questo non significa che una casa datata costi lo stesso da riscaldare. Significa che la pompa di calore non è la variabile. Un edificio che disperde richiede più kilowattora, qualunque cosa li produca.

Che cosa cambia davvero in una casa datata?

Vincolo della casa datataChe cosa significa per la pompa di caloreSoluzione pratica
Dispersioni elevate, spesso 100–160 W/m² contro 30–50 in un edificio modernoUnità più grande, terminali più grandi, bolletta più altaPrima interventi economici sull'involucro, poi dimensionare con onestà
Radiatori dimensionati per mandata a 75 °CSolo circa il 35% della potenza nominale a 45 °CAdeguare le due o tre stanze peggiori, non tutte
Tubazioni di piccolo diametro (microbore) da 8–10 mmPortata limitata al ΔT di 5 K richiesto da una pompa di calore10 mm spesso praticabili; 8 mm di solito da sostituire
Spifferi e vetri singoliI problemi di comfort vengono attribuiti alla pompa di caloreEliminare gli spifferi prima della messa in servizio, non dopo
Pavimenti pieni, nessuno spessore per il riscaldamento a pavimentoSolo radiatori o ventilconvettoriI radiatori ventilati raggiungono la potenza a 40–45 °C
Bollitore a vaso aperto nel sottotettoSerpentino di solito troppo piccolo per la carica con pompa di caloreSostituire con un bollitore per pompa di calore con un grande serpentino

Devo isolare prima tutta la casa?

No, ma l'ordine dei lavori decide il budget. L'isolamento del sottotetto e l'eliminazione degli spifferi sono i kilowatt più economici che si possano mai acquistare, e farli prima del rilievo delle dispersioni spesso fa scendere la pompa di calore di una taglia e la temperatura di mandata di progetto di diversi gradi, un vantaggio che si ripete in ogni inverno successivo. L'isolamento delle pareti in muratura piena è un'altra questione: è trasformativo e costoso, e raramente vale la pena farlo solo per rendere possibile una pompa di calore. Si eseguano gli interventi economici sull'involucro, poi si faccia un calcolo del carico termico stanza per stanza sull'edificio migliorato.

Quale temperatura di mandata richiederà una casa datata?

Realisticamente 50–55 °C con i radiatori originali, o 45 °C una volta adeguate le stanze peggiori. Ogni 5 °C vale circa il 10–12% della bolletta, quindi il budget per i terminali è in realtà un budget di efficienza: i numeri sono in servono radiatori più grandi per una pompa di calore? Le unità ad alta temperatura basate sul propano R290 o su un compressore EVI raggiungono 70–75 °C e consentono una vera sostituzione diretta della caldaia senza alcun intervento sui terminali, a un costo di esercizio superiore di circa il 30–40%. Per un edificio vincolato dove tubazioni e radiatori non si possono toccare, questo compromesso è spesso quello giusto.

Quando una pompa di calore è davvero la risposta sbagliata?

Quando non c'è una posizione lecita o praticabile per un'unità esterna, quando l'alimentazione elettrica non può essere potenziata, o quando i vincoli del patrimonio storico bloccano sia i lavori sui terminali sia quelli sul bollitore. In questi casi un impianto di riscaldamento bivalente (pompa di calore per la maggior parte dell'anno, caldaia esistente per i giorni più freddi) coglie la maggior parte dei benefici senza alcun disagio, ed è ancora finanziabile nell'UE dove una caldaia autonoma a combustibili fossili non lo è. Ai sensi della direttiva EPBD, il sostegno pubblico alle caldaie autonome alimentate a combustibili fossili è terminato il 1° gennaio 2025 e gli Stati membri devono definire un percorso di eliminazione graduale completa entro il 2040, così per la maggior parte delle case datate la questione pratica non è più se il cambiamento avverrà, ma in quale ordine si eseguono i lavori. Si veda la direttiva EPBD spiegata per il riscaldamento.

Domande frequenti

Le pompe di calore funzionano in case poco isolate?

Sì. Le prove sul campo monitorate non hanno rilevato differenze significative nelle prestazioni stagionali tra edifici vecchi e nuovi. Uno scarso isolamento aumenta i kilowattora di cui la casa ha bisogno, il che aumenta la bolletta e la taglia dell'apparecchio, ma non impedisce alla pompa di calore di funzionare.

Devo isolare prima di installare una pompa di calore?

Non come prerequisito, ma gli interventi economici per primi fanno risparmiare due volte. L'isolamento del sottotetto e l'eliminazione degli spifferi permettono in genere un'unità più piccola e una temperatura di mandata di progetto più bassa, e entrambi i risparmi si ripetono ogni inverno per tutta la vita dell'impianto.

Una pompa di calore può sostituire una caldaia senza cambiare i radiatori?

Solo con un'unità ad alta temperatura che raggiunga 65–75 °C, e a un costo di esercizio superiore di circa il 30–40% rispetto a un impianto a 45 °C progettato correttamente. È una risposta legittima per gli edifici storici e una cattiva scelta predefinita ovunque i terminali possano essere ingranditi.

Una pompa di calore ibrida con caldaia è meglio per una casa datata?

È un valido compromesso dove gli adeguamenti completi dei terminali sono impossibili. La pompa di calore copre la maggior parte della stagione con basse temperature di mandata e la caldaia copre i giorni più freddi, evitando sia la penalità del sovradimensionamento sia il disagio della riqualificazione.

Fonti e approfondimenti

L'autore

Ingegneria delle pompe di calore