La mayoría de las instalaciones de bomba de calor se benefician de un depósito de inercia, y los sistemas con circuitos zonificados, poco volumen de agua o ciclos de desescarche en climas fríos, en la práctica, lo requieren. Solo los sistemas abiertos sin válvulas de zona, que cumplan el volumen mínimo de agua del fabricante y estén accionados por una bomba de calor inverter modulante, pueden funcionar con seguridad sin depósito de inercia. El dimensionamiento típico es de 20–50 litros por kW de potencia de la bomba de calor.
Los tres problemas que resuelve un depósito de inercia
1. Ciclos cortos. Un compresor que arranca y para cada pocos minutos se desgasta años antes y malgasta electricidad en cada arranque. Cuando se cierran las válvulas de zona o se satisfacen los termostatos, el volumen de agua del sistema se reduce; el depósito de inercia mantiene en juego el volumen suficiente para tiempos de funcionamiento de 10 minutos o más.
2. Energía de desescarche. En las unidades aerotérmicas, el desescarche invierte el ciclo y extrae calor del agua de calefacción. Los fabricantes especifican un volumen mínimo del sistema para un desescarche seguro, a menudo de 10–20 L por kW. Sin él, las habitaciones se enfrían de forma notable y la unidad puede bloquearse por baja temperatura de impulsión.
3. Separación hidráulica. La bomba de calor quiere un caudal constante y generoso; las válvulas termostáticas estrangulan los emisores de forma impredecible. Un depósito de inercia (o un separador hidráulico) permite que cada lado funcione con su propio caudal, algo obligatorio al combinar la bomba de calor con energía solar térmica o con una caldera existente.
Cuándo se puede prescindir del depósito de inercia con seguridad
- Toda la vivienda es de suelo radiante de zona abierta (sin válvulas de zona, o con una gran zona de referencia abierta),
- la bomba de calor es una unidad inverter modulante capaz de reducir hasta la carga mínima del edificio,
- el volumen de las tuberías por sí solo cumple el volumen mínimo del sistema del fabricante, y
- su clima hace que los desescarches sean raros o suaves.
Si se cumplen los cuatro requisitos, un depósito de inercia añade coste y pérdidas estáticas sin un beneficio proporcional. Si falta cualquiera de ellos, el depósito de inercia se amortiza con creces solo por la vida útil del compresor.
¿Qué tamaño de depósito de inercia para una bomba de calor?
| Tipo de sistema | Dimensionamiento del depósito de inercia | Ejemplo de 8 kW |
|---|---|---|
| Suelo radiante abierto, bomba de calor inverter | 12 – 20 L/kW (o ninguno) | 100 – 150 L |
| Radiadores, circuitos zonificados | 20 – 50 L/kW | 200 – 400 L |
| Clima frío, desescarches largos | ≥ 30 L/kW | 300 L o más |
| Bivalente (bomba de calor + caldera/solar) | Según el diseño hidráulico | 300 – 500 L |
Los depósitos Solibuffer de Solimpeks cubren de 50 a 1000 L con aislamiento clasificado ErP; el modelo de 50 L es adecuado para la función de desescarche de volumen mínimo en sistemas compactos.
El debate sobre la eficiencia, sin rodeos
Los depósitos de inercia mal integrados pueden costar eficiencia: mezclar el agua de impulsión y de retorno eleva la temperatura que debe producir la bomba de calor. Es un argumento a favor de una conexión correcta (configuración de dos o de cuatro tomas elegida deliberadamente, sondas colocadas según el esquema), no en contra de los depósitos de inercia. Un compresor que hace ciclos pierde más de lo que perderá jamás un depósito de inercia bien conectado.
Preguntas frecuentes
¿Puede el depósito de inercia proporcionar también mi agua caliente sanitaria?
No directamente: el agua del depósito de inercia no es potable. Los depósitos combinados lo resuelven con un serpentín higiénico o un depósito interno, de modo que un único recipiente cumple las funciones de depósito de inercia de calefacción y de ACS, con grandes superficies de intercambio aptas para bombas de calor.
¿Elimina una bomba de calor inverter la necesidad de un depósito de inercia?
Resta peso al argumento de los ciclos cuando la unidad puede modular por debajo de la carga del edificio, pero no hace nada por el volumen de desescarche ni por la separación hidráulica. Los sistemas zonificados siguen necesitando el depósito de inercia.
¿Conexión del depósito de inercia con dos o con cuatro tomas?
Dos tomas (depósito de inercia en el retorno, en serie) preservan la temperatura de impulsión y son adecuadas para la función de volumen y desescarche; cuatro tomas separan por completo los circuitos, pero mezclan las temperaturas. Siga los esquemas hidráulicos del fabricante de la bomba de calor.