Weil eine Wärmepumpe kein Warmwasser auf Abruf erzeugen kann. Eine Kombitherme liefert 10–15 Liter pro Minute, indem sie sofort 24–35 kW verbrennt; eine Luft-Wärmepumpe erzeugt 5–12 kW bei 50 °C und muss daher über ein bis zwei Stunden einen Speicher laden und das Ergebnis speichern. Solarthermie hat dieselbe Anforderung – Sonnenschein und Duschzeiten fallen nicht zusammen.
Warum kann eine Wärmepumpe nicht wie eine Kombitherme arbeiten?
Leistung. Eine Kombitherme ist ein Brenner, der für die Sofortbeheizung ausgelegt ist: Mit 24–35 kW aus Gas erzeugt sie 10–15 Liter pro Minute in Duschtemperatur, und das in dem Moment, in dem der Hahn geöffnet wird. Eine Luft-Wärmepumpe für den Hausgebrauch erzeugt 5–12 kW bei 35–55 °C statt bei 70–80 °C und lässt sich nicht auf Kombitherme-Leistung hochskalieren, ohne ein absurd großes Gerät und eine entsprechende elektrische Versorgung.
Ein Speicher gleicht dieses Missverhältnis aus. Die Wärmepumpe läuft ein bis zwei Stunden mit ihrer effizienten Leistung, der Speicher hält das Ergebnis vor, und der Haushalt entnimmt es mit beliebiger Geschwindigkeit. Dieselbe Logik gilt für Solarthermie: Die Kollektoren erzeugen mittags Wärme, und der Speicher trägt sie bis zur Abenddusche.
| Gas-Kombitherme | Wärmepumpe + Speicher | |
|---|---|---|
| Momentanleistung | 24–35 kW | 5–12 kW |
| Warmwasser-Volumenstrom | 10–15 L/min, begrenzt durch den Brenner | Nur durch den Netzvolumenstrom begrenzt, 20 L/min und mehr |
| Zwei Duschen gleichzeitig | Selten | Ja, bis der Speicher leer gezapft ist |
| Heizung und Warmwasser gleichzeitig | Ja | Nacheinander, Warmwasser hat Vorrang |
| Niedertarif- oder Solarladung | Nicht möglich | Unkompliziert |
| Bereitschaftsverlust | Keiner | 0,8–1,0 kWh/Tag, gut gedämmter 200-L-Speicher |
Wie viel Platz braucht ein Speicher tatsächlich?
Weniger, als die meisten erwarten, aber nicht zu vernachlässigen. Ein 180–210-Liter-Druckspeicher hat etwa 580–600 mm Durchmesser und ist 1,2–1,7 m hoch, plus rund 300 mm Freiraum darüber für Heizstab und Anode. Schlanke Ausführungen mit 450–500 mm Durchmesser gibt es auf Kosten zusätzlicher Höhe und einer etwas schlechteren Temperaturschichtung.
Wäscheschränke (Airing Cupboards), Räume unter der Treppe und Hauswirtschaftsräume nehmen sie bequem auf. Dachböden sind möglich, aber schlechte Praxis: Wärmeverluste gehen direkt in einen unbeheizten Raum, und bei einem Leck liegt das ganze Haus darunter.
Was gewinnt man durch einen Speicher?
Fünf Dinge, die eine Kombitherme nicht kann:
- Günstige Wärme. Der Speicher kann mit Niedertarif, mit PV-Überschuss oder mit solarthermischen Kollektoren geladen werden. Ein 200-Liter-Speicher fasst beim Erwärmen von 10 °C auf 60 °C etwa 11,6 kWh – eine nutzbare thermische Batterie.
- Voller Netzvolumenstrom. Die Leistung wird durch die Verrohrung und nicht durch den Brenner begrenzt, sodass Duschen mit 20 L/min und gleichzeitige Zapfstellen möglich werden.
- Kein Kaltwasserschwall. Gespeichertes Wasser kommt mit konstanter Temperatur an statt mit den Temperaturschwankungen, die eine modulierende Therme bei geringem Durchfluss erzeugt.
- Solarthermie-Kompatibilität. Eine Kombitherme hat keinen Platz für Solarwärme; ein Speicher mit zwei Wärmetauschern ist dafür ausgelegt.
- Ausfallsicherheit. Ein Heizstab hält Warmwasser verfügbar, wenn die Hauptwärmequelle ausfällt.
Was verliert man?
Platz und etwa eine Kilowattstunde pro Tag. Ein gut gedämmter 200-Liter-Speicher hat einen Bereitschaftsverlust von 0,8–1,0 kWh pro Tag – die Ökodesign-Obergrenze liegt bei 16,66 + 8,33 × V^0,4 Watt, und gute Speicher liegen bei etwa 40 % davon. Sie akzeptieren außerdem ein endliches Volumen: Ist der Speicher leer gezapft, braucht er eine Stunde oder mehr zum Nachheizen – die richtige Auslegung ist daher so wichtig, wie sie es bei einer Kombitherme nie war. Wie Sie die Größe ermitteln, lesen Sie unter Welche Warmwasserspeicher-Größe Sie brauchen, und bedenken Sie, dass gespeicherte Liter bei Duschtemperatur zu etwa 1,5-mal so vielen Litern werden.
Kann ich die Kombitherme behalten und einen Speicher ergänzen?
Ja. Eine Kombitherme kann über ihren Heizkreis einen indirekt beheizten Speicher laden, mit einem Zonenventil, das dem Warmwasser Vorrang gibt – der Standardweg, wenn ein Haushalt der Durchflussleistung einer Kombitherme entwächst oder Solar ergänzen will. Es ist auch der natürliche erste Schritt zur Wärmepumpe, denn der Speicher ist der teure Teil dieser Umstellung, und ein Kessel speist problemlos einen überdimensionierten Wärmetauscher.
Geht es Ihnen um Solar und nicht um den Volumenstrom, finden Sie die praktischen Fragen unter Solarthermie mit einer Kombitherme kombinieren. Ist später wahrscheinlich eine Wärmepumpe geplant, kaufen Sie jetzt einen wärmepumpentauglichen Speicher – ein großer Wärmetauscher ist für einen Kessel kein Nachteil und erspart es, den Speicher zweimal zu ersetzen.
Häufig gestellte Fragen
Kann eine Wärmepumpe ohne Warmwasserspeicher arbeiten?
Nur für die Raumheizung. Wärmepumpen erzeugen 5–12 kW bei 35–55 °C und können die momentanen 24–35 kW, die eine Kombitherme für Warmwasser nutzt, nicht liefern; Trinkwarmwasser muss daher gespeichert werden. Ausnahmen sind nur kleine dezentrale Elektro-Warmwasserbereiter oder eine Fernwärme-Übergabestation.
Wie viel Platz braucht ein Warmwasserspeicher?
Ein 180–210-Liter-Druckspeicher ist etwa 580–600 mm breit und 1,2–1,7 m hoch, plus rund 300 mm Freiraum darüber für Heizstab und Anode. Schlanke Modelle mit 450–500 mm Durchmesser tauschen Stellfläche gegen Höhe.
Bekomme ich mit einem Speicher schlechteren Wasserdruck als mit meiner Kombitherme?
Nein – meist sogar besseren. Ein Druckspeicher liefert mit Netzdruck, und sein Volumenstrom wird von der Verrohrung und nicht von einem Brenner begrenzt; er übertrifft eine Kombitherme daher typischerweise mit 20 Litern pro Minute und versorgt zwei Zapfstellen gleichzeitig.
Ist ein Speicher verschwenderisch im Vergleich zur Erwärmung auf Abruf?
Er kostet bei einem gut gedämmten 200-Liter-Speicher 0,8–1,0 kWh pro Tag an Bereitschaftsverlust. Dem steht gegenüber, dass Sie mit einer Wärmepumpe bei einem COP über 3, mit Solar oder mit Niedertarifstrom heizen können, was den Verlust in fast allen Fällen mehr als ausgleicht.
Quellen & weiterführende Literatur
- Commission Regulation (EU) No 814/2013 — Ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks
- EN 12897:2016+A1:2020 — Water supply: specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
- Approved Document G — Sanitation, hot water safety and water efficiency (UK Government)