Wärmepumpen

Brauche ich bei einer Wärmepumpe einen Pufferspeicher?

Kurzantwort

Die meisten Wärmepumpenanlagen profitieren von einem Pufferspeicher, und Systeme mit Zonenkreisen, geringem Wasservolumen oder Abtauzyklen in kaltem Klima kommen praktisch nicht ohne ihn aus. Nur offene Anlagen ohne Zonenventile, die das vom Hersteller geforderte Mindestwasservolumen erfüllen und von einer modulierenden Inverter-Wärmepumpe betrieben werden, kommen sicher ohne Pufferspeicher aus. Typische Auslegung: 20–50 Liter pro kW Wärmepumpenleistung.

Titelgrafik: Brauche ich bei einer Wärmepumpe einen Pufferspeicher?

Die drei Probleme, die ein Pufferspeicher löst

1. Takten. Ein Verdichter, der alle paar Minuten startet und stoppt, verschleißt Jahre zu früh und verschwendet bei jedem Start Strom. Wenn Zonenventile schließen oder Thermostate ihren Sollwert erreicht haben, schrumpft das Wasservolumen der Anlage; der Pufferspeicher hält genug Volumen im Umlauf für Laufzeiten von 10 Minuten oder mehr.

2. Abtauenergie. Bei Luft-Wärmepumpen kehrt das Abtauen den Kreisprozess um und entzieht dem Heizungswasser Wärme. Hersteller geben für sicheres Abtauen ein Mindestanlagenvolumen vor – oft 10–20 L pro kW. Ohne dieses Volumen kühlen die Räume spürbar aus, und das Gerät kann wegen zu niedriger Vorlauftemperatur auf Störung gehen.

3. Hydraulische Entkopplung. Die Wärmepumpe verlangt einen konstanten, großzügigen Volumenstrom; Thermostatventile drosseln die Heizflächen unvorhersehbar. Ein Pufferspeicher (oder eine hydraulische Weiche) lässt jede Seite ihren eigenen Volumenstrom fahren – zwingend, wenn die Wärmepumpe mit Solarthermie oder einem vorhandenen Heizkessel kombiniert wird.

Wann Sie auf den Pufferspeicher sicher verzichten können

  • Das ganze Haus hat eine Fußbodenheizung mit offenen Zonen (keine Zonenventile oder eine große offene Referenzzone),
  • die Wärmepumpe ist ein modulierendes Inverter-Gerät, das bis auf die minimale Last des Gebäudes herunterregeln kann,
  • der Rohrleitungsinhalt allein erfüllt das vom Hersteller geforderte Mindestanlagenvolumen und
  • in Ihrem Klima sind Abtauvorgänge selten oder unproblematisch.

Treffen alle vier zu, verursacht ein Pufferspeicher Kosten und Bereitschaftsverluste ohne entsprechenden Nutzen. Fehlt auch nur eines, zahlt sich der Pufferspeicher allein durch die Lebensdauer des Verdichters vielfach aus.

Wie groß sollte der Pufferspeicher einer Wärmepumpe sein?

AnlagentypAuslegung des PufferspeichersBeispiel 8 kW
Offene Fußbodenheizung, Inverter-WP12 – 20 L/kW (oder keiner)100 – 150 L
Heizkörper, Zonenkreise20 – 50 L/kW200 – 400 L
Kaltes Klima, lange Abtauungen≥ 30 L/kW300 L +
Bivalent (WP + Heizkessel/Solar)Nach hydraulischer Planung300 – 500 L

Die Solibuffer-Behälter von Solimpeks decken 50–1.000 L mit ErP-klassifizierter Dämmung ab; das 50-L-Modell eignet sich, um in kompakten Anlagen das Mindestvolumen für das Abtauen bereitzustellen.

Die Effizienzdebatte, ehrlich betrachtet

Schlecht eingebundene Pufferspeicher können Effizienz kosten – die Vermischung von Vor- und Rücklaufwasser erhöht die Temperatur, die die Wärmepumpe erzeugen muss. Das ist ein Argument für korrekte Verrohrung (bewusst gewählte Ausführung als Reihen- oder Trennpufferspeicher, Fühler nach Schema platziert), nicht gegen Pufferspeicher. Ein taktender Verdichter verliert mehr, als ein gut eingebundener Pufferspeicher je kosten wird.

Häufig gestellte Fragen

Kann der Pufferspeicher auch mein Trinkwarmwasser bereitstellen?

Nicht direkt – Pufferwasser ist kein Trinkwasser. Kombispeicher lösen das mit einem Hygiene-Wärmetauscher oder einem innenliegenden Speicher, sodass ein Behälter die Aufgaben als Heizungspuffer und für Trinkwarmwasser mit wärmepumpengerechten großen Tauscherflächen übernimmt.

Macht eine Inverter-Wärmepumpe den Pufferspeicher überflüssig?

Sie entschärft das Argument des Taktens, wenn das Gerät unter die Gebäudelast heruntermodulieren kann, hilft aber weder beim Abtauvolumen noch bei der hydraulischen Entkopplung. Zonenanlagen brauchen weiterhin den Pufferspeicher.

Zwei- oder Vier-Anschluss-Pufferspeicher?

Der Reihenpufferspeicher (Pufferspeicher im Rücklauf, in Reihe) erhält die Vorlauftemperatur und eignet sich für Volumen- und Abtauaufgaben; der Trennpufferspeicher mit vier Anschlüssen trennt die Kreise vollständig, mischt aber Temperaturen. Folgen Sie den Hydraulikschemata des Wärmepumpenherstellers.

Quellen & weiterführende Literatur

Über den Autor

Wärmepumpen-Entwicklung