Accumuli

Un anello di ricircolo dell'acqua calda spreca energia e come va regolato?

Risposta rapida

Un anello di ricircolo dell'acqua calda baratta energia in cambio di comodità: un anello non isolato che funziona in continuo perde circa 10–15 W per metro di tubazione, il che su un anello di 20 metri può superare ciò che perde in un'intera giornata il bollitore stesso. Isolare l'intero anello e regolare il circolatore (timer, termostato sul ritorno a circa 55 °C o attivazione a richiesta) recupera la maggior parte di quella perdita mantenendo i rubinetti istantaneamente caldi.

Immagine di copertina: Un anello di ricircolo dell'acqua calda spreca energia e come va regolato?

Quanta energia spreca un anello di ricircolo dell'acqua calda?

Una linea di ricircolo non isolata che funziona in continuo perde circa 10–15 W per metro di tubazione a 55 °C, quindi un tipico anello di 20 metri dissipa 200–300 W giorno e notte, ovvero 5–7 kWh al giorno. La confronti con il bollitore stesso: la dispersione termica dichiarata in una gamma reale di accumuli come la serie Solibuffer di Solimpeks va da 54 a 220 W a seconda di dimensione e classe, ovvero circa 1,3–5,3 kWh al giorno. In altre parole, un anello non regolato e non isolato può sprecare più calore dell'accumulo che serve. La soluzione è a strati: l'isolamento continuo delle tubazioni riduce la perdita per metro di circa il 70–80% e la regolazione del circolatore elimina le ore in cui nessuno ha bisogno di acqua calda istantanea. Nessuna delle due toglie il vantaggio di comfort: l'acqua arriva ai rubinetti lontani in pochi secondi anziché scorrere fredda nello scarico.

Quali opzioni esistono per regolare il circolatore della linea di ricircolo?

Il circolatore si regola a tempo, a temperatura o a richiesta, in ordine crescente di risparmio. Il funzionamento continuo è l'impostazione predefinita in molti impianti più vecchi ed è la scelta peggiore sotto ogni aspetto:

Strategia di regolazioneCome funzionaGiudizio energetico
ContinuaIl circolatore funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7Perdita massima; nessun beneficio alle 3 di notte
TimerIl circolatore funziona in fasce orarie di comfort programmate (mattina/sera)Riduce le perdite grosso modo in proporzione alle ore di spegnimento
Termostato sul ritornoIl circolatore si ferma quando la tubazione di ritorno raggiunge ~55 °C e riparte quando si raffreddaEvita la circolazione inutile di tubazioni già calde
Attivazione a richiestaUn pulsante, un sensore di movimento o di flusso attiva un breve ciclo di circolazioneRisparmio maggiore; l'anello è caldo solo quando qualcuno lo vuole

L'impostazione pratica più efficace li combina: una fascia oraria a timer, un termostato sul ritorno al suo interno e un isolamento completo ovunque, un'indicazione condivisa dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, che raccomanda regolazioni a timer e a richiesta per i sistemi di ricircolo. Se il bollitore stesso debba restare acceso tutto il giorno è una questione a parte, trattata in conviene lasciare accesa l'acqua calda tutto il giorno?.

Un anello di ricircolo danneggia la stratificazione dell'accumulo?

Sì: è il costo nascosto dell'anello. La linea di ricircolo riporta acqua tiepida nel bollitore e, se entra troppo in alto o scorre troppo veloce, rimescola l'accumulo, erodendo la stratificazione caldo in alto/freddo in basso che rende utilizzabile il calore accumulato. Una stratificazione degradata significa che la parte alta dell'accumulo si raffredda prima, il riscaldamento di integrazione interviene prima e qualsiasi apporto solare o della pompa di calore lavora contro una zona inferiore più calda. Buona pratica: collegare il ritorno in basso sul bollitore (o tramite un apposito attacco di ritorno basso), scegliere un circolatore in bronzo o inox di piccola taglia (un anello richiede un filo d'acqua, non un torrente) e lasciare che la regolazione di temperatura fermi il circolatore non appena l'anello è caldo. La fisica del perché la stratificazione conti tanto è trattata in cos'è la stratificazione dell'accumulo e perché conta, e il contributo dell'anello alle perdite giornaliere va nello stesso bilancio di quanto calore perde al giorno un bollitore per acqua calda.

E la Legionella in un sistema di acqua calda con ricircolo?

Un anello di ricircolo deve restare abbastanza caldo da restare sicuro: le linee guida britanniche HSE per i sistemi di acqua calda sotto controllo della Legionella prevedono che l'acqua rientri dall'anello a non meno di 50 °C, con 55 °C raccomandati nelle strutture sanitarie. Questo fissa un limite inferiore alla Sua strategia di regolazione: un timer che lascia un lungo anello tiepido per gran parte della giornata crea esattamente la finestra di 20–45 °C in cui la Legionella prolifera, soprattutto nei rami morti oltre l'anello. Le regolazioni a richiesta e a termostato sono più sicure dei semplici timer con lunghi spegnimenti perché l'anello si riscalda completamente ogni volta che funziona, e la disinfezione termica periodica dell'intero circuito resta disponibile attraverso il ciclo antilegionella del bollitore; temperature e durate sono tabulate in quale temperatura uccide la Legionella. Nelle abitazioni il compromesso pragmatico è un anello a timer più termostato alla normale temperatura di accumulo; negli edifici commerciali segua il piano scritto per la Legionella anziché ottimizzare soltanto l'energia.

Devo installare un anello di ricircolo?

Solo quando i percorsi delle tubazioni rendono l'attesa davvero uno spreco, di solito quando i rubinetti lontani impiegano più di 10–15 secondi per dare acqua calda. Al di sotto, l'acqua e il tempo risparmiati raramente ripagano la dispersione termica, l'elettricità del circolatore e la penalizzazione della stratificazione. Dove l'attesa è lunga (grandi abitazioni, hotel, immobili con più bagni) un anello ben regolato e completamente isolato è lo strumento giusto e si abbina naturalmente a bollitori dotati di un apposito attacco di ritorno. Da produttore, Solimpeks dota i propri bollitori più grandi di attacchi di ritorno proprio per questo servizio; l'alternativa per le nuove costruzioni è semplicemente un percorso di tubazioni più corto e meglio studiato.

Domande frequenti

Una pompa di ricircolo dell'acqua calda consuma molta elettricità?

La pompa in sé è piccola, di solito 5–25 W, quindi l'elettricità è trascurabile. Il vero costo è il calore: l'anello trasforma l'intero percorso delle tubazioni in un radiatore, perdendo 10–15 W per metro non isolato, il che supera di gran lunga il consumo della pompa stessa.

A che temperatura deve rientrare l'acqua della linea di ricircolo?

Le linee guida britanniche HSE prevedono almeno 50 °C al ritorno negli impianti gestiti per la Legionella, con 55 °C nelle strutture sanitarie. Un termostato sul ritorno impostato intorno a 55 °C soddisfa questo requisito e ferma la pompa quando l'anello è caldo.

Posso semplicemente spegnere di notte la pompa di ricircolo?

Sì: un timer che spegne l'anello di notte e nelle ore diurne senza presenza è la regolazione più semplice che valga la pena, e riscaldare di nuovo l'anello richiede solo pochi minuti. Mantenga la temperatura di accumulo al normale setpoint e faccia in modo che l'anello sia caldo ogni volta che è in funzione.

Perché il mio accumulo si raffredda più in fretta da quando ho aggiunto un anello di ricircolo?

L'anello aggiunge perdite continue nelle tubazioni e riporta acqua tiepida nel bollitore, il che disturba la stratificazione e raffredda la zona superiore utilizzabile. Isoli completamente l'anello, colleghi il ritorno in basso sull'accumulo e monti sul circolatore una regolazione a termostato o a richiesta.

Fonti e approfondimenti

L'autore

Team Ingegneria di Solimpeks

Progettazione e produzione di accumuli