Solaire thermique

Pourquoi mon installation solaire thermique perd-elle sans cesse de la pression ?

Réponse rapide

Dans la plupart des cas, c'est le vase d'expansion qui est en cause, et non une fuite. Une membrane crevée ou une pression de pré-gonflage tombée sous la pression de service de la boucle laisse la soupape de sécurité de 6 bar évacuer du fluide chaque fois que les capteurs entrent en stagnation. Testez d'abord le vase : appuyez sur le pointeau de la valve Schrader, et si du liquide en sort, la membrane est défaillante.

Visuel de couverture : Pourquoi mon installation solaire thermique perd-elle sans cesse de la pression ?

Quelle pression une boucle solaire doit-elle réellement tenir ?

Calculez-la avant de décider que quelque chose ne va pas. La règle courante fixe la pression de remplissage à froid d'après la hauteur de l'installation :

Pression de remplissage = 1,0 bar au point le plus haut + 0,1 bar par mètre de hauteur statique + environ 0,1 bar de réserve pour la purge.

Pour une maison avec 8 mètres entre le groupe de transfert solaire et le haut des capteurs, cela donne environ 1,9–2,0 bar à froid. La pression de pré-gonflage du vase d'expansion se règle alors environ 0,3 bar sous la pression de service, soit autour de 1,5 bar dans cet exemple, la soupape de sécurité de 6 bar reste inchangée, et la pression finale de conception est maintenue à 5,5 bar au plus.

Deux comportements normaux sont souvent pris pour des défauts. Le manomètre varie avec la température : une oscillation de 0,3–0,5 bar entre un matin froid et un après-midi chaud est attendue. Et une installation neuve perd 0,1–0,3 bar pendant ses premières semaines, à mesure que le séparateur d'air élimine les gaz dissous. Cela relève de la mise en service, pas d'une fuite.

Quelles sont les causes réelles de la baisse de pression, par ordre de probabilité ?

  1. Défaillance du vase d'expansion. La membrane se dégrade (les vases solaires sont exposés à un fluide qui dépasse 100 °C) ou la charge d'azote fuit lentement par une valve Schrader usée. Dans les deux cas, le vase ne peut plus absorber le volume produit lorsque les capteurs stagnent : la pression monte à 6 bar, la soupape de sécurité se soulève et du fluide est perdu. Chaque épisode de stagnation répète le cycle.
  2. Une soupape de sécurité qui goutte. Une fois qu'une soupape s'est soulevée sous l'effet d'un débris ou d'un pic de pression, elle ne se referme souvent pas correctement et goutte ensuite en continu. Cherchez des cristaux de glycol séchés sous l'évacuation.
  3. Un purgeur d'air automatique laissé ouvert en toiture. Pendant la stagnation, il évacue de la vapeur et, avec elle, du fluide et la protection antigel.
  4. Des micro-fuites aux raccords et aux joints. Raccords à compression qui se desserrent sous 100 K de cycles thermiques quotidiens, joints des raccords-unions des capteurs, raccords du groupe de transfert. Le glycol laisse un film collant qui retient la poussière : suivez la poussière.
  5. Un capteur ou un serpentin défaillant. Rare, mais un absorbeur piqué ou un serpentin de ballon corrodé fait passer du glycol dans le ballon. Testez l'eau du ballon avec un réfractomètre : toute présence de glycol le confirme.

Comment tester le vase d'expansion ?

Cinq minutes avec un manomètre de pneu :

ÉtapeQue faireCe que cela vous apprend
1Fermer la vanne d'isolement (à capuchon) du vase et vidanger le côté fluideIsole le vase de la pression de l'installation
2Appuyer sur le pointeau de la valve SchraderDu fluide = membrane crevée, remplacer le vase. Du gaz ou rien = continuer
3Lire la pression de pré-gonflage au manomètreDoit être égale à la pression de service moins environ 0,3 bar
4Compléter avec une pompe à main ou à pied si elle est basseRétablit le volume d'acceptation
5Rouvrir la vanne et remettre la boucle en pressionInstallation revenue à la pression de remplissage prévue

Si le pré-gonflage était correct et la membrane intacte, le vase n'est pas votre problème : passez à la soupape de sécurité et aux raccords.

Le vase est-il bien dimensionné au départ ?

Un vase en bon état mais sous-dimensionné produit exactement le même symptôme, car il ne peut pas absorber le contenu du capteur quand le champ entre en ébullition. Un vase d'expansion solaire doit accepter tout le volume des capteurs sous forme de vapeur, plus la dilatation thermique du fluide, plus une réserve ; c'est pourquoi un champ domestique de 5 m² demande typiquement 25 litres là où un circuit de chaudière de même volume en utiliserait 12–18.

Deux dispositions de protection comptent autant que la capacité. Un pré-vase de refroidissement (ou simplement deux à trois mètres de cuivre non isolé entre le piquage en T et le vase) tient la vapeur à l'écart de la membrane ; sans lui, le caoutchouc cuit. Et le vase doit être suspendu de façon que le fluide chaud ne remonte pas par convection vers lui pendant la stagnation.

Quand la perte de pression devient-elle urgente ?

Lorsque la protection antigel s'en va avec elle. Chaque litre de propylène glycol expulsé par une soupape de sécurité est un litre remplacé par de l'eau pure si l'on complète l'installation sans soin, et un mélange dilué gèlera à une température pour laquelle l'installation n'a jamais été conçue. Remettez en pression avec du fluide prémélangé à la concentration d'origine et vérifiez-la au réfractomètre, comme indiqué dans le guide de remplacement du glycol.

En dessous d'environ 0,5 bar à froid, arrêtez l'installation. Le circulateur va caviter, le fluide bout à plus basse température, de sorte que la stagnation démarre plus tôt et plus fort, et de l'air est aspiré par des raccords qui n'avaient jamais fui vers l'extérieur. Remplissez, trouvez la cause, puis remettez en marche.

Une bonne pratique d'entretien consiste, en cas de perte de pression répétée, à soupçonner d'abord le vase d'expansion jusqu'à preuve du contraire : chercher d'abord du côté des raccords fait perdre une journée sur la plupart des installations.

Questions fréquentes

À quelle fréquence faut-il compléter une installation solaire thermique ?

Une boucle fermée en bon état ne devrait pas nécessiter d'appoint plus d'une fois en plusieurs années, et idéalement jamais entre deux changements de fluide. Devoir remettre en pression à quelques mois d'intervalle signifie qu'un composant perd du fluide, le plus souvent le vase d'expansion ou une soupape de sécurité qui ne s'est pas refermée correctement.

Puis-je compléter une installation solaire avec de l'eau ?

Non. Ajouter de l'eau pure dilue l'antigel et réduit la protection contre le gel, parfois au point que l'absorbeur peut se fendre lors du prochain hiver rigoureux. Complétez avec du fluide solaire prémélangé à la même concentration et vérifiez le résultat au réfractomètre.

Pourquoi le manomètre de mon installation solaire monte-t-il le jour et baisse-t-il la nuit ?

C'est un comportement thermique normal. Le fluide se dilate lorsque les capteurs chauffent et se contracte lorsqu'ils refroidissent, faisant varier le manomètre de 0,3–0,5 bar au cours d'une journée ensoleillée. Un défaut se manifeste par une tendance à la baisse de la lecture à froid du matin, semaine après semaine.

À quelle pression régler une installation solaire thermique ?

Environ 1 bar plus 0,1 bar par mètre de hauteur statique, soit environ 2 bar dans une maison à deux niveaux et environ 2,2–2,3 bar avec 12 mètres de dénivelé. La pression de pré-gonflage du vase d'expansion se situe environ 0,3 bar plus bas, et la soupape de sécurité est normalement tarée à 6 bar.

Sources et pour aller plus loin

À propos de l'auteur

Équipe Ingénierie de Solimpeks

Ingénierie solaire thermique et des installations