В большинстве домов не нужно. Бытовой тепловой насос мощностью 5–12 кВт потребляет в работе лишь 7–21 А, поэтому имеющегося однофазного ввода на 60–100 А обычно достаточно. Усиление требуется, когда суммарная максимальная нагрузка объекта превышает номинал вводного предохранителя, когда добавляется ТЭН на 3 кВт или резистивный резерв, либо когда в распределительном щитке нет свободного места для отдельной защищенной линии.
Сколько электроэнергии на самом деле потребляет тепловой насос?
Гораздо меньше, чем предполагает большинство, потому что тепловая мощность в три–четыре раза превышает потребляемую электрическую. Тепловой насос, описанный как «8 кВт», производит 8 кВт тепла; при сезонном COP, равном 3, он потребляет около 2,7 кВт электроэнергии — примерно столько же, сколько электрический чайник, и меньше, чем электрический проточный водонагреватель для душа.
| Тепловая мощность в расчетном режиме | Потребляемая электрическая мощность в расчетном режиме | Рабочий ток при 230 В |
|---|---|---|
| 5 кВт | 1,6–2,0 кВт | 7–9 А |
| 8 кВт | 2,6–3,2 кВт | 11–14 А |
| 12 кВт | 4,0–4,8 кВт | 17–21 А |
| 16 кВт | 5,3–6,4 кВт | 23–28 А |
Две вещи меняют эту картину. Инверторный компрессор стартует плавно, поэтому большого пускового тока, как у старого компрессора с прямым пуском, нет — вот почему тепловые насосы редко создают проблемы для ввода, который уже выдерживает электрический проточный водонагреватель для душа. А вот резервный ТЭН или встроенный резистивный нагреватель создают: один элемент на 3 кВт добавляет 13 А всякий раз, когда он работает, и именно эта нагрузка чаще всего приводит к превышению предела ввода в доме.
Нужно ли уведомлять сетевую организацию?
В Великобритании — да, и порядок зависит от суммарной максимальной нагрузки объекта с учетом нового теплового насоса. По процедуре Energy Networks Association для подключения тепловых насосов и зарядных устройств для электромобилей:
- Максимальная нагрузка до 60 А на фазу включительно — подключить и уведомить. Монтаж выполняется, а сетевая организация уведомляется в течение 28 дней.
- Максимальная нагрузка от 60 до 100 А — сначала подать заявку. Монтажник подает заявку на подключение до монтажа, и организация в течение примерно 10 рабочих дней подтверждает, может ли ввод выдержать такую нагрузку.
В других европейских странах действуют аналогичные схемы; основной вопрос всегда один и тот же — хватает ли мощности вводного предохранителя, кабеля и трансформатора для нового пика. Учтите, что это процедура по потреблению, не связанная с правилами G98/G99, которые применяются к солнечным фотоэлектрическим системам и аккумуляторам, поскольку те отдают мощность в сеть.
Когда усиление ввода действительно необходимо?
- Предохранитель на вводе — 60 А, а дом уже загружен: электрический проточный водонагреватель для душа, индукционная плита, зарядное устройство для электромобиля. Добавление теплового насоса плюс ТЭНа может превысить этот предел.
- Тепловой насос мощностью 16 кВт и выше или в здании несколько агрегатов. При длительной нагрузке свыше примерно 30 А разумным решением становится трехфазный ввод там, где он доступен.
- Ввод и кабели до счетчика старые или недостаточного сечения: сетевая организация часто настаивает на их замене одновременно.
- Распределительный щиток заполнен, не маркирован или устаревшего типа. Это, безусловно, самая частая «модернизация электрики» в смете на тепловой насос, и речь идет о замене щитка, а не ввода.
Если ввод действительно на пределе, управление нагрузкой обычно обходится дешевле усиления: ограничитель нагрузки с датчиком тока, который отключает ТЭН при включении душа, вход SG Ready, позволяющий тарифу или контроллеру ограничить тепловой насос в часы пик, или просто отказ от резистивного резерва с подбором теплового насоса на покрытие полной нагрузки.
Что требуется для самого монтажа?
Отдельная линия от распределительного щитка, рассчитанная и защищенная в соответствии с инструкцией производителя и национальными правилами электроустановок, с устройством отключения рядом с наружным блоком и поворотным выключателем-разъединителем, который электрик может запереть в отключенном положении. Производители обычно указывают определенный тип устройства защитного отключения (УЗО) — часто тип A, иногда тип B, — поскольку инверторный привод может создавать постоянные составляющие дифференциального тока, которые стандартное УЗО типа AC не обнаружит: тип A охватывает пульсирующий постоянный ток, а для гладкого постоянного тока нужен тип B или специальное устройство контроля постоянного тока. Ошибка здесь — это реальный вопрос безопасности, а не формальность.
Заложите также небольшие дополнительные позиции, которые появляются в электрической части сметы: уравнивание потенциалов, устройство защиты от импульсных перенапряжений, трасса и защитные короба для длинной линии к блоку, установленному в саду, кабель контроллера и часто теплосчетчик для соответствия условиям субсидий. В совокупности они — частая причина разницы между двумя сметами; см. от чего на самом деле зависит цена монтажа теплового насоса?
Как проверить все до принятия решения?
Прочитайте номинал главного предохранителя на вводном щитке (обычно 60, 80 или 100 А), посчитайте мощные приборы, которые уже есть в доме, и попросите у монтажника максимальную электрическую потребляемую мощность теплового насоса, а не номинальную, — включая любой резервный нагреватель. Если расчет оказывается близок к номиналу предохранителя, попросите подать заявку в сетевую организацию до заказа оборудования. Правильный подбор мощности теплового насоса с самого начала — самый дешевый способ контроля: тепловой насос Solimpeks, подобранный под реальные теплопотери, без резистивного резерва, прикрученного «на всякий случай», редко создает проблемы для бытовой сети; см. какой мощности тепловой насос мне нужен?
Часто задаваемые вопросы
Может ли тепловой насос работать от обычного бытового ввода на 100 А?
Да, почти во всех случаях. Тепловой насос мощностью 5–12 кВт потребляет в работе 7–21 А, что однофазный ввод на 100 А спокойно выдерживает наряду с обычной бытовой нагрузкой. Проблемы возникают в основном при вводе на 60 А, когда одновременно присутствуют электрический проточный водонагреватель для душа, зарядное устройство для электромобиля и резервный ТЭН.
Нужно ли для теплового насоса трехфазное питание?
Для бытовых мощностей — нет. Однофазное питание стандартно примерно до 12–16 кВт мощности. Трехфазное питание целесообразно для более крупных агрегатов, для коммерческих объектов или когда однофазный ввод уже близок к пределу.
Нужно ли уведомлять сетевую организацию об установке теплового насоса?
В Великобритании — да. Если суммарная максимальная нагрузка остается на уровне 60 А на фазу или ниже, монтажник подключает насос и уведомляет организацию в течение 28 дней; при нагрузке от 60 до 100 А заявка должна быть одобрена до монтажа. В других странах действуют аналогичные схемы уведомления о нагрузке.
Нужен ли тепловому насосу отдельный автоматический выключатель?
Да — отдельная линия от распределительного щитка с разъединителем у наружного блока. Производители обычно указывают тип УЗО, часто тип A или тип B, потому что инверторные приводы могут создавать постоянные составляющие дифференциального тока, которые стандартные устройства не обнаруживают.