Una bomba de calor aerotérmica extrae calor del aire exterior y lo traslada al agua de calefacción mediante un ciclo frigorífico de compresión de vapor: evaporación, compresión, condensación y expansión. Como traslada calor en lugar de generarlo, cada 1 kWh de electricidad aporta 3–5 kWh de calor, es decir, un COP de 3–5. Los equipos modernos proporcionan calefacción de forma fiable incluso con una temperatura exterior de −25 °C.
¿Cuáles son las cuatro etapas del ciclo de una bomba de calor?
Una bomba de calor aire-agua ejecuta el mismo ciclo de compresión de vapor que un frigorífico, pero en sentido contrario: enfría el aire exterior y calienta el agua de calefacción. Cuatro etapas se repiten de forma continua:
| Etapa | Componente | Qué ocurre |
|---|---|---|
| 1. Evaporación | Batería exterior (evaporador) | El refrigerante líquido, más frío que el aire, absorbe calor y hierve hasta convertirse en gas, incluso a −20 °C |
| 2. Compresión | Compresor | El gas se comprime y su temperatura salta a 60–100 °C |
| 3. Condensación | Intercambiador de placas (condensador) | El gas caliente se condensa y cede su calor al agua del circuito de calefacción |
| 4. Expansión | Válvula de expansión | La presión cae bruscamente, el refrigerante se enfría muy por debajo de la temperatura del aire y el ciclo vuelve a empezar |
El fluido de trabajo es un refrigerante elegido para hervir a temperaturas muy bajas. Con el Reglamento europeo de gases fluorados (F-Gas), el mercado se está desplazando rápidamente hacia el refrigerante R290 (propano), cuyo potencial de calentamiento global es prácticamente nulo.
¿Cómo puede una bomba de calor aportar más energía de la que consume?
No crea energía: la traslada. La electricidad solo alimenta el compresor y los ventiladores; el calor en sí se toma gratis del aire exterior, que almacena energía solar incluso en invierno. La relación entre el calor entregado y la electricidad consumida es el COP: un valor de 4,0 significa que 1 kWh de electricidad produce 4 kWh de calor, de los cuales 3 kWh procedían del aire. Las bombas de calor Solimpeks Varm Up Series alcanzan un COP de hasta 4,9 en condiciones de ensayo A7/W35 (aire a 7 °C, agua a 35 °C). A lo largo de una temporada completa, el rendimiento se expresa como SCOP, que promedia la eficiencia entre el tiempo frío y el templado.
¿Qué temperatura produce una bomba de calor aerotérmica?
Los equipos estándar entregan agua de calefacción a 35–55 °C, y los modelos modernos con R290 y compresor EVI alcanzan 65–75 °C para la rehabilitación con radiadores y para el agua caliente sanitaria. El rendimiento aumenta al bajar la temperatura de consigna: cada reducción de 1 °C en la temperatura de impulsión mejora el rendimiento en aproximadamente un 2–3 %, y por eso el suelo radiante a 35 °C es el compañero ideal y la regulación por compensación climática es práctica habitual.
¿Cuáles son los componentes principales de una instalación completa?
Una instalación típica combina la unidad exterior, ya sea un monobloc con todo el circuito sellado en una sola carcasa o un bibloc (split) con líneas frigoríficas hasta un módulo interior, con un compresor inverter que modula la potencia según la carga del edificio, un depósito de inercia para la energía de desescarche y la estabilidad hidráulica, y un acumulador para el agua caliente sanitaria. Con tiempo helado, la batería exterior se escarcha y el equipo invierte brevemente su funcionamiento en un ciclo de desescarche, una parte normal del funcionamiento, no una avería.
¿Hasta qué punto está probada la tecnología?
Las bombas de calor aerotérmicas son hoy la opción de calefacción dominante en Europa. Los datos de la EHPA muestran 2,88 millones de bombas de calor vendidas en 21 países europeos en 2025 (un 13 % más que en 2024), y en Alemania las bombas de calor alcanzaron por primera vez el 50 % de las ventas de nuevos equipos de calefacción. Solo el volumen de ventas de 2025 evita la importación de aproximadamente 2500 millones de metros cúbicos de GNL al año. Fabricantes como Solimpeks, establecida en Konya en 2001, combinan hoy las bombas de calor con captadores solares térmicos y PVT para que el compresor funcione menos horas con una fuente más caliente.
Preguntas frecuentes
¿Funciona una bomba de calor aerotérmica en invierno?
Sí. El refrigerante se evapora a temperaturas muy por debajo de cero, por lo que la extracción de calor continúa incluso a −20 °C. Los modelos con compresor EVI, como la Solimpeks Varm Up Series, funcionan hasta −30 °C, aunque la potencia y el COP disminuyen a medida que el aire se enfría.
¿Puede la misma bomba de calor refrigerar mi casa en verano?
La mayoría de los equipos aire-agua son reversibles: una válvula de cuatro vías invierte el ciclo para que el circuito interior absorba calor y lo ceda en el exterior. Con circuitos de suelo radiante o fancoils, esto ofrece una refrigeración suave y eficiente con la misma máquina.
¿Necesita una bomba de calor una resistencia de apoyo?
Los equipos bien dimensionados cubren toda la carga en la mayor parte de los climas europeos. En regiones muy frías, los instaladores fijan un punto de bivalencia de entre −5 y −10 °C aproximadamente, por debajo del cual una pequeña resistencia eléctrica o la caldera existente colabora durante unas pocas decenas de horas al año.
¿Cuánto dura una bomba de calor aerotérmica?
Cabe esperar de 15 a 20 años para el compresor y el circuito frigorífico, de forma similar a una caldera de calidad. Evitar los ciclos cortos con un dimensionado correcto y un volumen de agua de la instalación adecuado es el factor más importante para llegar al extremo superior.