Speicher

Verschwendet eine Warmwasser-Zirkulation Energie, und wie sollte sie geregelt werden?

Kurzantwort

Eine Warmwasser-Zirkulationsleitung tauscht Energie gegen Komfort: Eine ungedämmte, dauerhaft betriebene Leitung verliert etwa 10–15 W je Meter Rohr, was bei einer 20 Meter langen Leitung mehr sein kann, als der Speicher selbst den ganzen Tag verliert. Eine Dämmung der gesamten Leitung und die Regelung der Pumpe – Zeitschaltung, Rücklaufthermostat bei etwa 55 °C oder Bedarfsanforderung – holen den größten Teil dieses Verlusts zurück und erhalten dabei den Komfort von sofort warmem Wasser an den Zapfstellen.

Titelgrafik: Verschwendet eine Warmwasser-Zirkulation Energie, und wie sollte sie geregelt werden?

Wie viel Energie verschwendet eine Warmwasser-Zirkulation?

Eine ungedämmte, dauerhaft laufende Zirkulationsleitung verliert bei 55 °C etwa 10–15 W je Meter Rohr – eine typische 20-Meter-Leitung gibt also rund um die Uhr 200–300 W ab, das sind 5–7 kWh pro Tag. Vergleichen Sie das mit dem Speicher selbst: Der angegebene Bereitschaftsverlust liegt bei einem realen Speichersortiment wie der Serie Solibuffer von Solimpeks je nach Größe und Klasse bei 54–220 W, also etwa 1,3–5,3 kWh pro Tag. Mit anderen Worten: Eine ungeregelte, ungedämmte Leitung kann mehr Wärme verschwenden als der Speicher, den sie bedient. Die Abhilfe ist mehrstufig: Durchgehende Rohrdämmung senkt den Verlust je Meter um etwa 70–80 %, und die Pumpenregelung beseitigt die Stunden, in denen niemand sofort heißes Wasser braucht. Beides nimmt den Komfortvorteil nicht weg – das Wasser erreicht entfernte Zapfstellen in Sekunden, statt kalt in den Abfluss zu laufen.

Welche Möglichkeiten gibt es, eine Zirkulationspumpe zu regeln?

Regeln Sie die Pumpe nach Zeit, nach Temperatur oder nach Bedarf – in aufsteigender Reihenfolge der Einsparung. Der Dauerbetrieb ist bei vielen älteren Anlagen der Standard und in jeder Hinsicht die schlechteste Wahl:

RegelstrategieFunktionsweiseEnergetisches Urteil
DauerbetriebPumpe läuft 24/7Maximaler Verlust; kein Nutzen um 3 Uhr nachts
ZeitschaltungPumpe läuft in festgelegten Komfortfenstern (morgens/abends)Senkt die Verluste etwa im Verhältnis der Aus-Stunden
RücklaufthermostatPumpe stoppt, wenn der Rücklauf ~55 °C erreicht, und startet bei Abkühlung wiederVerhindert sinnloses Umwälzen bereits heißer Rohrleitungen
BedarfsanforderungTaster, Bewegungs- oder Durchflusssensor löst einen kurzen Umwälzstoß ausGrößte Einsparung; die Leitung ist nur heiß, wenn jemand es will

Am wirkungsvollsten ist in der Praxis die Kombination: ein Zeitfenster, darin ein Rücklaufthermostat und durchgehende Dämmung – ein Rat, den auch das US-Energieministerium gibt, das für Zirkulationssysteme Zeit- und Bedarfsregelungen empfiehlt. Ob der Speicher selbst den ganzen Tag eingeschaltet bleiben sollte, ist eine eigene Frage, beantwortet in Ist es günstiger, das Warmwasser den ganzen Tag eingeschaltet zu lassen?.

Schadet eine Zirkulationsleitung der Temperaturschichtung im Speicher?

Ja – das sind die versteckten Kosten der Leitung. Die Zirkulationsleitung führt lauwarmes Wasser in den Speicher zurück, und wenn es zu hoch eintritt oder zu schnell strömt, wühlt es den Speicher auf und baut die Schichtung – oben heiß, unten kalt – ab, die gespeicherte Wärme nutzbar macht. Eine geschwächte Temperaturschichtung bedeutet, dass der obere Speicherbereich früher abkühlt, die Zusatzheizung früher anspringt und jeder Solar- oder Wärmepumpeneintrag gegen eine wärmere untere Zone arbeitet. Gute Praxis: den Rücklauf unten am Speicher anschließen (oder über einen eigenen unteren Rücklaufanschluss), die Zirkulationspumpe aus Rotguss oder Edelstahl klein dimensionieren – eine Leitung braucht ein Rinnsal, keinen Sturzbach – und die Temperaturregelung die Pumpe stoppen lassen, sobald die Leitung heiß ist. Die Physik, warum die Schichtung so wichtig ist, behandelt Was ist Speicherschichtung und warum ist sie wichtig?, und der Beitrag der Leitung zu den täglichen Verlusten ist in derselben Energiebilanz zu berücksichtigen wie Wie viel Wärme ein Warmwasserspeicher pro Tag verliert.

Und die Legionellen in einem zirkulierenden Warmwassersystem?

Eine Zirkulationsleitung muss heiß genug bleiben, um hygienisch sicher zu sein: Die Leitlinien der britischen HSE für Warmwassersysteme unter Legionellenkontrolle erwarten, dass das Wasser mit mindestens 50 °C aus der Leitung zurückkehrt, in Gesundheitseinrichtungen werden 55 °C empfohlen. Das setzt eine Untergrenze unter Ihre Regelstrategie – eine Zeitschaltung, die eine lange Leitung die meiste Zeit des Tages lauwarm stehen lässt, schafft genau das Fenster von 20–45 °C, in dem sich Legionellen vermehren, besonders in Totleitungen außerhalb des Zirkulationskreises. Bedarfs- und Thermostatregelungen sind sicherer als grobe Zeitschaltungen mit langen Aus-Zeiten, weil die Leitung bei jedem Lauf vollständig nachheizt, und die periodische thermische Desinfektion des gesamten Kreises bleibt über die Legionellenschaltung des Speichers möglich – Temperaturen und Dauer sind in Welche Temperatur tötet Legionellen ab? tabelliert. In Wohngebäuden ist der pragmatische Kompromiss eine Leitung mit Zeitschaltung plus Thermostat bei normaler Speichertemperatur; in Gewerbegebäuden folgen Sie dem schriftlichen Legionellenkonzept, statt allein die Energie zu optimieren.

Sollte ich überhaupt eine Zirkulationsleitung installieren?

Nur, wenn die Rohrlängen das Warten wirklich verschwenderisch machen – typischerweise, wenn entfernte Zapfstellen länger als 10–15 Sekunden brauchen, bis warmes Wasser kommt. Darunter amortisieren das eingesparte Wasser und die Zeit selten den Bereitschaftsverlust, den Pumpenstrom und den Nachteil für die Schichtung. Wo die Wartezeit lang ist – große Häuser, Hotels, Objekte mit mehreren Bädern – ist eine gut geregelte, vollständig gedämmte Leitung das richtige Werkzeug, und sie passt natürlich zu Speichern mit eigenem Rücklaufanschluss. Als Hersteller stattet Solimpeks seine größeren Speicher gerade für diese Aufgabe mit Rücklaufanschlüssen aus; die Alternative bei Neubauten sind schlicht kürzere, besser geführte Rohrleitungen.

Häufig gestellte Fragen

Verbraucht eine Warmwasser-Zirkulationspumpe viel Strom?

Die Pumpe selbst ist klein – meist 5–25 W –, der Strom ist also gering. Die eigentlichen Kosten sind Wärme: Die Leitung macht die gesamte Rohrstrecke zu einem Heizkörper und verliert 10–15 W je ungedämmtem Meter, was den Eigenverbrauch der Pumpe in den Schatten stellt.

Mit welcher Temperatur sollte eine Zirkulationsleitung zurückkommen?

Die britischen HSE-Leitlinien erwarten in auf Legionellen überwachten Systemen mindestens 50 °C am Rücklauf, in Gesundheitseinrichtungen 55 °C. Ein Rücklaufthermostat bei etwa 55 °C erfüllt das und stoppt die Pumpe, sobald die Leitung heiß ist.

Kann ich die Zirkulationspumpe nachts einfach abschalten?

Ja – eine Zeitschaltung, die die Leitung über Nacht und in Tagesstunden ohne Bedarf abschaltet, ist die einfachste lohnende Regelung, und das Nachheizen der Leitung dauert nur Minuten. Halten Sie die Speichertemperatur auf ihrem normalen Sollwert und fahren Sie die Leitung heiß, wann immer sie läuft.

Warum kühlt mein Speicher schneller aus, seit ich eine Zirkulationsleitung ergänzt habe?

Die Leitung bringt dauerhafte Rohrverluste mit und führt lauwarmes Wasser in den Speicher zurück, was die Schichtung stört und den nutzbaren oberen Bereich abkühlt. Dämmen Sie die Leitung vollständig, schließen Sie den Rücklauf unten am Speicher an und setzen Sie eine Thermostat- oder Bedarfsregelung an der Pumpe ein.

Quellen & weiterführende Literatur

Über den Autor

Technik-Team von Solimpeks

Speicherentwicklung & -produktion