In den meisten Häusern nicht. Eine Haushalts-Wärmepumpe mit 5–12 kW zieht im Betrieb nur 7–21 A, sodass ein vorhandener einphasiger Anschluss mit 60–100 A normalerweise ausreicht. Ein Ausbau ist nötig, wenn die maximale Gesamtlast des Gebäudes die Anschlusssicherung übersteigt, wenn ein 3-kW-Heizstab oder eine elektrische Zusatzheizung ergänzt wird oder wenn im Verteilerkasten kein freier Platz für einen eigenen abgesicherten Stromkreis ist.
Wie viel Strom zieht eine Wärmepumpe tatsächlich?
Weit weniger, als die meisten annehmen, denn die Wärmeleistung ist drei- bis viermal so hoch wie die elektrische Aufnahme. Eine als „8 kW“ bezeichnete Wärmepumpe erzeugt 8 kW Wärme; bei einem saisonalen COP von 3 verbraucht sie etwa 2,7 kW Strom – ungefähr so viel wie ein Wasserkocher und weniger als eine Elektrodusche.
| Wärmeleistung bei Auslegung | Elektrische Aufnahme bei Auslegung | Betriebsstrom bei 230 V |
|---|---|---|
| 5 kW | 1,6 – 2,0 kW | 7 – 9 A |
| 8 kW | 2,6 – 3,2 kW | 11 – 14 A |
| 12 kW | 4,0 – 4,8 kW | 17 – 21 A |
| 16 kW | 5,3 – 6,4 kW | 23 – 28 A |
Zwei Dinge verändern dieses Bild. Ein Inverter-Verdichter läuft sanft an, es gibt also keinen großen Anlaufstrom, wie ihn ein alter Verdichter mit Direktanlauf erzeugte – deshalb belasten Wärmepumpen einen Anschluss, der bereits eine Elektrodusche versorgt, selten. Anders ein Reserve-Heizstab oder ein Durchlauf-Heizelement: Ein einzelnes 3-kW-Element zieht 13 A, wann immer es läuft, und genau diese Last bringt ein Haus am häufigsten über seine Anschlussgrenze.
Muss der Netzbetreiber informiert werden?
In Großbritannien ja, und das Verfahren hängt von der maximalen Gesamtlast des Gebäudes einschließlich der neuen Wärmepumpe ab. Nach dem Verfahren der Energy Networks Association für den Anschluss von Wärmepumpen und Ladepunkten für Elektrofahrzeuge:
- Höchstbedarf 60 A oder weniger je Phase – anschließen und melden. Die Installation erfolgt, und der Netzbetreiber wird innerhalb von 28 Tagen informiert.
- Höchstbedarf zwischen 60 A und 100 A – vorher beantragen. Der Installateur reicht vor der Installation einen Netzanschlussantrag ein, und der Netzbetreiber bestätigt innerhalb von etwa 10 Werktagen, ob der Anschluss die Last aufnehmen kann.
Andere europäische Länder haben gleichwertige Verfahren; die zugrunde liegende Frage ist immer dieselbe – reichen Hausanschlusssicherung, Kabel und Transformatorkapazität für die neue Spitzenlast aus? Beachten Sie, dass dies ein Bedarfs-Verfahren ist, unabhängig von den G98/G99-Regeln, die für Photovoltaik und Batterien gelten, weil diese Leistung einspeisen.
Wann braucht man wirklich einen Anschlussausbau?
- Die Anschlusssicherung beträgt 60 A und das Haus ist bereits stark belastet – Elektrodusche, Induktionskochfeld, Ladegerät für Elektrofahrzeuge. Eine Wärmepumpe plus Heizstab kann sie überschreiten.
- Die Wärmepumpe hat 16 kW oder mehr, oder das Gebäude hat mehrere Geräte. Ab etwa 30 A Dauerlast ist Drehstrom (dreiphasig) die sinnvolle Lösung, wo er verfügbar ist.
- Hausanschlusskasten und Zählerzuleitungen sind alt oder zu klein, was der Netzbetreiber häufig im selben Zug zu ersetzen verlangt.
- Der Verteilerkasten (Consumer Unit) ist voll, unbeschriftet oder veraltet. Das ist mit Abstand der häufigste „Elektro-Ausbau“ in einem Wärmepumpen-Angebot, und es handelt sich um einen Austausch des Verteilerkastens, kein Anschlussausbau.
Wo der Anschluss wirklich knapp ist, ist Lastmanagement meist günstiger als ein Ausbau: ein Lastabwurfrelais mit Strommessung, der den Heizstab abschaltet, wenn die Dusche läuft, ein SG-Ready-Eingang, über den ein Tarif oder Regler die Wärmepumpe zu Spitzenzeiten drosseln kann, oder einfach der Verzicht auf die elektrische Zusatzheizung und die Auslegung der Wärmepumpe auf die volle Last.
Was verlangt die Installation selbst?
Einen eigenen Stromkreis vom Verteilerkasten, bemessen und abgesichert nach den Herstellerangaben und den nationalen Installationsvorschriften, mit einer Trennvorrichtung neben dem Außengerät und einem Drehtrennschalter, den ein Techniker abschließen kann. Hersteller schreiben häufig einen bestimmten FI-Schutzschalter-Typ (RCD) vor – oft Typ A, manchmal Typ B –, weil ein Inverterantrieb Gleichfehlerströme erzeugen kann, die ein Standard-FI vom Typ AC nicht erkennt: Typ A deckt pulsierenden Gleichstrom ab, glatter Gleichstrom erfordert Typ B oder ein eigenes Gleichstrom-Erkennungsgerät. Fehler an dieser Stelle sind ein echtes Sicherheitsproblem, keine Formalität.
Planen Sie auch die kleinen Extras ein, die in der Elektro-Position eines Angebots auftauchen: Potenzialausgleich, ein Überspannungsschutz, Kabelweg und -führung für eine lange Strecke zu einem im Garten aufgestellten Gerät, ein Reglerkabel und oft ein Wärmemengenzähler zur Erfüllung von Förderbedingungen. Zusammen sind sie eine häufige Quelle für den Unterschied zwischen zwei Angeboten – siehe Was bestimmt den Preis einer Wärmepumpen-Installation tatsächlich?
Wie prüfe ich das, bevor ich mich festlege?
Lesen Sie die Nennstromstärke der Hauptsicherung am Hausanschlusskasten ab (meist 60, 80 oder 100 A), zählen Sie die bereits vorhandenen Großverbraucher im Haus und fragen Sie den Installateur nach der maximalen elektrischen Aufnahme der Wärmepumpe, nicht nach dem Nennwert – einschließlich einer etwaigen Zusatzheizung. Liegt die Rechnung nahe an der Sicherungsstärke, lassen Sie den Antrag beim Netzbetreiber stellen, bevor die Geräte bestellt werden. Die Wärmepumpe von Anfang an richtig auszulegen ist die günstigste Maßnahme überhaupt – eine auf die tatsächliche Heizlast abgestimmte Solimpeks-Wärmepumpe, ohne eine elektrische Zusatzheizung, die nur eine Schätzung absichern soll, belastet einen Haushaltsanschluss selten; siehe Welche Wärmepumpengröße brauche ich?
Häufig gestellte Fragen
Kann eine Wärmepumpe an einem normalen 100-A-Haushaltsanschluss laufen?
Ja, in fast allen Fällen. Eine 5–12-kW-Wärmepumpe zieht im Betrieb 7–21 A, die ein einphasiger 100-A-Anschluss neben normalen Haushaltslasten bequem aufnimmt. Probleme entstehen vor allem bei 60-A-Anschlüssen, wenn Elektrodusche, Ladegerät für Elektrofahrzeuge und Heizstab-Reserve zugleich vorhanden sind.
Braucht eine Wärmepumpe Drehstrom?
Nicht in den üblichen Größen für Wohnhäuser. Einphasig ist bis etwa 12–16 kW Leistung Standard. Drehstrom lohnt sich bei größeren Geräten, bei gewerblichen Installationen oder wenn der einphasige Anschluss bereits nahe an seiner Grenze liegt.
Muss ich meinen Stromnetzbetreiber über eine Wärmepumpe informieren?
In Großbritannien ja. Bleibt die maximale Gesamtlast bei 60 A je Phase oder darunter, schließt der Installateur an und meldet innerhalb von 28 Tagen; zwischen 60 A und 100 A muss vor der Installation ein Antrag genehmigt werden. Andere Länder haben ähnliche Melde- und Antragsverfahren.
Braucht eine Wärmepumpe einen eigenen Leitungsschutzschalter?
Ja – einen eigenen Stromkreis vom Verteilerkasten mit einem Trennschalter am Außengerät. Hersteller schreiben meist den FI-Typ (RCD) vor, oft Typ A oder Typ B, weil Inverterantriebe Gleichfehlerströme erzeugen können, die Standardgeräte nicht erkennen.
