Bombas de calor

COP, SCOP y SPF: ¿cuál es la diferencia?

Respuesta rápida

El COP es el rendimiento instantáneo de una bomba de calor en un punto de ensayo: calor entregado dividido por electricidad consumida; un COP de 4,0 significa 4 kWh de calor por cada 1 kWh de electricidad. El SCOP es el promedio estacional calculado con el ciclo de ensayo de la norma EN 14825 para un año climático estándar. El SPF es esa misma relación medida realmente en una instalación en funcionamiento, y es el único de los tres que determina su factura.

Imagen de portada: COP, SCOP y SPF: ¿cuál es la diferencia?

¿Qué es el COP y qué indica realmente?

El COP (coeficiente de rendimiento) es la relación entre el calor entregado y la electricidad consumida en un único punto de funcionamiento definido en laboratorio, y siempre se indica con sus condiciones: A7/W35 significa aire exterior a 7 °C y una temperatura de impulsión del agua de 35 °C. Un COP de 4,0 a A7/W35 indica que la máquina movió cuatro unidades de calor por cada unidad de electricidad con tiempo suave y hacia un circuito de baja temperatura; no dice nada de febrero con una impulsión a 55 °C. Por eso una misma bomba de calor tiene muchos valores de COP: la serie Varm Up de Solimpeks, por ejemplo, indica rangos de COP de calefacción de entre 4,23 y 4,92 según los modelos en las condiciones de ensayo A7/W35, y el COP de cada modelo varía a lo largo de su propio rango de potencia. El COP es una instantánea comparable para contrastar equipos, no una promesa de rendimiento anual.

¿Qué es el SCOP y cómo se mide?

El SCOP (COP estacional) responde a la objeción evidente al COP: el tiempo cambia. Según la norma EN 14825, la bomba de calor se ensaya a varias temperaturas exteriores y a distintos grados de carga parcial, y los resultados se ponderan a lo largo de una temporada de calefacción normalizada (el perfil climático «medio» de la UE se basa en Estrasburgo, con perfiles «más cálido» y «más frío» para Atenas y Helsinki). El resultado ponderado es el SCOP que figura en la etiqueta energética y, expresado en términos de energía primaria, da la eficiencia energética estacional de calefacción ηs que el Reglamento de ecodiseño de la UE 813/2013 utiliza para fijar la eficiencia mínima y las clases de la etiqueta. El SCOP es mucho más honesto que el COP, pero sigue suponiendo un clima estándar, una curva de carga estándar y un sistema correctamente diseñado.

¿Qué es el SPF y por qué es el número que importa?

El SPF (factor de rendimiento estacional), conocido en Alemania como JAZ, se mide y no se calcula: es la lectura del contador de energía térmica dividida por la lectura del contador eléctrico durante un año real en una vivienda real, normalmente incluyendo bombas de circulación, regulación y resistencia de apoyo. Recoge todo lo que el laboratorio no puede: su clima, sus radiadores, su temperatura de impulsión, sus hábitos de ACS y las decisiones de diseño de su instalador. Las campañas de monitorización en campo en Alemania (Fraunhofer ISE) han medido SPF medios de en torno a 3,1 para bombas de calor aerotérmicas en edificios existentes: respetables, pero claramente por debajo de los SCOP de las mismas máquinas, y la diferencia se debe casi siempre al diseño del sistema y no a la propia máquina.

COP, SCOP y SPF de un vistazo

IndicadorQué mideDe dónde procedeDónde se encuentra
COPRendimiento en un punto de ensayo (p. ej., A7/W35)Ensayo normalizado en laboratorioFicha técnica
SCOPRendimiento estacional modelizado, clima estándarCiclo de ensayo EN 14825Etiqueta energética, documentación ErP
SPF (JAZ)Rendimiento anual real medido, todo el sistemaContadores de energía térmica y de electricidad in situMonitorización de su instalación

¿Por qué el COP indicado no coincide con mi factura energética?

Porque su factura la determina el SPF, y el SPF lo reduce todo lo que hay entre la ficha técnica y sus radiadores: temperaturas de impulsión superiores a las de diseño, máquinas sobredimensionadas que hacen ciclos cortos, una compensación climática mal ajustada, resistencias de apoyo que tapan errores de diseño y ciclos de ACS a 55 °C o más. Como regla general, cada 1 °C menos de temperatura de impulsión mejora el rendimiento aproximadamente un 2–3 %, y por eso la puesta en marcha importa tanto como el equipo. Si sus valores medidos decepcionan, repase por qué el COP de mi bomba de calor es tan bajo; si en cambio quiere mejorar el lado de la fuente, las temperaturas de fuente más cálidas procedentes de la energía solar (el enfoque de la bomba de calor asistida por energía solar) elevan el COP aproximadamente un 2–3 % por cada kelvin de ganancia en la fuente (IEA SHC Task 60). Y cuando se comparan los costes de funcionamiento con el gas, la aritmética del equilibrio está en a partir de qué COP una bomba de calor gana a una caldera de gas.

Preguntas frecuentes

¿Un COP más alto es siempre mejor al comparar bombas de calor?

Solo cuando se indica en condiciones idénticas: un COP a A7/W35 no puede compararse con uno a A2/W35 o A7/W45. Compare el SCOP de la zona climática adecuada y compruebe el COP en la condición realista más fría de su región, no solo la cifra destacada.

¿Qué SPF se considera bueno en una bomba de calor aerotérmica?

Las instalaciones bien diseñadas logran SPF de 3,5 o más; los estudios de campo alemanes promedian en torno a 3,1 en edificios existentes, y los valores por debajo de aproximadamente 2,5 suelen indicar problemas de diseño o de puesta en marcha y no una máquina defectuosa. Las bajas temperaturas de impulsión y el dimensionado correcto son las palancas más importantes.

¿Incluye el SCOP el agua caliente sanitaria?

No: el SCOP según EN 14825 cubre solo la calefacción. El rendimiento en ACS se evalúa por separado según EN 16147 con perfiles de ciclos de extracción y, como el ACS requiere temperaturas más altas, muestra siempre un rendimiento inferior al de las cifras de calefacción.

¿Qué es el JAZ en un informe alemán de bomba de calor?

El JAZ (Jahresarbeitszahl) es simplemente el término alemán para el factor de rendimiento estacional medido: calor anual entregado dividido por electricidad anual consumida. La práctica alemana de ayudas y monitorización se apoya mucho en el JAZ, por lo que aparece en informes y en la documentación de las ayudas.

Fuentes y lecturas recomendadas