Wie viel nutzbares Warmwasser liefert ein Speicher tatsächlich?

Kurzantwort

Ein 200-Liter-Speicher mit 60 °C Speichertemperatur liefert etwa 300 Liter nutzbares Wasser mit 40 °C, weil jedem gespeicherten Liter an der Zapfstelle rund 0,67 Liter Kaltwasser beigemischt werden. Das ist der V40-Wert („Mischwasser mit 40 °C“), der in den EU-Ökodesign-Vorgaben für Warmwasserbereiter (Verordnung 814/2013) definiert ist. Von einem gut geschichteten Speicher dürfen Sie das 1,4- bis 1,6-Fache des Speichervolumens erwarten, von einem schlecht durchmischten nur das 1,1-Fache.

Titelgrafik: Wie viel nutzbares Warmwasser liefert ein Speicher tatsächlich?

Wie viel Warmwasser ist tatsächlich nutzbar?

Mehr, als das Etikett am Speicher sagt, denn niemand duscht mit 60 °C. Mischt man 60 °C warmes Speicherwasser mit 10 °C kaltem Netzwasser auf 40 °C Duschtemperatur, wird jeder Liter aus dem Speicher an der Zapfstelle zu 1,67 Litern: Der Warmanteil beträgt (40 − 10) ÷ (60 − 10) = 0,6.

Reale Speicher erreichen den theoretischen Wert nicht, weil das letzte gespeicherte Wasser kühler ankommt, wenn dahinter kaltes Netzwasser nachströmt. Ein guter Speicher liefert das 1,4- bis 1,6-Fache seines Nennvolumens bei 40 °C. Ein Speicher, dessen Schichten durchmischt wurden, liefert kaum mehr als sein eigenes Volumen.

NennvolumenNutzbar bei 40 °C (V40)8-Minuten-Duschen mit 9 L/minWannenbäder mit 90 L
120 L170–190 L22
150 L210–240 L32
200 L280–320 L43
250 L350–400 L54
300 L420–480 L65

Speichert man mit 50 °C statt 60 °C, sinkt der Multiplikator von etwa 1,5 auf etwa 1,15, sodass ein 200-Liter-Speicher von rund vier Duschen auf drei fällt. Das sind die wahren Kosten einer niedrigen Speichertemperatur und der Grund, warum Wärmepumpen-Speicher unter Welche Warmwasserspeicher-Größe Sie brauchen eine Größe höher ausgelegt werden.

Was ist V40 und warum steht es im Datenblatt?

V40 ist das Volumen an Mischwasser mit 40 °C, das ein Speicher liefern kann – seine Warmwasserleistung auf 40 °C heruntergemischt – aus vollständig geladenem, vollständig aufgeheiztem Zustand. Es ist in der EU-Ökodesign-Verordnung für Warmwasserbereiter (Verordnung 814/2013) definiert und die einzige Zahl, die einen fairen Vergleich zweier Speicher ermöglicht.

Es verdient mehr Aufmerksamkeit als das Nennvolumen, denn zwei 200-Liter-Speicher können sich um 60 Liter V40 unterscheiden, je nachdem, wie der Kaltwasserzulauf verteilt wird, wo der Wärmetauscher sitzt und wie hoch der Behälter ist. Nennt ein Datenblatt nur Liter, fragen Sie nach dem V40.

Warum entscheidet die Temperaturschichtung über die Antwort?

Weil heißes Wasser oben schwimmt. In einem Speicher, in dem das Wasser ruht, liegt eine heiße obere Schicht über einer kühleren unteren, getrennt durch eine Temperatursprungschicht von vielleicht 100–150 mm Dicke. Entnimmt man Wasser oben, wird die heiße Schicht von unten ohne Durchmischung ersetzt, sodass der Auslass die volle Temperatur behält, bis die Sprungschicht ihn erreicht. Das ist die Temperaturschichtung, und sie macht aus 200 gespeicherten Litern 300 nutzbare.

Vier Dinge zerstören sie: ein Kaltwasserzulauf ohne Diffusor, eine überdimensionierte Zirkulationspumpe im Dauerbetrieb, ein zu hoch im Speicher sitzender Wärmetauscher und ein gedrungener Behälter mit einem Höhen-Durchmesser-Verhältnis unter etwa 2:1. Jedes davon kann ein Drittel der nutzbaren Warmwassermenge kosten, ohne den Bereitschaftsverlust um ein einziges Watt zu verändern.

Wie erkenne ich, wie viel Warmwasser noch übrig ist?

Die meisten Speicher haben keine Anzeige, aber es gibt drei verlässliche Näherungen:

  1. Den Speicher über seine Höhe abtasten, durch eine Lücke in der Dämmung oder an den Fühlertauchhülsen. Die Stelle, an der heiß in warm übergeht, ist die Sprungschicht; alles darüber ist nutzbar.
  2. Das Speicherthermostat ablesen. Es sitzt normalerweise etwa auf einem Drittel der Höhe. Fällt die Temperatur dort unter den Sollwert, ist das untere Drittel bereits kalt – genau der Punkt, an dem das Nachheizen beginnen sollte.
  3. Einen zweiten Fühler anbringen – oben, und einen weiteren auf halber Höhe. Zwei Temperaturen ergeben für ein paar Euro Material eine brauchbare Ladezustandsanzeige, und die meisten Solar- und Wärmepumpenregler haben bereits einen freien Eingang.

Fühlt sich der Speicher überall gleichmäßig lauwarm an statt oben heiß und unten kalt, ist das ein Durchmischungsproblem, kein Wärmeproblem – und es wird anders diagnostiziert als ein Speicher, der einfach ausgekühlt ist – dazu mehr unter Frage zum Bereitschaftsverlust.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Duschen bekommt man aus einem 300-Liter-Speicher?

Etwa sechs 8-Minuten-Duschen mit 9 Litern pro Minute, denn ein 300-Liter-Speicher mit 60 °C liefert rund 420–480 Liter Mischwasser mit 40 °C. Wird derselbe Speicher nur auf 50 °C beheizt, sinkt die Zahl auf etwa vier Duschen.

Was bedeutet V40 im Datenblatt eines Speichers?

V40 ist das Volumen an Mischwasser mit 40 °C, das ein Speicher aus einer vollen Ladung liefern kann – seine Warmwasserleistung auf 40 °C heruntergemischt –, wie in der EU-Verordnung 814/2013 definiert. Es ist der fairste Vergleich zwischen zwei Speichern, weil es Schichtung und Gestaltung des Kaltwasserzulaufs ebenso erfasst wie das reine Volumen.

Warum geht mein Warmwasser früher aus, als die Speichergröße vermuten lässt?

Fast immer ist es Durchmischung statt Wärmeverlust. Ein Kaltwasserzulauf ohne Diffusor, eine laufende Zirkulationspumpe oder ein zu hoch gesetzter Wärmetauscher vermischen die heißen und kalten Schichten, sodass die Auslasstemperatur lange vor dem Verbrauch der gespeicherten Energie fällt.

Verringert eine niedrigere Speichertemperatur das nutzbare Warmwasser?

Erheblich. Der Sprung von 60 °C auf 50 °C senkt den Mischfaktor von etwa 1,5 auf etwa 1,15, sodass ein 200-Liter-Speicher rund eine Dusche an Kapazität verliert. Deshalb werden Wärmepumpen-Speicher meist eine Stufe größer ausgelegt als Kessel-Speicher.