Una bomba de calor aerotérmica moderna emite 50–65 dB(A) de potencia acústica, que se perciben a unos 35–48 dB(A) a 3 metros, entre una biblioteca silenciosa y una lluvia ligera. El Reglamento de ecodiseño 813/2013 de la UE limita la potencia acústica exterior a 65 dB(A) en equipos de hasta 6 kW y a 70 dB(A) en equipos de 6–12 kW; los equipos de gama alta funcionan 10 dB por debajo de esos límites, y los modos nocturnos reducen aún más el ruido.
¿Cuántos decibelios hace una bomba de calor típica?
En las fichas técnicas aparecen dos cifras distintas, y confundirlas causa la mayoría de las disputas por ruido. La potencia acústica (LWA) es la energía acústica total que emite el equipo: el valor que regula la legislación de la UE y que imprime la etiqueta energética. La presión sonora es lo que mide un oído a distancia, siempre mucho menor: en campo libre, aproximadamente 17–20 dB por debajo de la potencia acústica a 3 metros. Un equipo con una potencia acústica de 60 dB(A) se oye, por tanto, a unos 40–43 dB(A) a 3 metros, comparable a una oficina tranquila. Los equipos modernos con compresor inverter pasan la mayor parte del año modulando muy por debajo de la velocidad máxima, y son aún más silenciosos; las fases breves de más ruido se dan a plena carga y durante el ciclo de desescarche.
¿Cuáles son los límites de ruido del ecodiseño de la UE?
El Reglamento (UE) n.º 813/2013 de la Comisión establece niveles máximos vinculantes de potencia acústica para los aparatos de calefacción y los calefactores combinados con bomba de calor, aplicables desde el 26 de septiembre de 2015:
| Potencia calorífica nominal | Límite exterior (LWA) | Límite interior (LWA) |
|---|---|---|
| ≤ 6 kW | 65 dB | 60 dB |
| > 6–12 kW | 70 dB | 65 dB |
| > 12–30 kW | 78 dB | 70 dB |
| > 30–70 kW | 88 dB | 80 dB |
Son techos de cumplimiento para el fabricante, no objetivos para el vecindario: los buenos equipos residenciales los mejoran en 5–15 dB. La potencia acústica declarada figura además en la etiqueta energética de la UE, de modo que se pueden comparar los modelos antes de comprar. La revisión del ecodiseño sometida a consulta hasta enero de 2026 prevé una etiqueta reescalada de A a G con un pictograma específico de ruido y requisitos acústicos más estrictos; compruebe el estado actual de adopción antes de basarse en los nuevos valores.
¿Qué normas de ruido se aplican en el límite de la parcela?
Las normas nacionales y locales regulan lo que los vecinos pueden llegar a recibir realmente, y obligan a la instalación, no solo al producto. La TA Lärm alemana permite 35 dB(A) de noche fuera de las ventanas de los dormitorios en zonas puramente residenciales; la norma de planificación MCS del Reino Unido aplica un límite de 42 dB(A) en la ventana del vecino más próximo para las obras permitidas sin licencia (permitted development). Los programas de ayudas añaden presión desde el lado del mercado: el programa BEG de Alemania financia solo equipos aerotérmicos que mejoren en al menos 5 dB los límites de potencia acústica del ecodiseño (verifique el anexo técnico vigente, ya que el margen exigido ha estado en revisión). Las cuentas de la ubicación son sencillas e inflexibles: cada duplicación de la distancia reduce la presión sonora en 6 dB, mientras que cada superficie reflectante grande cerca del equipo, como una pared o una esquina, suma aproximadamente 3 dB.
¿Cómo se puede hacer más silenciosa una bomba de calor?
Seis medidas cubren casi todos los casos: elegir un equipo con una potencia acústica declarada baja (clase de 50–55 dB(A)); ubicarlo lejos de las ventanas de dormitorios, tanto las suyas como las del vecino, evitando esquinas y pasillos con eco; montarlo sobre soportes antivibratorios, nunca atornillado rígidamente a la pared de un dormitorio; mantener libres las trayectorias del aire para que los ventiladores no trabajen contra obstáculos; activar el modo nocturno, que limita la velocidad del ventilador y del compresor en horas determinadas a costa de una pequeña pérdida de potencia; y dimensionar correctamente, porque un equipo sobredimensionado que funciona a plena potencia en ciclos es más ruidoso que uno bien dimensionado que modula suavemente, otro argumento que se trata en ¿qué tamaño de bomba de calor necesito?. Un monobloc lleva todo el ruido al exterior, mientras que un bibloc (split) añade un módulo interior silencioso; por lo demás, la comparación en el exterior es similar.
¿Son cada vez más silenciosas las bombas de calor?
Notablemente. Los ventiladores más grandes y lentos, los perfiles de pala asimétricos, el encapsulado del compresor y una lógica de desescarche más inteligente han hecho bajar a los equipos residenciales de gama alta desde el techo normativo de 65 dB hasta 50–55 dB(A) de potencia acústica en una década, una reducción de más de la mitad en el volumen percibido. Con 2,88 millones de unidades vendidas en Europa en 2025 (EHPA, +13 %), el refinamiento acústico se ha convertido en una métrica competitiva esencial, y fabricantes como Solimpeks publican el nivel de ruido declarado de cada modelo de bomba de calor en sus datos técnicos.
Preguntas frecuentes
¿Hace más ruido una bomba de calor que una caldera de gas?
En el interior, no: la fuente de ruido de la bomba de calor está fuera, mientras que una caldera quema y evacua los humos dentro de la vivienda. Junto a la unidad exterior, una bomba de calor es comparable al condensador de un aire acondicionado; a 3 metros, un buen equipo es más silencioso que una conversación normal.
¿Molestará mi bomba de calor a los vecinos por la noche?
No si se ubica conforme al límite nacional, normalmente 35–42 dB(A) en la ventana del vecino, que un equipo de 55 dB(A) de potencia acústica cumple a pocos metros de distancia. El modo nocturno y evitar las esquinas reflectantes aportan un margen adicional.
¿Qué diferencia hay entre potencia acústica y presión sonora?
La potencia acústica es el ruido total que emite la máquina y es lo que limitan los reglamentos de la UE; la presión sonora es el nivel en la posición del oyente y disminuye unos 6 dB cada vez que se duplica la distancia. Compare siempre los equipos por su potencia acústica y evalúe el efecto sobre los vecinos por la presión sonora.
¿Por qué hace más ruido mi bomba de calor cuando hiela?
La velocidad máxima del compresor y los ciclos de desescarche aumentan el ruido durante periodos breves con frío intenso. Es normal; si persiste, compruebe si hay acumulación de hielo, obstrucciones en el ventilador o transmisión de vibraciones a través del soporte.