Sì, ed è il modo più economico di predisporsi al solare. Nella gamma di un unico produttore un bollitore a doppio serpentino costa circa il 10–20% in più della versione a serpentino singolo, mentre sostituire l'accumulo più avanti costa di nuovo l'intero bollitore più una giornata di manodopera e disagi. Chiuda il serpentino di riserva, monti ora il pozzetto della sonda e il collegamento al solare diventa un lavoro di due ore.
Vale la pena montare il secondo serpentino prima che serva?
Quasi sempre. Il secondo serpentino è un pezzo di tubo d'acciaio o di rame saldato in fase di costruzione; aggiungerlo più tardi significa acquistare un nuovo accumulo. All'interno di una stessa gamma di prodotti la versione a doppio serpentino ha in genere un sovrapprezzo del 10–20% rispetto al bollitore equivalente a serpentino singolo, contro un costo di adeguamento successivo pari al prezzo dell'intero accumulo più svuotamento, scollegamento, smaltimento, riempimento e messa in servizio.
La decisione riguarda anche i disagi. Sostituire un bollitore in una casa abitata significa una giornata senza acqua calda, spesso nuove tubazioni e, su un impianto pressurizzato, un nuovo gruppo di sicurezza e una notifica. Montare subito l'accumulo giusto evita tutto questo.
Che cosa va specificato ora e non dopo?
Cinque elementi sono fissati in fase di costruzione e non possono essere aggiunti in seguito:
- Superficie del serpentino inferiore, dimensionata per il campo solare che potrebbe essere installato: 0,2–0,35 m² di serpentino per m² di area di apertura del collettore, quindi 1,0–1,4 m² per un tipico campo da 4 m².
- Posizione dei serpentini. Il serpentino solare deve trovarsi nel terzo inferiore e quello di integrazione nel terzo superiore, per i motivi illustrati in quale serpentino scalda quale parte dell'accumulo.
- Pozzetti delle sonde, uno all'altezza del serpentino inferiore per la centralina solare, uno al serpentino superiore per il termostato di integrazione.
- Volume dell'accumulo. Il solare richiede 50–70 litri per m² di collettore, il che di solito significa una taglia in più rispetto a un accumulo per sola caldaia: 250–300 litri anziché 180–210.
- Valori nominali di temperatura e pressione. Un accumulo caricato dal solare può raggiungere oltre 90 °C durante un surplus estivo, quindi recipiente, isolamento e regolazione devono essere dimensionati per questo.
Solo le tubazioni, il gruppo di circolazione, i collettori e la centralina sono davvero adattabili in un secondo momento.
Che cosa fare con il serpentino inutilizzato?
Lo lasci riempito, sigillato e isolato, non aperto. Un serpentino vuoto si corrode all'interno per via della condensa, e uno aperto collegato a tubazioni fredde può fungere da circuito di raffreddamento, sottraendo silenziosamente calore all'accumulo per convezione naturale. Tre passaggi:
- Riempia il serpentino con acqua pulita più inibitore, oppure con la miscela di glicole che intende usare in seguito, e chiuda entrambi gli attacchi con raccordi sigillati anziché con i tappi di plastica da trasporto.
- Monti valvole di intercettazione agli attacchi se il tratto di tubazione viene predisposto in anticipo, così che il futuro installatore non debba mai svuotare l'accumulo.
- Isoli i tratti di tubazione allo stesso livello del resto dell'accumulo. Un raccordo non isolato di 300 mm su un attacco del serpentino è una dispersione termica permanente.
La stessa logica vale per una futura pompa di calore?
Sì, ma i numeri sono più severi. Una pompa di calore richiede 2,5–3,0 m² di serpentino contro 0,5–0,8 m² di un bollitore da caldaia, quindi un accumulo scelto solo per una caldaia non sarà mai adeguato in seguito. Se una pompa di calore è una prospettiva realistica entro la vita di 15–25 anni dell'accumulo, acquisti ora un bollitore idoneo per pompa di calore e vi colleghi la caldaia: un serpentino sovradimensionato non costa nulla a una caldaia.
Dove sono possibili sia il solare sia una pompa di calore, la risposta abituale è un grande serpentino inferiore per la pompa di calore, un serpentino superiore per la caldaia e il circuito solare collegato al serpentino inferiore quando arriverà, oppure un accumulo combinato a tre collegamenti.
Come si presenta la specifica predisposta per il futuro?
| Voce | Da specificare ora | Costo se aggiunta in costruzione | Costo se adeguata in seguito |
|---|---|---|---|
| Secondo serpentino (inferiore) | 1,0–1,4 m² per 4 m² di collettore | 10–20% del prezzo dell'accumulo | Sostituzione completa dell'accumulo |
| Volume dell'accumulo maggiore | 250–300 L anziché 180–210 L | Un salto di taglia | Sostituzione completa dell'accumulo |
| Pozzetti delle sonde | Due, a livello del serpentino inferiore e superiore | Trascurabile | Sonde a fascetta, scarsa precisione |
| Attacchi e tratti di tubo del serpentino | Con valvole e chiusi | Un'ora di tubazioni | Svuotamento e riempimento dell'accumulo |
| Centralina | SG Ready o predisposta per il solare | Contenuto | Semplice |
Solimpeks costruisce i propri accumuli smaltati a doppio serpentino TSE-VD secondo questo schema, con il serpentino solare in basso, quello di integrazione in alto e pozzetti per sonde G ½, così che i collettori possano essere aggiunti anche anni dopo l'installazione dell'accumulo.
Domande frequenti
Quanto costa in più un bollitore a doppio serpentino?
All'interno della gamma di un produttore, circa il 10–20% in più dell'equivalente a serpentino singolo dello stesso volume. Con quel sovrapprezzo si acquista un componente che non può essere aggiunto in seguito, quindi di solito è più economico di qualsiasi successivo percorso di adeguamento.
Si può aggiungere un secondo serpentino a un bollitore esistente?
No. I serpentini vengono saldati in fase di costruzione e il recipiente viene poi smaltato o passivato come unico pezzo. Aggiungere una fonte di calore a un accumulo a serpentino singolo significa o sostituire l'accumulo o usare uno scambiatore a piastre esterno con un circuito a pompa, che è meno efficiente e aggiunge regolazione.
Che cosa devo fare del serpentino di riserva finché il solare non è installato?
Lo riempia con acqua inibita o con la futura miscela di glicole, chiuda entrambi gli attacchi con raccordi sigillati e isoli gli eventuali tratti di tubo. Non lo lasci mai aperto verso tubazioni fredde, perché la convezione naturale lo trasformerebbe in una perdita di calore.
Devo predisporre l'impianto anche per una pompa di calore oltre che per il solare?
Se una pompa di calore è plausibile entro la vita dell'accumulo, sì, e ciò cambia la specifica più del solare. Una pompa di calore richiede 2,5–3,0 m² di serpentino, da tre a quattro volte quello di una caldaia, quindi il serpentino inferiore andrebbe dimensionato fin dall'inizio per la pompa di calore.
Fonti e approfondimenti
- EN 12977-3:2018 — Thermal solar systems and components: performance test methods for solar water heater stores
- EN 12897:2016+A1:2020 — Water supply: specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
- Commission Regulation (EU) No 814/2013 — Ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks