Pompes à chaleur

Ai-je besoin de renforcer mon installation électrique pour une pompe à chaleur ?

Réponse rapide

La plupart des logements n'en ont pas besoin. Une pompe à chaleur domestique de 5 à 12 kW ne consomme que 7 à 21 A en fonctionnement : un branchement monophasé existant de 60 à 100 A suffit normalement. Un renforcement est nécessaire lorsque la puissance maximale totale appelée par le logement dépasse le fusible du branchement, lorsqu'une résistance de 3 kW ou un appoint électrique est ajouté, ou lorsque le tableau électrique n'a aucune place libre pour un circuit dédié protégé.

Visuel de couverture : Ai-je besoin de renforcer mon installation électrique pour une pompe à chaleur ?

Quelle puissance électrique une pompe à chaleur appelle-t-elle réellement ?

Beaucoup moins que ce que la plupart des gens supposent, car la puissance calorifique représente trois à quatre fois la puissance électrique absorbée. Une pompe à chaleur décrite comme « 8 kW » produit 8 kW de chaleur ; avec un COP saisonnier de 3, elle consomme environ 2,7 kW d'électricité, à peu près autant qu'une bouilloire et moins qu'une douche électrique.

Puissance calorifique au point de dimensionnementPuissance électrique absorbée au point de dimensionnementCourant en fonctionnement à 230 V
5 kW1,6 – 2,0 kW7 – 9 A
8 kW2,6 – 3,2 kW11 – 14 A
12 kW4,0 – 4,8 kW17 – 21 A
16 kW5,3 – 6,4 kW23 – 28 A

Deux éléments nuancent ce tableau. Un compresseur Inverter démarre en douceur : il n'y a donc pas de fort courant d'appel comme en produisait un ancien compresseur à démarrage direct, ce qui explique que les pompes à chaleur gênent rarement un branchement qui alimente déjà une douche électrique. En revanche, une résistance d'appoint ou un appoint électrique en ligne, si : une seule résistance de 3 kW ajoute 13 A chaque fois qu'elle fonctionne, et c'est la charge qui fait le plus souvent dépasser sa limite de branchement à un logement.

Faut-il prévenir le gestionnaire de réseau ?

En Grande-Bretagne, oui, et la procédure dépend de la puissance maximale totale appelée par le logement, nouvelle pompe à chaleur comprise. Dans le cadre de la procédure de l'Energy Networks Association pour le raccordement des pompes à chaleur et des bornes de recharge de véhicules électriques :

  • Puissance maximale de 60 A ou moins par phase : raccorder puis notifier. L'installation se fait et le gestionnaire de réseau est informé sous 28 jours.
  • Puissance maximale entre 60 A et 100 A : demander d'abord. L'installateur dépose une demande de raccordement avant l'installation et le gestionnaire confirme sous environ 10 jours ouvrés si le branchement peut l'absorber.

D'autres pays européens appliquent des dispositifs équivalents ; la question sous-jacente est toujours la même : le fusible d'arrivée, le câble et la capacité du transformateur couvrent-ils la nouvelle pointe ? Notez qu'il s'agit d'une procédure portant sur la demande, sans rapport avec les règles G98/G99 qui s'appliquent au photovoltaïque et aux batteries parce qu'ils injectent de l'énergie.

Quand un renforcement du branchement est-il réellement nécessaire ?

  • Le fusible du branchement est de 60 A et le logement est déjà très sollicité : douche électrique, plaque à induction, borne de recharge. Ajouter une pompe à chaleur et une résistance d'appoint peut le dépasser.
  • La pompe à chaleur fait 16 kW ou plus, ou le bâtiment comporte plusieurs unités. Au-delà d'environ 30 A de charge continue, le triphasé devient la solution raisonnable là où il est disponible.
  • Le coffret de branchement et les câbles du compteur sont anciens ou sous-dimensionnés, ce que le gestionnaire de réseau exige souvent de remplacer en même temps.
  • Le tableau électrique est plein, non étiqueté ou d'un type obsolète. C'est de loin le « renforcement électrique » le plus fréquent sur un devis de pompe à chaleur, et il s'agit d'un changement de tableau, pas d'un changement de branchement.

Lorsque le branchement est réellement juste, la gestion de charge est généralement moins chère qu'un renforcement : un limiteur de charge à mesure de courant qui déleste la résistance quand la douche fonctionne, une entrée SG Ready qui permet à un tarif ou à un régulateur de réduire la pompe à chaleur aux heures de pointe, ou tout simplement la suppression de l'appoint électrique et le dimensionnement de la pompe à chaleur pour couvrir toute la charge.

Que demande l'installation elle-même ?

Un circuit dédié depuis le tableau électrique, dimensionné et protégé conformément aux instructions du fabricant et aux règles nationales de câblage, avec un moyen de coupure à proximité de l'unité extérieure et un interrupteur rotatif qu'un technicien peut verrouiller. Les fabricants spécifient couramment un type particulier de dispositif différentiel, souvent de type A, parfois de type B, car un variateur Inverter peut produire des courants résiduels continus qu'un dispositif standard de type AC ne détectera pas : le type A couvre le courant continu pulsé, tandis que le courant continu lisse exige le type B ou un dispositif dédié de détection du courant continu. Se tromper sur ce point est un véritable problème de sécurité, pas une formalité.

Prévoyez aussi les petits postes annexes qui figurent sur la ligne électrique d'un devis : liaison équipotentielle, parafoudre, cheminement et protection des câbles pour une longue liaison jusqu'à une unité installée dans le jardin, câble de régulation et souvent un compteur de chaleur pour la conformité aux aides. Ensemble, ils expliquent souvent l'écart entre deux devis ; voir qu'est-ce qui fait vraiment le prix d'une installation de pompe à chaleur ?

Comment vérifier avant de m'engager ?

Lisez le calibre du fusible principal sur le coffret de branchement (généralement 60, 80 ou 100 A), comptez les appareils de forte puissance déjà présents dans le logement, et demandez à l'installateur la puissance électrique maximale de la pompe à chaleur, et non la valeur nominale, appoint éventuel compris. Si le calcul tombe près du calibre du fusible, demandez que la demande auprès du gestionnaire de réseau soit déposée avant la commande du matériel. Dimensionner correctement la pompe à chaleur dès le départ est le moyen de maîtrise le moins cher : une pompe à chaleur Solimpeks adaptée aux déperditions réelles, sans appoint électrique ajouté pour couvrir une approximation, gêne rarement un branchement domestique ; voir quelle puissance de pompe à chaleur me faut-il ?

Questions fréquentes

Une pompe à chaleur peut-elle fonctionner sur un branchement domestique normal de 100 ampères ?

Oui, dans presque tous les cas. Une pompe à chaleur de 5 à 12 kW appelle 7 à 21 A en fonctionnement, ce qu'un branchement monophasé de 100 A absorbe sans difficulté en plus des charges domestiques normales. Les problèmes surviennent surtout sur les branchements de 60 A où coexistent douche électrique, borne de recharge et appoint par résistance.

Une pompe à chaleur nécessite-t-elle une alimentation triphasée ?

Pas pour les puissances domestiques. Le monophasé est la norme jusqu'à environ 12–16 kW de puissance. Le triphasé vaut la peine pour les unités plus grosses, pour les installations tertiaires, ou lorsque le branchement monophasé est déjà proche de sa limite.

Dois-je informer mon gestionnaire de réseau d'électricité d'une pompe à chaleur ?

En Grande-Bretagne, oui. Si la puissance maximale totale reste inférieure ou égale à 60 A par phase, l'installateur raccorde et notifie sous 28 jours ; entre 60 A et 100 A, une demande doit être approuvée avant l'installation. D'autres pays appliquent des dispositifs de notification de la demande similaires.

Une pompe à chaleur a-t-elle besoin de son propre disjoncteur ?

Oui : un circuit dédié depuis le tableau électrique, avec un interrupteur de coupure à l'unité extérieure. Les fabricants spécifient généralement le type de dispositif différentiel, souvent de type A ou de type B, car les variateurs Inverter peuvent générer des courants résiduels continus que les dispositifs standard ne détectent pas.

Sources et pour aller plus loin

À propos de l'auteur

Ingénierie des pompes à chaleur