La mayoría de las viviendas, no. Una bomba de calor doméstica de 5–12 kW consume solo 7–21 A mientras funciona, así que una acometida monofásica existente de 60–100 A suele bastar. Hace falta ampliar cuando la demanda máxima total de la vivienda supera el fusible de la acometida, cuando se añade una resistencia de inmersión de 3 kW o un apoyo con resistencia eléctrica, o cuando el cuadro eléctrico no tiene un hueco libre para un circuito protegido dedicado.
¿Cuánta electricidad consume realmente una bomba de calor?
Mucho menos de lo que la mayoría supone, porque la potencia calorífica es de tres a cuatro veces la potencia eléctrica absorbida. Una bomba de calor descrita como de «8 kW» produce 8 kW de calor; con un COP estacional de 3 consume unos 2,7 kW de electricidad, aproximadamente lo mismo que un hervidor y menos que una ducha eléctrica.
| Potencia calorífica de diseño | Potencia eléctrica absorbida de diseño | Intensidad en funcionamiento a 230 V |
|---|---|---|
| 5 kW | 1,6 – 2,0 kW | 7 – 9 A |
| 8 kW | 2,6 – 3,2 kW | 11 – 14 A |
| 12 kW | 4,0 – 4,8 kW | 17 – 21 A |
| 16 kW | 5,3 – 6,4 kW | 23 – 28 A |
Dos cosas cambian ese panorama. Un compresor inverter arranca de forma suave, de modo que no hay la gran corriente de arranque que producía un compresor antiguo de arranque directo; por eso las bombas de calor rara vez dan problemas en una instalación que ya alimenta una ducha eléctrica. Pero una resistencia de inmersión o una resistencia eléctrica en línea de apoyo sí los da: un solo elemento de 3 kW añade 13 A cada vez que funciona, y esa es la carga que con más frecuencia hace que una vivienda supere el límite de su acometida.
¿Hay que avisar al operador de la red?
En Gran Bretaña, sí, y el proceso depende de la demanda máxima total de la vivienda, incluida la nueva bomba de calor. Según el procedimiento de la Energy Networks Association para conectar bombas de calor y puntos de recarga de vehículos eléctricos:
- Demanda máxima de 60 A o menos por fase: se conecta y se notifica. La instalación se realiza y se notifica al operador de la red en un plazo de 28 días.
- Demanda máxima entre 60 A y 100 A: se solicita antes. El instalador presenta una solicitud de conexión antes de la instalación y el operador confirma en unos 10 días hábiles si la acometida puede asumirla.
Otros países europeos aplican sistemas equivalentes; la cuestión de fondo es siempre la misma: si el fusible de entrada, el cable y la capacidad del transformador cubren la nueva punta de demanda. Tenga en cuenta que se trata de un proceso de demanda, ajeno a las normas G98/G99 que se aplican a la fotovoltaica y a las baterías porque estas exportan energía.
¿Cuándo hace falta realmente ampliar la acometida?
- El fusible de la acometida es de 60 A y la vivienda ya está muy cargada: ducha eléctrica, placa de inducción, punto de recarga de vehículo eléctrico. Añadir una bomba de calor más una resistencia de inmersión puede superarlo.
- La bomba de calor es de 16 kW o más, o el edificio tiene varias unidades. A partir de unos 30 A de carga continua, la alimentación trifásica pasa a ser la respuesta sensata donde está disponible.
- La caja de acometida y los cables del contador son antiguos o están subdimensionados, algo que el operador de la red suele exigir sustituir al mismo tiempo.
- El cuadro eléctrico está lleno, sin etiquetar o es de un tipo obsoleto. Es, con diferencia, la «ampliación eléctrica» más habitual en un presupuesto de bomba de calor, y es un cambio de cuadro, no de acometida.
Cuando la acometida está realmente al límite, la gestión de la carga suele ser más barata que una ampliación: un limitador de carga con medición de corriente que desconecta la resistencia de inmersión cuando funciona la ducha, una entrada SG Ready que permite que una tarifa o un controlador limite la bomba de calor en las horas punta, o sencillamente eliminar el apoyo con resistencia y dimensionar la bomba de calor para cubrir toda la carga.
¿Qué exige la propia instalación?
Un circuito dedicado desde el cuadro eléctrico, dimensionado y protegido según las instrucciones del fabricante y la normativa eléctrica nacional, con un medio de corte junto a la unidad exterior y un interruptor seccionador rotativo que el técnico pueda bloquear. Los fabricantes suelen especificar un tipo concreto de interruptor diferencial (RCD), a menudo de tipo A y a veces de tipo B, porque un variador inverter puede producir corrientes residuales continuas que un diferencial estándar de tipo AC no detecta; el tipo A cubre la corriente continua pulsante, mientras que la corriente continua lisa exige el tipo B o un dispositivo específico de detección de corriente continua. Hacerlo mal es un problema de seguridad real, no una formalidad.
Prevea también los pequeños extras que aparecen en la partida eléctrica de un presupuesto: conexión equipotencial, un protector contra sobretensiones, el recorrido y la canalización del cable para un tendido largo hasta una unidad situada en el jardín, un cable de control y, a menudo, un contador de energía térmica para cumplir los requisitos de las ayudas. En conjunto, son una fuente habitual de la diferencia entre dos presupuestos; véase ¿qué determina realmente el precio de la instalación de una bomba de calor?
¿Cómo lo compruebo antes de comprometerme?
Lea el calibre del fusible principal en la acometida (normalmente 60, 80 o 100 A), cuente los electrodomésticos de gran consumo que ya hay en la vivienda y pida al instalador la potencia eléctrica máxima de la bomba de calor, no la cifra nominal, incluido cualquier apoyo con resistencia. Si el cálculo queda cerca del calibre del fusible, pida que la solicitud al operador de la red se presente antes de encargar el equipo. Dimensionar correctamente la bomba de calor desde el principio es el control más barato de todos: una bomba de calor Solimpeks ajustada a las pérdidas de calor reales, sin una resistencia de apoyo añadida para cubrir una suposición, rara vez da problemas en una instalación doméstica; véase ¿qué potencia de bomba de calor necesito?
Preguntas frecuentes
¿Puede funcionar una bomba de calor con una acometida doméstica normal de 100 amperios?
Sí, en casi todos los casos. Una bomba de calor de 5–12 kW consume 7–21 A mientras funciona, que una acometida monofásica de 100 A absorbe con holgura junto con las cargas domésticas normales. Los problemas surgen sobre todo en acometidas de 60 A en las que coinciden ducha eléctrica, punto de recarga de vehículo eléctrico y apoyo con resistencia de inmersión.
¿Necesita una bomba de calor alimentación trifásica?
No para los tamaños domésticos. La monofásica es la norma hasta unos 12–16 kW de potencia. La trifásica merece la pena para unidades mayores, para instalaciones comerciales o cuando la acometida monofásica ya está cerca de su límite.
¿Tengo que informar a mi operador de la red eléctrica sobre una bomba de calor?
En Gran Bretaña, sí. Si la demanda máxima total se mantiene en 60 A por fase o menos, el instalador conecta y notifica en un plazo de 28 días; entre 60 A y 100 A, debe aprobarse una solicitud antes de la instalación. Otros países aplican sistemas similares de notificación de demanda.
¿Necesita una bomba de calor su propio interruptor automático?
Sí: un circuito dedicado desde el cuadro eléctrico con un seccionador junto a la unidad exterior. Los fabricantes suelen especificar el tipo de interruptor diferencial (RCD), a menudo de tipo A o de tipo B, porque los variadores inverter pueden generar corrientes residuales continuas que los diferenciales estándar no detectan.