Un acumulador apto para bomba de calor lleva un serpentín indirecto de 2,0–3,0 m², de tres a cinco veces los 0,5–0,8 m² del serpentín de un acumulador de caldera, para poder absorber toda la potencia de la bomba de calor con una temperatura del primario de 45–55 °C. Necesita además pocas pérdidas estáticas, un serpentín que abarque toda la altura, una resistencia eléctrica de inmersión montada en alto y conexiones de 28 mm.
¿Qué hace realmente que un acumulador sea apto para bomba de calor?
Cuatro aspectos medibles; ninguno de ellos es lo que dice la etiqueta. Un acumulador es apto para bomba de calor cuando su serpentín es lo bastante grande y está bien colocado, sus pérdidas estáticas son bajas y su regulación permite un ciclo antilegionela sin arruinar el rendimiento estacional.
| Característica | Acumulador de caldera | Acumulador apto para bomba de calor | Por qué cambia |
|---|---|---|---|
| Superficie del serpentín indirecto | 0,5 – 0,8 m² | 2,0 – 3,0 m² (modelos de doble serpentín hasta 6 m²) | La diferencia de temperatura se reduce a la mitad |
| Impulsión primaria de diseño | 70 – 80 °C | 45 – 55 °C | Fija la temperatura del agua alcanzable |
| Geometría del serpentín | Mitad superior del depósito | Toda la altura, alimentado por abajo | Enfría el retorno y protege el COP |
| Clase de pérdidas estáticas | C – D | B o mejor | El depósito trabaja a una temperatura más baja |
| Resistencia eléctrica de inmersión | A media altura | Tercio superior | Ciclo antilegionela sin calentar todo el depósito |
| Conexiones primarias | 22 mm | 28 mm | Las bombas de calor necesitan caudales más altos |
¿Por qué importa tanto la superficie del serpentín?
Porque la transferencia de calor es la superficie multiplicada por la diferencia de temperatura. Una caldera que impulsa agua a 75 °C hacia un depósito a 30 °C trabaja con una diferencia de unos 45 K. Una bomba de calor que entrega 50 °C al mismo depósito trabaja con unos 20 K. Para mover los mismos kilovatios a través de la pared del serpentín se necesita, por tanto, aproximadamente el doble de superficie, y como el acumulador no debe estrangular a la bomba de calor, las especificaciones reales se sitúan en 2,0–3,0 m² para los tamaños domésticos, o aproximadamente 0,25–0,30 m² de serpentín por kW de potencia de la bomba de calor.
Si se instala una bomba de calor moderna de 10 kW en un serpentín de caldera de 0,6 m², la física responde de inmediato: el acumulador no puede aceptar la potencia, el retorno primario sigue caliente, el compresor eleva su temperatura de condensación, el rendimiento se hunde y el recalentamiento tarda horas en lugar de cuarenta minutos. Consulte ¿qué superficie de serpentín necesita un acumulador para bomba de calor? para ver el cálculo de dimensionamiento completo.
¿Qué más distingue a un buen acumulador de uno meramente adecuado?
Estratificación. Una bomba de calor recalienta un depósito despacio y a una temperatura moderada, por lo que depende de que la capa caliente se mantenga arriba. Unos buenos difusores de entrada, una forma alta y estrecha y un serpentín de toda la altura conservan la estratificación; una entrada mal diseñada la destruye y convierte un acumulador de 300 litros en 200 litros utilizables.
Pérdidas estáticas. Con el marco europeo de etiquetado energético, los calentadores de agua y los depósitos de acumulación llevan etiquetas de A+ a F desde el 26 de septiembre de 2017, con clases definidas por las pérdidas estáticas en vatios. Un acumulador de 300 litros de clase B pierde bastante menos al día que uno de clase D, y con una bomba de calor cada uno de esos kilovatios-hora se paga en electricidad, dividido por el COP.
Protección contra la corrosión. El acero vitrificado según DIN 4753 con un ánodo de magnesio es la respuesta habitual; el acero inoxidable elimina la necesidad de ánodo, pero es sensible a los niveles de cloruros. Solimpeks fabrica ambos, además de depósitos higiénicos combinados.
Estrategia de higiene. Un depósito higiénico calienta el agua sanitaria de forma instantánea a través de un serpentín corrugado de acero inoxidable, por lo que no hay volumen de agua potable almacenado que esterilizar. Eso evita por completo el ciclo contra la legionela, lo que importa porque llevar todo un depósito a 60 °C con una bomba de calor es lo más caro que hace cada semana.
¿Hay que sustituir siempre el acumulador?
Normalmente, aunque no siempre: un acumulador solar de doble serpentín grande, con un serpentín inferior generoso, a veces sirve. El criterio es la superficie del serpentín y el tamaño de las conexiones, no la edad ni el estado. Esa decisión se analiza en ¿puedo reutilizar mi acumulador de agua caliente actual con una bomba de calor?
¿Qué normas deben aparecer en la ficha técnica?
EN 12897 para acumuladores de agua caliente sanitaria presurizados de calentamiento indirecto de hasta 2000 litros, incluido el ensayo de pérdidas estáticas; EN 12977-3 cuando el depósito forma parte de una instalación solar; DIN 4753 para la construcción y el vitrificado, cuya parte 3 cubre la protección contra la corrosión del lado del agua mediante esmalte y ánodo; y la clase de la etiqueta energética ErP. Una ficha técnica que indica litros y nada más no es una especificación: pida la superficie del serpentín en m², las pérdidas estáticas en vatios y el tamaño de las conexiones antes de comparar precios.
Preguntas frecuentes
¿De qué tamaño debe ser el serpentín de un acumulador para bomba de calor?
Entre 2,0 y 3,0 m² en una instalación doméstica, lo que equivale a aproximadamente 0,25 a 0,30 m² por kW de potencia de la bomba de calor. Los acumuladores grandes o de doble serpentín llegan a 6 m² al combinar dos serpentines de 3 m² para instalaciones de mayor potencia.
¿Puedo usar un acumulador estándar con una bomba de calor?
Solo asumiendo un coste. Un serpentín de caldera de 0,5 a 0,8 m² no puede absorber la potencia de una bomba de calor, por lo que el recalentamiento tarda horas, el retorno primario sigue caliente y el rendimiento estacional cae en picado. La mayoría de los instaladores consideran inevitable la sustitución del acumulador.
¿Qué tamaño de acumulador para bomba de calor necesita una familia?
Alrededor de 180 a 250 litros para dos o tres personas y de 250 a 300 litros para cuatro o cinco, más que el equivalente para caldera porque el depósito se mantiene a una temperatura más baja y se recalienta más despacio.
¿Necesita un acumulador para bomba de calor una resistencia eléctrica de inmersión?
Sí, montada en el tercio superior. Aporta el ciclo antilegionela periódico y el apoyo, y su posición alta hace que solo se caliente eléctricamente la parte superior del depósito y no todo el volumen.