Una tariffa a fasce orarie pensata per le pompe di calore batte la tariffa monoraria in tutti i principali mercati. Le tariffe britanniche per pompe di calore applicano a circa 8 ore fuori picco un prezzo intorno a 14–15 p/kWh e fanno risparmiare 200–350 £ l'anno rispetto alla tariffa variabile standard. In Germania una tariffa per pompe di calore ai sensi del §14a EnWG costa 20–25 ct/kWh contro una media di circa 37 ct/kWh per la fornitura domestica standard.
Che tipo di tariffa è adatto a una pompa di calore?
La pompa di calore è l'unico carico domestico che può essere spostato nel tempo senza che nessuno se ne accorga, perché l'edificio e l'accumulo trattengono il calore per ore. Questo la rende adatta alla tariffazione a fasce orarie e poco adatta a una tariffa monoraria, che fa pagare un chilowattora alle 3 di notte quanto alle 6 di sera.
In Europa esistono tre famiglie di tariffe:
- Tariffe dedicate alle pompe di calore con finestre economiche fisse, di solito due o tre fasce e circa otto ore scontate al giorno.
- Tariffe dinamiche o semiorarie che seguono il mercato all'ingrosso, più convenienti per le famiglie che automatizzano il proprio carico e accettano la volatilità dei prezzi.
- Riduzioni regolamentate degli oneri di rete, anziché un prodotto al dettaglio, in cui il gestore di rete sconta il costo di trasporto in cambio del diritto di limitare il carico.
Quanto costano le principali opzioni nel 2026?
| Mercato | Meccanismo | Prezzo indicativo 2026 | Risparmio tipico |
|---|---|---|---|
| Regno Unito, tariffa per pompe di calore | 3 fasce, ~8 ore fuori picco | ~14,5 p/kWh fuori picco | 200 – 350 £/anno rispetto alla variabile standard |
| Regno Unito, dinamica semioraria | Segue il mercato all'ingrosso | ~20 – 22 p/kWh in media | Batte la tariffa monoraria se il carico viene spostato |
| Germania, tariffa per pompe di calore §14a EnWG | Misurazione separata + oneri di rete ridotti | 20 – 25 ct/kWh | 400 – 1.100 €/anno su 5.000–8.000 kWh |
| Germania, solo modulo oneri di rete §14a | Quota base di rete portata a 0 €, sconto del 60% sulla componente energia | Sconto, non una tariffa | ~120 – 400 €/anno |
| Francia | Heures creuses / prezzi nei giorni di picco | Differenziale fuori picco | Dipende dalla quota notturna del carico |
Consideri le cifre come indicative per il 2026 e controlli le offerte vigenti prima di cambiare: i prezzi al dettaglio variano ogni trimestre e il quadro tedesco offre dall'aprile 2025 un modulo opzionale di oneri di rete variabili nel tempo.
Quanta parte del carico si può spostare davvero?
Più di quanto la maggior parte delle persone si aspetti, ed è da qui che nasce il risparmio. Tre meccanismi, in ordine di valore:
- Acqua calda con timer. L'intero carico di ACS può spostarsi nella finestra economica, perché un bollitore mantiene la temperatura per 8–12 ore. Questo da solo copre spesso un quinto del consumo annuo della pompa di calore.
- Preriscaldamento dell'edificio. Far lavorare il riscaldamento degli ambienti più intensamente nelle ore fuori picco e lasciare che l'edificio rilasci calore durante il costoso picco serale funziona bene in una casa ben isolata con riscaldamento a pavimento, meno bene in una casa con molte dispersioni.
- Carica dell'accumulo inerziale. Un accumulo inerziale (puffer) permette al compressore di lavorare nelle ore economiche e di cedere il calore più tardi senza cicli brevi.
Tutti e tre dipendono dalla possibilità di controllare la pompa di calore. La capacità SG Ready e un contatore intelligente sono i prerequisiti pratici, e la Germania rende esplicito il requisito dell'interfaccia di rete nelle condizioni dei propri incentivi.
Spostare il carico danneggia l'efficienza?
A volte sì, e il compromesso va verificato, non dato per scontato. Il preriscaldamento aumenta la temperatura di mandata e fa lavorare il compressore con una temperatura ambiente notturna più fredda, due fattori che riducono il COP. Una regola approssimativa: ogni 5 K di temperatura di mandata in più costano circa il 10–12% di efficienza.
Il calcolo, quindi, mette a confronto un rapporto tra prezzi con un rapporto tra efficienze. Se la tariffa fuori picco è inferiore del 45% a quella di picco e la penalizzazione di efficienza è del 12%, spostare il carico conviene nettamente. Se il differenziale è solo del 15%, non conviene. Chi misura entrambi i valori di solito scopre che spostare l'acqua calda conviene sempre, mentre la precarica del riscaldamento degli ambienti è marginale con clima mite e conviene chiaramente durante le ondate di freddo.
Cos'altro incide sul costo di esercizio più della tariffa?
Tre fattori, tutti con un effetto maggiore di un cambio di tariffa:
- Temperatura di mandata. Scendere da 55 °C a 40 °C di solito aumenta l'efficienza stagionale di un quarto o più; veda a quale temperatura di mandata conviene far funzionare la pompa di calore?
- Produzione in loco. L'energia solare consumata direttamente vale il prezzo al dettaglio e non il prezzo di immissione. Un campo PVT fa ancora meglio, perché alza nel contempo la temperatura della sorgente della pompa di calore.
- Il rapporto tra prezzo dell'elettricità e del gas. Sotto circa 3,2 una pompa di calore batte una caldaia a gas sul costo di esercizio, come illustrato in costi di esercizio di pompa di calore e caldaia a gas a confronto. L'ETS2 sposta questo rapporto a favore della pompa di calore dal 2028, aggiungendo un costo del carbonio a gas e gasolio.
Solimpeks abbina le proprie pompe di calore agli accumuli Solibuffer proprio perché lo spostamento del carico sia disponibile senza compromettere il comfort. La tariffa è l'ultima leva, non la prima: sistemi prima la temperatura di mandata e l'accumulo, poi acquisti le ore più economiche disponibili.
Domande frequenti
Una tariffa dinamica è meglio di una tariffa per pompe di calore a fasce fisse?
Solo con l'automazione. Le tariffe dinamiche si attestano in media intorno a 20–22 p/kWh nel Regno Unito nel 2026 e premiano le famiglie in grado di rispondere ai prezzi semiorari. Una tariffa per pompe di calore a fasce fisse, con finestre economiche definite, offre un risparmio minore ma certo, senza gestione attiva.
Serve un contatore separato per una tariffa per pompa di calore?
In Germania un accordo ai sensi del §14a richiede in genere che il carico controllabile sia misurato separatamente o tramite un gateway di contatore intelligente conforme. Nel Regno Unito basta un unico contatore intelligente, perché la tariffa applica all'intera fornitura prezzi diversi in base all'ora del giorno.
Quanto può far risparmiare realisticamente una tariffa per pompa di calore?
Circa 200–350 £ l'anno nel Regno Unito rispetto a una tariffa variabile standard e 400–1.100 € l'anno in Germania su un consumo annuo di 5.000–8.000 kWh. Il risparmio cresce con la quota di carico che si riesce a spostare nella finestra economica.
Il gestore di rete spegnerà la mia pompa di calore?
Secondo il quadro tedesco del §14a il gestore può limitare temporaneamente i carichi controllabili in cambio degli oneri di rete ridotti, nel rispetto di un livello minimo di potenza garantito. In pratica gli interventi sono brevi e un accumulo inerziale dimensionato correttamente li rende impercettibili in casa.