Sí, y es la forma más barata de apostar por la solar. Dentro de la gama de un mismo fabricante, un interacumulador de doble serpentín cuesta aproximadamente un 10–20 % más que la versión de un solo serpentín, mientras que sustituir el depósito más adelante cuesta de nuevo todo el acumulador más un día de mano de obra y molestias. Tape el serpentín de reserva, instale ahora la vaina de la sonda y la conexión solar pasa a ser un trabajo de dos horas.
¿Merece la pena instalar el segundo serpentín antes de necesitarlo?
Casi siempre. El segundo serpentín es un tubo de acero o de cobre soldado durante la fabricación; añadirlo después significa comprar un depósito nuevo. Dentro de una misma gama de productos, la versión de doble serpentín lleva normalmente un sobrecoste del 10–20 % respecto al acumulador equivalente de un solo serpentín, frente a un coste posterior equivalente al precio completo del depósito más el vaciado, la desconexión, la retirada, el llenado y la puesta en marcha.
La decisión también tiene que ver con las molestias. Cambiar un acumulador en una vivienda habitada supone un día sin agua caliente, a menudo tuberías nuevas y, en un sistema presurizado, un grupo de seguridad nuevo y su notificación. Instalar el depósito correcto una sola vez evita todo eso.
¿Qué hay que especificar ahora y no más tarde?
Cinco cosas se fijan en fábrica y no pueden añadirse después:
- Superficie del serpentín inferior, dimensionada para el campo solar que podría instalar: 0,2–0,35 m² de serpentín por m² de apertura de captador, es decir, 1,0–1,4 m² para un campo típico de 4 m².
- Posición de los serpentines. El serpentín solar debe situarse en el tercio inferior y el serpentín de apoyo en el tercio superior, por las razones que se explican en qué serpentín calienta qué parte del depósito.
- Vainas de sonda: una a la altura del serpentín inferior para la centralita solar y otra en el serpentín superior para el termostato de apoyo.
- Volumen del depósito. La solar necesita 50–70 litros por m² de captador, lo que suele significar una talla más que un depósito solo para caldera: 250–300 litros en lugar de 180–210.
- Temperatura y presión nominales. Un depósito cargado por solar puede alcanzar más de 90 °C en un episodio de sobrecalentamiento estival, de modo que el depósito, el aislamiento y los controles deben estar preparados para ello.
Solo las tuberías, el grupo hidráulico, los captadores y la centralita son realmente instalables más adelante.
¿Qué hay que hacer con el serpentín sin usar?
Déjelo lleno, sellado y aislado, no abierto. Un serpentín vacío se corroe por dentro por condensación, y uno abierto y conectado a tuberías frías puede actuar como un circuito de refrigeración, extrayendo calor del depósito sin que se note por convección natural. Tres pasos:
- Llene el serpentín con agua limpia más inhibidor, o con la mezcla de glicol que piensa utilizar después, y tape ambas tomas con accesorios estancos en lugar de con tapones de plástico de transporte.
- Instale válvulas de corte en las tomas si el tramo de tubería se prepara de antemano, de modo que el futuro instalador nunca tenga que vaciar el depósito.
- Aísle el tramo de tubería con el mismo nivel que el resto del depósito. Un ramal de 300 mm sin aislar en la toma de un serpentín es una pérdida estática permanente.
¿Se aplica la misma lógica a una futura bomba de calor?
Sí, pero las cifras son más duras. Una bomba de calor necesita 2,5–3,0 m² de serpentín frente a los 0,5–0,8 m² de un acumulador de caldera, de modo que un depósito elegido solo para una caldera nunca será adecuado más adelante. Si una bomba de calor es una perspectiva realista dentro de la vida útil del depósito, de 15–25 años, compre ahora un acumulador apto para bomba de calor y conecte de momento la caldera a él: un serpentín sobredimensionado no le cuesta nada a una caldera.
Donde son posibles tanto la solar como una bomba de calor, la respuesta habitual es un serpentín inferior grande para la bomba de calor, un serpentín superior para la caldera y el circuito solar conducido al serpentín inferior cuando llegue, o un depósito combinado de tres conexiones.
¿Cómo es la especificación preparada para el futuro?
| Elemento | Especificar ahora | Coste si se añade en fábrica | Coste si se hace después |
|---|---|---|---|
| Segundo serpentín (inferior) | 1,0–1,4 m² para 4 m² de captador | 10–20 % del precio del depósito | Sustitución completa del depósito |
| Mayor volumen del depósito | 250–300 L en lugar de 180–210 L | Un escalón de tamaño | Sustitución completa del depósito |
| Vainas de sonda | Dos, a la altura del serpentín inferior y del superior | Insignificante | Sondas de contacto con abrazadera, poca precisión |
| Tomas y tramos del serpentín | Con válvulas y tapones | Una hora de trabajo de fontanería | Vaciado y llenado del depósito |
| Controlador | SG Ready o apto para solar | Bajo | Sencillo |
Solimpeks fabrica sus depósitos de doble serpentín vitrificados TSE-VD según este esquema, con el serpentín solar abajo, el serpentín de apoyo arriba y vainas de sonda G ½, de modo que los captadores pueden añadirse años después de instalar el depósito.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto más cuesta un interacumulador de doble serpentín?
Dentro de la gama de un mismo fabricante, aproximadamente un 10–20 % más que el equivalente de un solo serpentín del mismo volumen. Con ese sobrecoste se adquiere un componente que no puede añadirse después, por lo que suele ser más barato que cualquier vía de mejora posterior.
¿Puede añadirse un segundo serpentín a un acumulador existente?
No. Los serpentines se sueldan durante la fabricación y el depósito se vitrifica o se pasiva después como una sola pieza. Añadir una fuente de calor a un depósito de un solo serpentín significa sustituir el depósito o usar un intercambiador de placas externo con un circuito con bomba, que es menos eficiente y añade controles.
¿Qué hago con el serpentín de reserva hasta que se instale la solar?
Llénelo con agua con inhibidor o con la futura mezcla de glicol, tape ambas tomas con accesorios estancos y aísle los tramos de tubería. No lo deje nunca abierto a tuberías frías, porque la convección natural lo convertirá en una fuga de calor.
¿Debo preparar el depósito para una bomba de calor además de para la solar?
Si una bomba de calor es plausible dentro de la vida útil del depósito, sí, y cambia la especificación más que la solar. Una bomba de calor necesita 2,5–3,0 m² de serpentín, de tres a cuatro veces el de una caldera, de modo que el serpentín inferior debe dimensionarse para la bomba de calor desde el principio.
Fuentes y lecturas recomendadas
- EN 12977-3:2018 — Thermal solar systems and components: performance test methods for solar water heater stores
- EN 12897:2016+A1:2020 — Water supply: specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
- Commission Regulation (EU) No 814/2013 — Ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks